Může provést výměnu svítidla v prostředí s nebezpečím výbuchu pracovník s §6?

Started by Martin Mašláň, 01.04.2015, 12:40

previous topic - next topic

Martin Mašláň

Moderátor: Jedno téma = jedna otázka!

U potiskovacího stroje potřebujeme vyměnit svítidlo s vadným předřadníkem, které je umístěno v prostředí s nebezpečím výbuchu. Od výrobce původního svítidla máme zakoupeno nové se stejnými vlastnostmi, ale jiný model. Původní se už nevyrábí. Instalace je ze zatěsněného rozvaděče vedena vodiči v trubkách - viz foto.

Může výměnu provést elektrikář s osvědčením (§6,  vyhl. 50/78 Sb.)?

Vít Rotrekl

Pokud má organizace Oprávnění na montáže v prostoru s nebezpečím výbuchu tak si myslím, že může.
Když se dodrží další věci okolo, jako například příkaz "V".
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

František Šohajda

QuoteMůže výměnu provést elektrikář s osvědčením (§6,  vyhl. 50/78 Sb.)?


Může, ale musí mít "50" na prostředí s neb. výbuchu..... (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Miroslav Liška

Quote from: František Šohajda on 01.04.2015, 13:23
Může, ale musí mít "50" na prostředí s neb. výbuchu..... (dance)

A musí být seznámen s místními provozními bezpečnostními předpisy.

Jan Bocek

Quote from: Martin Mašláň on 01.04.2015, 12:40
Moderátor: Jedno téma = jedna otázka!

U potiskovacího stroje potřebujeme vyměnit svítidlo s vadným předřadníkem, které je umístěno v prostředí s nebezpečím výbuchu. Od výrobce původního svítidla máme zakoupeno nové se stejnými vlastnostmi, ale jiný model. Původní se už nevyrábí. Instalace je ze zatěsněného rozvaděče vedena vodiči v trubkách - viz foto.

Může výměnu provést elektrikář s osvědčením (§6,  vyhl. 50/78 Sb.)?



Pro každé elektrické zařízení musí být určená osoba odpovědná za elektrické zařízení.
Před zahájením pracovní činnosti musí být proveden rozbor její složitosti, aby pro její vykonání byla zvolená vhodná znalá osoba v elektrotechnice...

Osoba znalá v elektrotechnice je osoba s odpovídajícím vzděláním, znalostmi a zkušenostmi, umožňující ji vyvarovat se nebezpečí a vyhodnotit rizika, která elektřina může vytvořit.

To vše je jen citace z normy Obsluha a práce na elektrických zařízením ČSN EN 50110-1 ed. 2, dřívější ČSN 34 3100 případně i komentář TNI 34 3100

Kvalifikaci s Osvědčením §6 má každý elektrikář.
Ale je zapotřebí mít dostatečnou znalost pracovních postupů pro danou činnost a býti vybaven dostatečně pracovními a ochrannými pomůckami.

Pokud nejsou ale zkušenosti s montáži s technologii označenou EX, pak bych to svěřil firmě, která má zkušenosti a předají vám to i s protokolem jakosti nebo osvědčení o montáži.

Děláme servis v tiskárnách, ale tuto práci raději přenecháváme pracovníkům od Heidelbergu. Dávají na to pak i záruku.

PS Jsou to technologická svítidla a jejich cena mnohokrát převyšuje cenu zářivky.

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz