Ako ma byt kabel ulozen pod riecnym korytom/potokom?

Started by Jozef Hlobík, 03.05.2015, 16:09

previous topic - next topic

Jozef Hlobík

03.05.2015, 16:09 Last Edit: 03.05.2015, 17:58 by Miroslav Minařík

Neviete my povedat ako ma byt ulozeny kabel pod riecnym korytom/potokom-riekou?
Aka norma to stanovuje popripade aky typ kabla to ma byt ci to ma byt specialny kabel?

Jedna sa o pripojku kde stlp je za potokom a potrebujem spravit pripojku k pozemku.
Vzduchom to nejde lebo my to suseda nedovoli.

Lukáš Rotrekl

Kontaktujte správce toku, ten vám a) řekne, jestli to půjde b) za jakých podmínek

Bohužel jsem v nějaké pár let staré dokumentaci našel jen obrázek, že kabel byl uložen metr pode dnem vodoteče, ale bez odkazu na nějakou normu a bohužel nemůžu už najít ani stanovisko správce toku, tehdy LČR.

Troška gůglení mě přinesla tento výsledek:
ČSN 75 2130 - křížení a souběhy vodních toků s dráhami, komunikacemi a vedeními, ale dovnitř jsem se nedíval...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jiří Buben

Ten metr pode dnem je uveden v ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Ale tuším že je to národní příloha informativní.

Edit 18:48

Je to článek NA.4.5.19

Ale netuším zda máte na Slovensku v převzatou EN 60364-5-52 tak jako v ČR.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Josef Dolejšek

04.05.2015, 13:52 #3 Last Edit: 04.05.2015, 14:03 by Josef Dolejšek
Jednou jsem podobný případ řešil a správce toku (v daném případě Povodí Odry) si dal následující podmínky :
"V místě, kde kabely povedou souběžně s potokem, kde musí být vedeny ve vzdálenosti 6 m od břehové hrany vodního toku a musí být uloženy v hloubce min. 1,1 m. Přechod kabelů přes potok musí být kolmý na osu potoka. Přechod přes potok se provede uložením kabelů do chráničky protlačené (propíchnuté) pod dnem potoka. Chránička (tj. i protlak) musí být tak dlouhá, aby dosahovala 6 m na obě strany od hrany potoka. Minimální hloubka uložení chráničky pod dnem potoka je 1,3 m."
Tyto podmínky jsme museli při realizaci splnit a pochybuji, že bychom uspěli s tvrzením, že v nějaké normě je to jinak.
Ovšem mohu uvést jiný příklad. Nedávno se mi dostala do rukou dokumentace, kterou zpracovávali projektanti - silničáři. V jejich dokumentaci byl řez prostupu kabelu pod vodotečí (melioračním příkopem). Kabel (samozřejmě v chráničce) byl 0,6 m pod dnem vodoteče.

Jiří Buben

Informace v ČSN 33 2000-5-52 ed.2 jsou uvedeny v informativní příloze. Onen metr pode dnem je uveden jako minimální hloubka uložení. Takže toho lze využít pouze v případě, že bych potřeboval uložit kabel pod nějaký vlastní potůček.
Samozřejmě souhlasím s tím, že je třeba nejdříve věc projednat s vlastníkem či správcem toku a dodržet jím stanovené podmínky.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Ján Garaj

Určite je to aj v normách,len sa mi to teraz nechce veľmi hľadať.Ale moje referencie=skúsenosti by mohli stačiť. Pokladal som Diaľkový kábel do Váhu v Seredi,do Hrona v Kalnej nad Hronom.Riešil som prechod Hrona v Hr.Dúbrave a prechod Kľakovského potoka v Žarnovici.
To boli registrované vodné toky v správe Povodia Váhu a Hrona.Ostatné sa riešili prípad od prípadu.V ČR za Vyškovom to si už názov nespomeniem a veľa ďaľších.Naozaj najskôr by mal byť nejaký jednoduchý projekt.Zistiť komu vodný tok patrí a potom konať.Projektant by mal poznať nasledovné zásady:
Pod neupraveným dnom vodného toku, pod najhlbším jeho bodom je minimálne krytie 1,2m.Ak sa jedná o horský tok môže správca nariadiť spevnenie dna panelmi.
Pod upraveným ale nespevneným dnom je predpísané minimálne krytie 1m.
Pod upraveným spevneným dnom,tzv,definitívna úprava je minimálne krytie 0,8m,Občas sa dá uhádať aj 0,5m ale to je naozaj na tom správcovi a toku.Stačí? Alebo treba aj iné.Lepšie by to bolo určite vrchom po stľpoch, ale aj tam sú stanovené podmienky a mohlo by to byť aj drahšie. Garaj.