• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 19:08

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?

Started by Patrik Dedík, 07.04.2015, 21:04

previous topic - next topic

Patrik Dedík

Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB 8, AN 3, AQ 2 , AS 2, AT 2, ?
Pripadne chybaju mi ešte nejaké?
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Zdeněk Friedrich

No to je otázka. ::) Vzhledem k tomu, že tady asi nikdo nevlastní věšteckou kouli, ani jiný podobný analyzátor z oboru metafyziky, myslím že jediná možná odpověď je: můžete, případně vám ještě nějaké budou chybět. Nikdo netuší jestli je objekt umístěn na Gerlachu nebo Žitným ostrově, ;) o ostatních informacích nemluvě. Notabene, co na to ostatní členové odborné komise?

Jiří Schwarz

Souhlas.
Nejsem tak odvážný, abych se sám podepisoval pod něco, kde nemusím znát všechny podklady.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Patrik Dedík

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Jiří Schwarz

AB8 - s tím mám problém, nevěřím, že předmět, na který svítí slunce, se neohřeje na víc než 40 stupňů
AQ2 - to je nějak zjištěno např. z podrobné izokeraunické mapy, nebo je to podle hesla "zlatá střední cesta"?
AT 2 - k tomu se nevyjadřuji, protože to neznám.

pak bych očekával i posouzení vlivé skupiny B (výskyt a schopnosti osob) a skupiny C (vlastnosti stavby)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Lukáš Rotrekl

Quote from: Jiří Schwarz on 08.04.2015, 09:25
AB8 - s tím mám problém, nevěřím, že předmět, na který svítí slunce, se neohřeje na víc než 40 stupňů


V tom případě nevím, co by jste tam chtěl dát.... Ještě tak AB6, 5-60stC. Ale to zase postrádá rozsah do záporných teplot. Navíc se podle mě řeší teplota okolí.
AB7 má sice vyšší teplotní rozsah, ale mluví o vnitřních prostorech, navíc z toho hromosvodu(v ČR) uděláte zařízení Tř. I skupiny B ve smyslu vyhl 73/2010, se všemi radostmi k tomu patřícími...

Dále AQ - tady bych se rozmýšlel jestli nedát AQ3 - zařízení přímo ohrožené zásahem blesku, tj. zařízení vně budovy....AQ2 by bylo v pořádku pro zařízení uvnitř objektu

skupina B - nevím, jak velký vliv by měla na provedení hromosvodu u rodinného domku, tam bych návrh očekával automaticky přizpůsobit tak, aby svody nebyly u vstupů do objektu nebo tam, kde by se lidi mohli zdživat za bouřky (krytá terasa, ....

C - ta rozhodně ano a nad tou se zamyslet, ta bude mít vliv na analýzu rizika, činitel požáru, podmínky úniku .....

EDIT: Poznámka: čerpám ze staršího SW vnější vlivy od. Klimši, tak nevím, jestli jsou popisy u jednotlivých vlivů 100% akturální)
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jiří Schwarz

Quote from: Lukáš Rotrekl on 08.04.2015, 09:44
V tom případě nevím, co by jste tam chtěl dát.... Ještě tak AB6, 5-60stC. Ale to zase postrádá rozsah do záporných teplot. ...

Není problém "sečíst" 2 vlivy, tedy bych to viděl AB6+AB8
A pak je tu právě ten chybějící vztah k vlivům C
Když tam budu mít tašku, je jedno jestli pálenou nebo betonovou, tak tam nevidím problém, ale u některých krytin bych měl zohlednit, aby mi části hromosvodu postupně nepoškodily krytinu "když v teple změkne".
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)