• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 14:36

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?

Started by MN, 06.05.2015, 10:15

previous topic - next topic

MN


Řesim otazku jak se da tento kabel jistit.
Jak je to s pracovnim vodicem ktery musi zvladnout zatizeni vsech 3 fazovych vodicu? V pripade jisteni 3 fazi jisticem 3x16 amper v maximalni zatezi bude pracovnim vodicem protekat 48A a to uz prece neni v limitu kabelu.
Proc tedy nejsou 5ti zilove kabely dimenzovany tak aby modra zila zvladla to co 3 fazove dohromady?

Milan Hudec

Máte v tom trochu chaos, zatížení N vodiče neni prostým součtem zatížení fází, navíc situaci komplikují harmonické.

Erhard Mareček

Proudy a napětí v třífázové soustavě jsou vektory. Při proudu 16A v každé fázi teoreticky protéká nulový proud. Zkuste si to vygooglit a namalovat.

MN

Díky přesně tímhle směrem jsem potřeboval popostrčit. Teď už je mi to jasné

Jiří Schwarz

To bylo v minulosti, a především tam, kde nám převažovaly činné (odporové) zátěže.
Jenže pokud budu mít ve všech fázích jako zátěž spotřebič, který má na vstupu usměrňovač a za ním filtrační (sběrný) kondenzátor, nebudou usměrňovače propouštět proud po celou půlvlnu, v literatuře je možné to najít jako "úhel otevření usměrňovače" a pokud úhel otevření klesne u všech pod 60 stupňů (PÍ/3) (u třífázové soustavy s dvoucestnými usměrňovači), přestanou se odběry (proudy) v jednotlivých fázích časově překrývat a jsme s proudem ve vodiči N někde jinde!  (zle)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)