Potrebujem zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač pre dvojgeneračný dom. Ističe sú 2x 25B/3.
Môžem tento prívod zapojit do svorkovnice, ktorá bude pod bielym plastom, ktorý sa zamplombuje aby sa nedostalo k ističom a teda ani k svorkovnici?
Treba ešte nejaké predradené istenie?
Nejaký poistkový odpojovač?
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Vít Rotrekl

Přeřazené jištění bych viděl, že jsou pojistky v HDS, takže další odpojovač v ER bych považoval za zbytečný.
Spíše bych kontaktoval vašeho distributora, jakým způsobem to bude považovat za přijatelné řešení.
Může se stát, že bude požadovat, pro každé odběrné místo vlastní přívod z HDS a vlastní pojistky.
Může se stát, že to bude považovat za HDV pro více bytových jednotek a tudíž k tomu takto přistupovat, tedy nějaká stupačková svorkovnice v rozvaděči a z ní pro každý jistič samostatnén vodiče.
Může se stát, že bude chtít elektroměrový rozvaděč pro každý samostatný rozvaděč.

Jak říkám, ptejte se vašeho distributora. Nevím jak to funguje na "blízkém východě", ale tady u nás na Eonu se dá skontaktovat přímo s technikem, který má danou oblast na starosti a s ním se domluvit na konkrétním řešení. A pochopitelně mít to vyjádření písemně!
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Patrik Dedík

Quote from: Vít Rotrekl on 01.04.2015, 10:00
Přeřazené jištění bych viděl, že jsou pojistky v HDS, takže další odpojovač v ER bych považoval za zbytečný.
Spíše bych kontaktoval vašeho distributora, jakým způsobem to bude považovat za přijatelné řešení.
Může se stát, že bude požadovat, pro každé odběrné místo vlastní přívod z HDS a vlastní pojistky.
Může se stát, že to bude považovat za HDV pro více bytových jednotek a tudíž k tomu takto přistupovat, tedy nějaká stupačková svorkovnice v rozvaděči a z ní pro každý jistič samostatnén vodiče.
Může se stát, že bude chtít elektroměrový rozvaděč pro každý samostatný rozvaděč.

Jak říkám, ptejte se vašeho distributora. Nevím jak to funguje na "blízkém východě", ale tady u nás na Eonu se dá skontaktovat přímo s technikem, který má danou oblast na starosti a s ním se domluvit na konkrétním řešení. A pochopitelně mít to vyjádření písemně!


Podľa projektu je tam len jeden prívod. Je tam zriadená nová trafo stanica z 22/0,4 kV. Odtiaľ to ide do rozvádzača kde su poistky a z nich sa ide na jednotlivé rd. Je ich tam vo výstavbe ale 10 a akurát tento jeden má spoločný prívod, ostatné rd majú každý svoj kábel ayky 4x25
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Vít Rotrekl

Takže předpokládám, že existuje nějaké stanovisko na připojení od distributora, tam, si myslím, najdete odpověď na vaši otázku.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

František Šohajda

Schopný elektrikář nebo RT elektro ve Vašem místě určitě přesnější odpoví na otázky!
Většinou to tak jde...jak píšete...ale není to "mustr" pro všechny.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Bocek

Quote from: Vít Rotrekl on 01.04.2015, 10:00

Může se stát, že bude požadovat, pro každé odběrné místo vlastní přívod z HDS a vlastní pojistky.

Jak říkám, ptejte se vašeho distributora. Nevím jak to funguje na "blízkém východě", ale tady u nás na Eonu se dá skontaktovat přímo s technikem, který má danou oblast na starosti a s ním se domluvit na konkrétním řešení. A pochopitelně mít to vyjádření písemně!


1) Z HDS 2x pojisky pro samostatné přívody do ER je technicky "čisté"
2) Jenže poslední slovo má technik z distribuce

Myslím, že kolegové navrhli  skoro všechny možnosti.....
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Václav Třetí

Řešení obvyklé u ČEZ: RD se dvěma elektroměry - jedna sada pojistek pro celý dům, dva domky nebo dvojdomek - dvě sady pojistek. Požadavky slovenských distributorů detailně neznám, takže jak napsali kolegové, poslední slovo má technik.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jaroslav Hasala

Tak konkrétně u EONu trvají na samostatné přípojce pro každé odběrné místo, i když jde např. o bytový dům se společným elektroměrovým rozvaděčem.
Společný přívod může být až v případech, kdy jsou v elektroměrovém rozvaděči více než tři odběrné místa.

Osobně mi tento požadavek moc smysl nedává, dle mého soudu by pro společný elektroměrový rozvaděč měl být jen jeden přívod, ve všech případech, bez ohledu na počet odběrných míst.

Relevantní informace hledejte vždy u svého distributora, u různých distributorů se mohou podmínky dost lišit.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Václav Třetí

Quote from: Jaroslav Hasala on 02.04.2015, 06:36
Tak konkrétně u EONu trvají na samostatné přípojce pro každé odběrné místo, i když jde např. o bytový dům se společným elektroměrovým rozvaděčem.
Společný přívod může být až v případech, kdy jsou v elektroměrovém rozvaděči více než tři odběrné místa.

Osobně mi tento požadavek moc smysl nedává, dle mého soudu by pro společný elektroměrový rozvaděč měl být jen jeden přívod, ve všech případech, bez ohledu na počet odběrných míst.


Co na to hasiči? Ti zase chtějí, aby jeden objekt šel odpojit při požáru nebo jiné havárii najednou.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář