• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Budeme muset měnit pilíř pro měření pokud změníme přípojku z 3f na 1f?

Started by Michal Řepecký, 27.03.2015, 12:15

previous topic - next topic

Miroš Jan

To : Roger
Jenom jako příklad.
Stávající elektroměrák bude vyroben z gumonových desek.
Na to bys napsal revizi a potvrdil přihlášku k odběru?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Roger

Myslite asi rozvadec, ne merak?

Staci do Vaseho nazoru uvest: pokud je v rozvadeci premixova (plastova) deska...

Ostatne, diskuse je věcný rozhovor několika osob nad určitým tématem, jehož cílem není rozhodovat, nýbrž věc pečlivě rozebrat z různých stránek, shromáždit argumenty a případně připravit půdu pro racionální rozhodnutí.

Presto bych rad, a puvodni tazatel asi take (pokud nejlepe nedoplni fotografii), abychom se dobrali k moznym scenarum (vedle toho, vse probrat s elektrikarem a ten to probere s technikem cezu - toho je treba na misto nejprve vylakat, treba fingovanou vymenou vadneho jistice :-).

František Šohajda

Quote from: Miroš Jan on 29.03.2015, 14:23
To : Roger
Jenom jako příklad.
Stávající elektroměrák bude vyroben z gumonových desek.
Na to bys napsal revizi a potvrdil přihlášku k odběru?



ON by tam dal razítko a tím pádem na to nesní nikdo šahat ! ;D ;D ;D ;D ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Miroš Jan

Quote from: Roger on 29.03.2015, 14:36
Myslite asi rozvadec, ne merak?

Staci do Vaseho nazoru uvest: pokud je v rozvadeci premixova (plastova) deska...


Ale deska PREMIX a gumonová deska, je sakra rozdíl.
Elektroměrák, je rozvaděč elektroměrový.

Jiný příklad.
Elektroměrový rozvaděč je OCEP, (pro neznalé oceloplechový rozvaděč),z roku 1978. Vnitřní propoje jsou provedeny  AL vodiči.
Na to bys napsal revizi a potvrdil přihlášku k odběru?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Roger

Chcete rici, ze kdyz jsou propoje rozvadece v AL, tak

JE PROBLEM SNIZIT ODBER z 3F/25A na 1F/25A? Tazatel chtel dokonce a pro mne nepochopitelne na 1x20A.

Proc je to pro Vas problem?? Pokud neni vodic k hl.jistici poskozen (anebo poddimenzovan, pak bych jej vymenil)?

Pokud ano, vyckal bych na pravidelnou vymenu elektromeru distributorem (5 nebo 10 let? Overeni metrologem plati 12 let), pokud je v dome, distributor se musi objednat, a pak bych to provedl pri jednom...

Problem je, ze pri D02 rocne preplaci spotrebitel nejakych >700,- Kc a pri vyssich sazbach jeste daleko vice... Takze za tech 10 let minimalne 8000,- Kc

Miroš Jan

TO : Roger

Není problém, snížit proudovou hodnotu jističe před elektroměrem, ale je problém vodič Al, a to docela zásadní.

Mám takoví dojem, že ti připojovací podmínky ČEZU, nic neříkají co?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vít Rotrekl

Ano je. Z pohledu distributora.
Proč? Zeptejete se distributora.
Chtěl bych vidět Al vodič co je x let připojen v elektroměru, jak není poškozený...

Je sice pravdou, že při snížení hodnoty hl. jisitče nechtějí revizní zprávu (Eon), ale osobně bych při výměnně, vyměnil i ty Al vodiče. V práci a materiálu na víc, to bude dělat tak 25 korun.

Quote from: Roger on 29.03.2015, 14:46
Problem je, ze pri D02 rocne preplaci spotrebitel nejakych >700,- Kc a pri vyssich sazbach jeste daleko vice... Takze za tech 10 let minimalne 8000,- Kc

A na to jste přišel jak? Vy víte jaká je v onom objektu spotřeba? Já tedy nevím.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Roger

Pokud to problem opravdu JE, pak pravdepodobne byl jiz vodic (jistic-elmer) vymen technikem CEZu pri periodicke vymene elektromeru.

