Mohu kabel CYKY nebo AES vést po rovné plechové střeše objektu?

Started by Jiří Gogela, 01.05.2015, 10:50

previous topic - next topic

Jiří Gogela

Samozřejmne veškeré přechody cháněné proti mechanickému poškození.
Elektrikář OSVČ

Zdeněk Friedrich

Proti mechanickému poškození je sice dobré chránit, ale nejdůležitější je řešení ochrany před bleskem v souladu se souborem norem ČSN EN 62 305 ed.2. (norm)

Jiří_Hrubý

AES není určen k tomu, aby se po něčem válel, musí být v nosných armaturách.

Pavel Ryšavý

AES určitě ne, nemá plášť a není k tomuto způsobu namáhání určen, podle datasheetu se nesmí ani rozmotávat nazemí, ale jenom přes kladky.

CYKY tady bych byl ochoten uvažovat, ale je tu pár drobností (tepelné namáhání, na jakou teplotu se ta střecha rozpálí ...mechanické sníh, voda, led... hromy blesky...), doporučuji pokud to jde tak jít jinudy
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Vít Rotrekl

Jako provizorku bych si to vedení na střeše v krku uměl představit. Jako trvalé určitě ne. Určitě lze nalézt rozumnější řešení, kabelový žlab okolo domu výkop okolo domu, vedení nějakým způsobem pod střechou...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Gogela

Takže podkud bych vedl CYKY ve žlabu MARS tak by snad problém nebyl jen asi problém s tím na kolik se rozpálí střecha když na něj bude svítit sluníčko
Jiné řešení je dost náročné vzhledem k narušení provozu budovy a křížení s dalšími sítěmi a technologií
Snažím se zvolit nejšetrnější cestu pro realizaci ještě není uplně rozhodnuto jaká bude skutečnost ,ale nechám si poradit