Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?

Started by Jan17, 07.04.2015, 13:50

previous topic - next topic

Jan17

07.04.2015, 13:50 Last Edit: 07.04.2015, 15:54 by Miroslav Minařík

Jak zjistím maximální zátěž 1f zásuvky?
Když máte třeba kuchyni, lze mít v jednom jištěném zásuvkovém okruhu zapojenou indukční desku (cca3,5kw) spolu s mikrovlnou troubou (cca1kW), když vím, že zásuvka je 230V/16A => cca 3,5kW?


Zdeněk Friedrich

Dle ČSN 33 2130 ( na edici nezáleží) má mít  každé elektrické zařízení s příkonem nad 2 kW vlastní okruh. V otázce jste si v podstatě odpověděl sám, protože zásuvky na 230V jsou dimenzovány max. na 16A, tudíž maximální zátěž zásuvky je 16 x napětí ve vaší síti (230 +-10%).

Pavel Horský

Zásuvka na 16A - kabel o průřezu odpovídající vzdálennosti připojení - předřazený jistič 16A - vše v pořádku.
Jak již psal kolega. Spotřebiče nad 2kW vyžadují vlastní okruh. Pak je vaše připojení špatně a je potřeba upravit elektroinstalaci.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Schwarz

Mikrovlnka je sama o sobě tak trochu problematický spotřebič. I když má "střední" příkon kolem 1kW, což by odpovídalo proudu pod 5A, dokáže vyhodit jistič B10, takže tam při zapínání mohou být špičky 30 - 50A.
A přepnutí na menší výkon nic neřeší - regulace magnetronu v MW troubě se zpravidla dělá poměrem zapnuto/vypnuto a špička při "druhém zapnutí" bývá vyšší, protože už je magnetron alespoň částečně nažhavený a rychleji nabíhá jeho výkon (je to v podstatě druh přímo žhavené elektronky)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan17

Děkuji za odpovědi, tak nějak jsem to očekával, ale lepší je se zeptat.

Ještě bych vás poprosil o radu, když odeberu jednu proměnnou z rovnice..Jak zjistím na jaký proud je zásuvka nadimenzovaná abych zjistil příkon, který mohou mít spotřebiče? Napadá mě akorát výpočet přes průřez kabelu, ale příjde mi to zbytečně složité..

Pavel Horský

Zásuvka je technicky dimenzována na 16A - max. zatížení deklarováno výrobcem.

http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=4032&category=1728
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Schwarz

Quote from: Pavel Horský on 08.04.2015, 07:41
Zásuvka je technicky dimenzována na 16A - max. zatížení deklarováno výrobcem.
...

Přesně tak. Kromě "vyjímek od dovozců šmejdů" jsou zásuvky dimenzované na proud 16A, je to v souladu s doporučením ČSN 33 2130, ed.2, aby standardní zásuvkový okruh byl jištěn jističem 16A a proveden kabelem s vodiči Cu o průřezu 2,5mm2, takže pro domovní nebo bytové rozvody není třeba něco složitě počítat. Prostě podle doporučení normy provedenu instalaci, pro více "žravých" spotřebičů použiji (připravím) více okruhů.
Elektrikář by to měl znát, projektant to musí znát a laik by si měl "pozvat odborníka na pomoc" a neriskovat.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Marek Laube

Quote from: Zdeněk Friedrich on 07.04.2015, 16:50
Dle ČSN 33 2130 ( na edici nezáleží) má mít  každé elektrické zařízení s příkonem nad 2 kW vlastní okruh.


Nejsem si úplně jistý, ale není to ve 33 2130 x ed. tak, že pevně připojené spotřebiče nad 2 kW a pro zásuvková spojení, že jen doporučuje?

Pavel Horský

Quote from: Marek Laube on 08.04.2015, 13:11
Nejsem si úplně jistý, ale není to ve 33 2130 x ed. tak, že pevně připojené spotřebiče nad 2 kW a pro zásuvková spojení, že jen doporučuje?


To je těžké. ČSN dnes všeobecně "jen doporučují". Co je však lepší?
Indukce 3,5kW a mikrovlnka na jednom okruhu......to určitě ne. Proti jasně hovoří i příspěvek kolegy Schwarze, jenž jasně vapovídá o chování mikrovlné trouby byť i na samostatném okruhu.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Lukáš Rotrekl

Jo, teorie je krásná, ale košatý strom života......

Pokud má tazatel stávající stav, přitáhnout další zásuvkový okruh = přejít přes tři místnosti, teď mu to takto funguje, je smířen s tím, že to nezapne oboje zaráz, vyhoví to po stránce bezpečnosti (správný kabel, správné jištění), je nějaký důvod proč by to nemohl používat?

EDIT: Samozřejmě, že u nové instalace to takto nenavrhnu a vždy se snažím  zákazníka přesvědčit ještě na nějakou rezervu navíc.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan Hudec

Zásuvkový okruh musí být "připraven" na přetěžování, v praxi laik nebude nikdy řešit odběr předem, vždy až po opakovaném výpadku jističe, takže kombinace kvalitního jističe 16A, vedení 2,5 a kvalitní zásuvky je nezbytností.
,

Pavel Horský

Jistě pánové, máte pravdu. Zde se bavíme neustále o tom, jak to má být správně. Je na majiteli el. zařízení, jak se získanými informacemi naloží.
Nebudu nikoho chlácholit, že je uvedený stav v pořádku.
To, že bude muset používat buď desku nebo mikrovlnku je druhá věc. To bych také mohl tvrdit, že stačí jeden zásuvkový okruh na celý byt. A proč by ne? Když bude uživatel používat jen jeden spotřebič, není problém  ::)

V původním dotazu je napsáno "když mám třeba....... lze mít" a to není to samé jako "mám".
Z dotazu lze usoudit, že se majitel teprve připravuje k zásadnímu kroku, jak ušetřit.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Vít Rotrekl

Quote from: Jan17 on 07.04.2015, 13:50
Jak zjistím maximální zátěž 1f zásuvky?


Že nikoho nenapadlo odpovědět: Ampérmetrem :) mohla by být při zkoušce legrace....
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Schwarz

Quote from: Vít Rotrekl on 08.04.2015, 16:44
Že nikoho nenapadlo odpovědět: Ampérmetrem :) mohla by být při zkoušce legrace....

S některými radami laikům opatrně.

Kdysi ve škole nám v laboratoři pan profesor líčil, jak přišel o ampérmetr. Mělo to být varování!
Jeden studentík s problematickou znalostí češtiny (děcko cizinců, co tenkrát makali ve Škodovce) přepnul Avomet na 6A, vrazil do zásuvky na zkušebním panelu nad kterou bylo napsáno 6A a divil se, že to nejde změřit a že se z Avometu linul čmoudík... Asi IJVčko nebylo dost rychlé
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)