• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?

Started by Jenda_12345, 14.04.2015, 18:44

previous topic - next topic

Jenda_12345

14.04.2015, 18:44 Last Edit: 14.04.2015, 21:09 by Miroslav Minařík

Do krabice nevejde vypínač, který by byl připojen zvlášť na svorku.
Mohu to udělat přes čokoládu?
přikládám zjednodušený obrázek
vše už mám a funguje jen se ptám jestli to nevadí - jinak jsem nemohl nemám místo
ochranný vodič jsem nezapomněl, jen ho některá svítidla nemají, proto jsem ho nekreslil.

Petr M

Je ta "čokoláda" určena pro poučití s Cu i Al vodiči? Jestli ne, máte tam časovanou bombu... (norm)
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Lukáš Rotrekl

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Zdeněk Friedrich

Už to tady bylo probíráno nesčetně krát. Použít WAGO svorku a speciální pastu na hliník. Jestli se vám na jednu svorku vyplatí kupovat pastu, nebo pozvat elektrikáře, který jí má ve vercajku, záleží na Vašem rozhodnutí.

Jiří Schwarz

'"čokosvorku" opravdu raději ne.

A pokud jde o ochranný vodič, okruh by měl mít plný počet vodičů, i v tom případě, že "dnes" ten ochranný vodič nepoužijete.
 
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Jirko myslím že keramička a nejlépe ještě s třmenovým plíškem je pro obdobnou aplikaci jak stvořená alespoň já o ničem lepším nevím.

Jenda_12345

Quote from: Lukáš Rotrekl on 15.04.2015, 08:57
Takto nějak?

takto rozhodně ne! něco tam je roztavené a já to mám ve stavu novém

Jiří Mudra

Elektrikář - údržbář §6, §8

František Šohajda

QuoteJestli se vám na jednu svorku vyplatí kupovat pastu,


Tato pasta se prodává v nejmenším balení v injekční stříkačce cca 20 ml...
cena kolem 50.-Kč....
Jinak ovšem zavolat elektrikáře, který by jí měl mít ve svém kufříku! ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jenda_12345 on 15.04.2015, 16:56
takto rozhodně ne! něco tam je roztavené a já to mám ve stavu novém


Pokud nepoužijete kontaktní pastu a vhodnou svorku (řada 222 nebo 221), budete to mít časem ve stavu roztaveném taky.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Franěk

Quote from: Jenda_12345 on 15.04.2015, 16:56
a já to mám ve stavu novém


Nové a v hliníku?  ;) ;D

Quote from: Milan Hudec on 15.04.2015, 15:19
Jirko myslím že keramička a nejlépe ještě s třmenovým plíškem je pro obdobnou aplikaci jak stvořená alespoň já o ničem lepším nevím.


Tak v tom s tebou rozhodně souhlasím. Nové čokosvorky, jsou uzpůsobené na vodiče Cu, s Al výrobci už nepočítají. Jejich šroubky hliníkové vodiče poškozují a stačí jen trochu "přetáhnout" a problém je na světě. Když to nepraskne hned, tak to dopadne jak na fotce Lukáše Rotrekla.
Jinak nemusí jít zrovna o keramické svorky. I bakelitová měla vhodný tvar a hlavně plíšek pod šroubky, aby Al vodič ,,nešmiknul". Bohužel ho občas nějaký ignorant vyndal, že mu překáží.

Jinak by se možná nechal doporučit k propojení věneček.   o:-)  Jen je potřeba spoje s Al občas kontrolovat, případně dotáhnout. TO je právě bolest hliníkových rozvodů.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jaroslav Hasala

Ale tak věneček snad už ne ...

Přece jen už doba pokročila, svorky, které mohou být použité i pro Al vodiče na trhu jsou, tak proč se se vracet někam do dob dávno minulých ...

O pravidelném dotahování šroubových spojů na Al vodičích si rozhodně iluze nedělám, to je čiré sci-fi.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

František Šohajda

QuoteO pravidelném dotahování šroubových spojů na Al vodičích si rozhodně iluze nedělám, to je čiré sci-fi.


Wagosvorka to utahuje sama a pořád.... ;D ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Franěk

A proč ne? Odborník má sebou pastu a wagovky. Laik, pokud se  tom vrtá, má třeba ten věneček. Jde sice o starší technologii, ale vhodnou právě k tomuto použití. Je to roky ověřené řešení a během testu svorek, viz videa, se věneček držel více než dobře. Funguje tak dodnes mnoho domů, i bytů a považuji to za vhodné právě pro setkání AL a Cu vodičů. Jinak souhlasím s tím, že v nové instalaci pro něj už není místo, což není tento případ.

O pravidelné údržbě, si taky nedělám iluze a přiložená fotka je toho taky důkazem. Ale prostě na to zákazníky vždy upozorním. Beru to jako svoji povinnost.

Quote from: František Šohajda on 17.04.2015, 06:52
Wagosvorka to utahuje sama a pořád.... ;D ;D


To je sice pravda, ale některým Al vodičům se ta síla přítlaku, tedy spíš způsob kterým se tak děje, taky nezamlouvá a prostě "upadnou", nebo se vyhřejí.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

František Šohajda

QuoteTo je sice pravda, ale některým Al vodičům se ta síla přítlaku, tedy spíš způsob kterým se tak děje, taky nezamlouvá a prostě "upadnou", nebo se vyhřejí.



Hliníkový vodič musí být čistý, bez změny barvy a povrchu....Jinak to uhoří na nějaký měsíc!
Většinou je na několik cm ohořelý (opálený) a ten do Wago nemá co dělat!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: František Šohajda on 17.04.2015, 06:52
Wagosvorka to utahuje sama a pořád.... ;D ;D


Tak včera jsem byl na servisu. Bohužel, byla to moje reklamace. Asi před dvěma měsíci jsem použil pro nasmyčkování Al vodičů v krabici svorku 222 + kontaktní pastu. Zřejmě kvůli nějakému napnelizmu dva Al vodiče vyklouzly ven (jeden Cu tam zůstal). Jasně na nich bylo vidět omačkání a klapka už je neudržela ve svorce.  :(
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Pane kolego, zkuste si to nanečisto a zjistíte že v páčkové svorce se pasta chová jako mazadlo, to sou mi vjeci (dance)

Ižák Ctibor

Z otázky vyplýva, že sa jedná o predĺženie vodiča pre vypínač. Neviem prečo sa tak silou staviate väčšina proti čokoládke. Vysvetlite mi, aký je rozdiel medzi spojiom v čokoládke a spojom na vypínači pod šrovbom.Som presvedčený,že spoj v čokoládkach , v ktorých je aj plech, čiže dotiahnutím neustrihnem vodič, bude určite dostatočne spoľahliví pre pripojenie vypínača. Z vagovkami som sa stretol doteraz v dvoch prípadoch, kde spoj zhorel do týždňa po prevedení inštlácie. Čokoládka mi ešte (aspoň mne) nezhorela.
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.