Technické podmínky připojení ČEZ Distribuce,a.s.:
www.cezdistribuce.cz/cs/technicke-informace/pripojovaci-podminky.html
www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/cezdistribuce_pripojovacipodminky_20110401_web.pdf

Technické podmínky připojení E.ON Distribuce,a.s.:
www.eon-distribuce.cz/file/cs/electricity/regulations/EON-zapojeni_mericich_souprav.pdf

Technické podmínky připojení PRE distribuce,a.s.:
www.predistribuce.cz/distribuce/distribucni-sit/technicke-informace/technicke-podminky-pripojeni--obchodni-mereni.html

_____
OT: Dival jsem se do rozvadece v bytovem dome a vsechny hlavni cerne jistice jsou vymeneny za Moeler, urcite si je nevymenovali vlastnici, takze i CEZ asi vymenuje lidem tyto "nezbytne" soucastky... Asi meli strach, aby nekdo nebral vice Amp.?

Roger

Quote from: Vít Rotrekl on 29.03.2015, 14:53
Je sice pravdou, že při snížení hodnoty hl. jisitče nechtějí revizní zprávu (Eon), ale osobně bych při výměnně, vyměnil i ty Al vodiče. V práci a materiálu na víc, to bude dělat tak 25 korun.
A na to jste přišel jak? Vy víte jaká je v onom objektu spotřeba? Já tedy nevím.


25,- korun? Lidova cena, pak neni o cem diskutovat :) ja videl vcera v rozvadeci cerny Cu vodic poskozena izolace... Pro zajimavost... HORSI jak 60 leta instalace Al ve stejnem objektu !

Ad cena 8000: pane VR, hovorim o cenach za vyhrazeny prikon (v sazbach Dxxd) a te se SPOTREBA nikterak netyka, jde o fixni platbu "za jistic" a rozdil za 3x25A a 1x25A je cca takovy, jaky jsem uvedl, i kdybyste mel spotrebu za 10 let = 0,00 MWh...

Ztraty na rozvodu neuvazuji, protoze 3F ma po baraku beztak rozvedeny v mnoha vetvich, takze zadne ztraty navic jiz nevzniknou... Tedy kdyz predimenzujete i ten Cu od hodin k rozvodnici. Ten jste take kalkuloval do ceny 25,- Kc?

Miroš Jan

To : Roger

Tak to si mě pobavil. ;D ;D ;D

Za tu dobu, co dělám toto krásné řemeslo, si nepamatuji, že by ČEZ, (tehdy VČE), vyměnil byť i jeden jediný drát, v elektroměrovém rozvaděči.
:o
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Radim Strycharski

Quote from: Michal Řepecký on 27.03.2015, 12:15
Vzhledem k chystanym zmenam z EU.
Ohledne vypoctu platby za obnovitelne zdroje chcou rodice zmenit odberne misto z 3f 25A na 1f 20A.

Nevím, jaké změny z EU máte na mysli, nicméně pokud se provádí významný zásah do elektroměrového rozvaděče, jako je například změna sazby nebo změna počtu fází, je vyžadováno, aby odběrné místo odpovídalo současně platným připojovacím podmínkám. Každopádně rozhodující slovo má distributor, kterého stejně musíte oslovit se žádostí a který se následně k akci vyjádří.

Na vašem místě bych však ještě zvážil přechod ze tří fází na jednu, protože nejde jen o prostý součet nějakých výkonů, ale i komfort užívání instalace. Pokud budete mít fáze tři a budete je rovnoměrně jednofázově zatěžovat, nebude mít zapnutí větších tepelných nebo motorových spotřebičů vliv na chod zbylých jednofázových obvodů. Zamýšlený rezervovaný příkon 1 x 20 A můžete nahradit 3 x 16 A. Za současného stavu je to rozdíl fixní platby asi 20 Kč/měsíc. Jak to bude v budoucnu nevím, každopádně pokud dnes není závratný rozdíl mezi 1 x 20 A a 3 x 16 A, nebude určitě závratný rozdíl ani u plateb, které se prozatím plánují.

Vít Rotrekl

Potvrzuji, u EONu, tak nic nevymění.

To Roger: OK, špatně jsem se vyjádřil. Měl jsem na mysli, že tam ten rezervovaný příkon potřebují. Třebas mají el. topení. A to by s 1x20-25A asi nešlo.

Mám pocit, že se tu bavíme už na 4 stránkách o tom, že je rozvaděč uvnitř objektu, takže je ER společný s okruhovým rozvaděčem, ať už je to nějaký OCEP, nebo PREMIX deska... Takže tam bude asi tak 1m drátu CY 6m a asi deset minut práce.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Roger

Zmeny energozakona, ze OZE budete platit z jistice a ne z MWh;-)) a cena 8000,- je uz stavajici preplaceni, co teprve po zmene... To budete pratele snizovat jistice a instalovat spinace jak na bezicim pasu...

