• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 17:21

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?

Started by Patrik Dedík, 15.04.2015, 23:40

previous topic - next topic

Patrik Dedík

Niekedy sa to neda a som nuteny dat zasuvku pod drez resp. do drezovej skrinky. Samozrejme je cez prudovy chranic. Ako sa k tomu rt staviate vy? myslim ze by nemal byt problem. Vobec je nejaka norma ktora sa tym zaobera? lebo 701 sa zaobera kupelkou a umyvacim priestorom. Umyvadlo a drez je nieco ine teda podla mna aspon.
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

František Šohajda

Pokud chcete studovat tyto prostory, máte to v ČSN 33 2130 (ed.2-3) a v TNI 33 2130.....
Máte tam i obrázek jak to má vypadat pod dřezem! ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Patrik Dedík

Quote from: František Šohajda on 16.04.2015, 07:57
Pokud chcete studovat tyto prostory, máte to v ČSN 33 2130 (ed.2-3) a v TNI 33 2130.....
Máte tam i obrázek jak to má vypadat pod dřezem! ;)

Nemozete mi ten obrazok poslat? ALebo skopcit co sa jedna o tom dreze ?
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Jiří Buben

Nevím jak u vás na Slovensku, ale u nás v ČR je v již zmiňované ČSN 33 2130 ed.3 v článku 7.8.1 uvedena věta, která říká toto:
Pokud je umyvadlo (umývací dřez) těsně zabudováno do pracovní desky plynule navazující na stěnu za tímto umývacím prostorem, potom tato deska ruší existenci umývacího prostoru pod ní.

Z výše uvedeného je také patrné, že umývací prostor v koupelně a umývací dřez v kuchyni je z hlediska norem to samé.

Samozřejmě je vhodné umístit zásuvku tak,aby případné opravy na odpadu a vodovodních roháčcích pokud možno vylučovaly postříkání zásuvky. To znamená instalovat zásuvku výše, než je umístěn vývod pro odpad a vývody pro vodu. Také jsem toho názoru, že pokud je zásuvka v provedení se zvýšeným krytím, tak se také nic nestane. Ale to už je spíše sichr.

Ovšem záleží zda je v normách STN uvedeno něco jako v našich ČSN. Ona ČSN 33 2130 ed.2 je totiž čistě norma pro ČR.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....