• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 19:09

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je možná úprava kotevního drátu dřeveného sloupu VO na betonovém základu?

Started by Adam Kantor, 27.03.2015, 11:44

previous topic - next topic

Adam Kantor

Chtěl bych provést stavební úpravy poblíž dřevěného sloupu s výložníkem VO na betonovém základu (sloup typu Jp viz. fotografie), který je zajištěn ocelovým drátem ukotveným ve vzdálenosti 2,8 m od paty sloupu (v protitahu k nadzemnímu vedení VO). Chtěl bych nahradit tento drát dřevěnou opěrou, která by byla umístěna na opačné straně sloupu. Místo ukotvení drátu by se tedy uvolnilo ke stavebním úpravám. Úpravu bych samozřemě ještě projednal s technickými službami.

Jiří Schwarz

První s kým je třeba jednat, je provozovatel vedení a majitel pozemku.
Kromě majetkových věcí hraje roli ještě jedna maličkost - mezi kotvou (ten drát) a vzpěrou je ten, že přesně podle pravidel fyziky a mechaniky kotva sloup "tlačí dolů", vzpěra má tendenci sloup "vytáhnout".
Takže záleží na napnutí vedení, množství vodičů (kabelů), na "úhlu zalomení trasy",... ale pro větší síly někdo vzpěru moc nechce. 
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Adam Kantor

Díky za odpověď. S majitelem to projednám. Nevíte náhodou, podle jakého předpisu se takové vzpěry umísťují nebo počítají? AK.

Jiří_Hrubý

Problém spíš vidím v tom, že je-li správně kotva, bude uvažovaná vzpěra vycházet někam na tu cestu. A jak se počítá kotva či vzpěra? Kdo to zná, tomu stačí plácnout rukama. Její nutnost se odvozuje od vrcholového tahu sloupu, skutečného zatížení a úhlu ve kterém působí výsledný vektor tahu linky.

Vratislav Fugl1

To je poslední sloup, nebo vedení pokračuje podle cesty či odbočuje v úhlu +/- 90° proti kotvě? Foto vrchní části není?
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!

Jiří Schwarz

Quote from: Adam Kantor on 30.03.2015, 08:13
... Nevíte náhodou, podle jakého předpisu se takové vzpěry umísťují nebo počítají? AK.

Kdysi to řešil na dráze předpis T34 - Údržba nadzemních vedení. Myslím, že tam byly i nějaké podklady pro výpočet. Ale nevím, jestli jej ještě někde mám.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Adam Kantor

Díky moc, ten předpis už jsem si našel na webu. Pokud ho náhodou už nemáte, mohu vám ho poslat.

Adam Kantor

Vratislav Fugl1: vedení pokračuje dále, ale ne rovně, na dotčeném sloupu odbočuje v úhlu 140 stupňů. Kotva není umístěna přesně v ose lomu.