Miros: V tom pripade to mohl/musel vymenit na svuj naklad nekdo, kdo si predelaval elektriku - a vsem a na vlastni naklad. Asi se mu nechtelo shanet RetroFit... Nebo se mu to neveslo... Je to zkratka vymeneno i tam v bytech, kde rekonstrukce elektriky prukazne neprobehla :-)

Od kdy do kdy cca se dodavaly jistice s napisem Moeller? Ja mam jeste FaG a dnes se uz brand Moeller take neuziva...

VR: nemaji kdyz psal, ze vsechny 3F spotrebice odbourali a pokud myslite, ze maji 230V topeni na ruznych fazich - to asi ne, chteji sporit a takovi lide netopi nejdrazsim mediem v republice... Osobne nechapu, proc a jak nekdo muze vubec uvazovat o 1x20A, kdyz ma 3x25A? Vzdyt cena 1x20 a 1x25A je (zatim) STEJNA!!

Miroš Jan

To : Roger


Taky mohl někdo dělat rekonstrukci stoupaček, a proto jsou jiné jističe.
Datum si teda nepamatuji, nejdříve ,F G, pak Moeller, dnes Eaton.
:)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Roger

 to by muselo zaplatit SVJ, kdyz CEZ nic nez elmery a plomby a HDO nemeni, anebo stoupacka v bytovem dome (elmer je az za stoupackou na patrech) je v majetku CEZ?

Jiří_Hrubý

Quote from: Roger on 29.03.2015, 15:11
Zmeny energozakona, ze OZE budete platit z jistice a ne z MWh;-)) a cena 8000,- je uz stavajici preplaceni, co teprve po zmene... To budete pratele snizovat jistice a instalovat spinace jak na bezicim pasu...



A četl jste tu novelu a její rozbor? Ono to zas není tak horký. Pár jedinců se zblázní v předstihu a pak budou platit DS za zpětné navýšení.

Snížení na 1x25 je reálné leda v domě, kde se plně využívá plyn a el. en. na svícení a televizi. 3x16 je rozdíl ca 4Kč měsíčně a to už dává jisté možnosti.

Roger

Nesouhlasim, pokud netopite elektrinou (stupen elektrizace C) a nemate 3F spotrebice (tedy byty stupne elektrizace A i B), domnivam se, ze 1x25 bude stacit i pro barak.

V nejhorsim se da pouzit tzv. proudove rele pro prioritni spinani... Pokud by tedy nekdo mel primotop nebo bojler, ale to nevim, zda se vyplati, ten spinac (aneb soudobost)...

Samozrejme uvazuji jen v intencich uspor, je mi jasne, ze min. 800,- za rok je pod vasi rozlisovaci schopnost, neboli vydelate to za hodinu prace :-) ale z principu soucasne politiky platit to do kapsy majiteli dratu se mi nelibi.

tahle diskuse je ciste o otazkach, JAK nejsnaze snizit 3F na 1F a jaka to ma uskali...

------

Ostatne - zajemce si to muze snadno sam vyzkouset - si v neplombovane casti vse pripoji na 1F a uvidi, zda mu to vyhodi (zatim 3F) behem treba pul roku hl.jistic nebo ne... Predpokladam, ze tahle uloha NENI PREDMETEM dotazu a ten, kdo chce snizit, vi co a proc...

Jiří_Hrubý

1x25 pouze v B. Ono to při jistém diskomfortu nadoraz vyjde, ale to je problém toho, kdo to chce podstoupit. (boiler, pračka, rychlovarka 1800-2000, vodárna 1f 800-100, televize 100, lednička kombinovaná 500)
Přednostní relé je fajn, ale je to v tomto případě vrchol sebemrskačství započatého omezením příkonu.
Úspory se dají nahnat i jinak, co se elektrifikace v domě týče. Když uvážím že v D1 za 1x25B  o 14 korun míň než za 3x25C, dělá to za rok 168 korun, což není likvidační.
Všímáte si, že ceníky jsou nastaveny tak, aby čím víc platíte za jistič, tím míň platíte za MWh? Tohle je například cesta pro snížení plateb při nižším příkonu, bez omezení uživatelského komfortu.
Plánovaná podpora OZE nemá přesáhnout výši stávající platby, ani když se bude vypočítávat z jističe.
Platbu majiteli drátů platíte m.j. za jejich servis až do HDS. Tu bych vynechal. Tady se jedná o výpalné pro ekofašos podrorované EURVHP.