• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 22:05

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?

Started by Petronela, 25.02.2015, 11:55

previous topic - next topic

Petronela


Po skončení životnosti starého plynového sporáku došlo na jeho nahradu něčím jiným, přičemž padla volba na domácí MORA s celkovým příkonem podle štítku 6,9kW.
Na chalupě je zavedená 3-fázová přípojka 4x16mm, jištěná v HDS tavnýma pojistkama 35A.
Hlavní jistič v rozvaděči má 3x20A.
Dále je v rozvaděči dvou sazbový elektroměr pro el ohřívač vody, myslím 10-40A.
Je asi jasné, že budu muset natáhnout ke sporáku novy přívod, ale nevím, jaký by měl mít průřez a jak zapojit tento pětivodičový přívod na starou instalaci v rozvaděči, která je čtyřvodičová. Mimo to asi bude pořeba nahradit hlavní jistič za větší.

Jiří_Hrubý

To není jen tak. Může být potřeba i vyměnit HDV, ale to zjistí až elektrikář na místě, kterého stejně potřebujete na výměnu jističe.
Navíc, když už budete tahat kabel pro sporák, vyplatí se natahat přijednom i kuchyni.

Oto Strnad

tak při plné zátěži sporáku 10A....kabel CYKY 5x2,5, jistič 16A/B/3...jistíte vedení. Já bych se toho nebál, využívat plný výkon sporáku nebudete asi nikdy. Jste každopádně lepší případ, než lidé, kteří si toto pořídí do paneláku a pak koukají, že jim někdo sdělí, že na 15A jednofázový jistič před elektroměrem opravdu ne.

Milan Hudec

Já bych se spíše bál bez znalosti detailů (délka vedení, typ sporáku, unikající proudy, pospojení, atd.) vůbec odpovědět.

Tomáš Žabka

Jak už napsali kolegové výše, přívod 4x16mm2 není problém, fakturační jištění 3x20A je v pohodě také teda pokud máte bojler 1f 2,2kW to je 10A na 1f. Co se týče připojení sporáku v návodu ke sporáku budete mít napsáno čím má být provedeno doporučené jištění asi to bude 3f 16A. Kabel pro sporák by mohl být 5x2,5mm2, ale záleží na vzdálenosti a uložení kabelu. Doporučuji vám zkontaktovat nějakého RT před vašim zásahem do instalace, prodiskutovat to s ním, případně se domluvit, že vy si položíte kabel(y) a on doplní jistič do rozvaděče a připojí nový kabel, RT vám pak může vystavit revizní zprávu na nový vývod z rozvaděče a také potvrdit záruční list sporáku, že je správně připojen.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Oto Strnad

Nový sporák, nový kabel, nový jistič, vzhledem k tomu, že to je chata a kabel určitě nebude mít 200m a myslím že ne ani 100m. Říkám, nebál bych se toho.
A pospojení a unikající proudy přece nebudu řešit u kamen v kuchyni (u nových kamen).
Nedělal bych z toho vědu. Přívodní kabel zakončete v krabičce a dále veďte ohebným kabelem, třeba H07RN nebo jemu podobný, nebo přes sporákovou kombinaci.

Jiří_Hrubý

Ona to mo věda opravdu není, ale bez obhlídky na místě bych to nepaušalizoval. Vím proč zmiňuji HDV, v mnoha případech je použit Al 10mm², který se projeví zejména při náhlém navýšení požadovaného příkonu.