Jaké mají být jmenovité proudy na pojistce, jističi a proudovém chrániči?

Started by fedkor, 06.05.2015, 23:03

previous topic - next topic

fedkor

Dělám schéma rozvaděče v programu Sichr.
Jaké mají  být jmenovité proudy na pojistce, jističi a proudovém chrániči?

Měl jsem to dělané tak, že (od nejvyšší po nejnižší) pojistka 40A, jistič 32A a proudový chránič 25A, jenže proudový chránič by nebyl prej správně jištěn.
Jaké mám dát hodnoty proudu?

Vít Rotrekl

Proudový chránič musí být před jištěn na svůj jmenovitý proud. Takže když dáte chránič se In 25A, tak před ním musí být jištění 25A. Ovšem jsou i vyjímky, že někteří výrobci udávají, že maximální předjištění může být větší než jmenovitá hodnota proudu. Tuším to bylo u MOELLERa/EATONa...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Vít Rotrekl

A protože jsem měl od kamaráda dotaz, který se ptal kde jsem tu informaci našel, tak jsem to začal hledat. A nalezl.
Katalog chráničů Eaton http://www.eatonelektrotechnika.cz/pdf/tiskoviny_pdf_343.pdf

Strana 66-67, Chrániče PHF7
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Petr M

Quote from: Vít Rotrekl on 07.05.2015, 09:12
Proudový chránič musí být před jištěn na svůj jmenovitý proud. Takže když dáte chránič se In 25A, tak před ním musí být jištění 25A. Ovšem jsou i vyjímky, že někteří výrobci udávají, že maximální předjištění může být větší než jmenovitá hodnota proudu. Tuším to bylo u MOELLERa/EATONa...


Jenomže za pár let se najde někdo, kdo tam práskne 25A chránič od jinýho výrobce, tuhle informaci neznaje... Takže s 32A jištěním patří automaticky 40A chránič...
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Vít Rotrekl

Ano mate pravdu. Ja jsem na to prisel v podstate nahodou, protoze jsem delal kde si revizi a tam byl pred 40A chranicem, pro asi dve nebo tri zasuvky, predrazeny jistic pouze pro cely asi 5-ti polový rozvadec 160A jistic, tak jsem to hledal jak to vlastne je.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Joscer

Jak to dnes vypadá s jističochrániči? Stále nejsou integrovány za rozumnou cenu 2v1?
Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.

Jirka Š. Svejkovský

Čemu říkáte rozumná cena? Osm stovek za ochranu zdraví a života je moc nebo málo? Kolik stojí airbag ve vašem autě a kolik jich tam máte?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr M

Quote from: Joscer on 07.05.2015, 12:25
Jak to dnes vypadá s jističochrániči? Stále nejsou integrovány za rozumnou cenu 2v1?


Otázka je, co je to rozumná cena. I kdyby to vyšlo o kilo víc než samostatný přístroje, tak v případě, že by kvůli jednomu modulu byo potřeba měnit bednu, furt se vyplatí...

Detaily napoví ceník konkrétního dodavatele konkrétní značky...  (norm)
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Joscer

V bazarovem aute je typicky airbag za cenu 1 odporu = nesvítí kontrolka :-)

Já to myslel tak, že cena jističe + PCH v jednom modulu bude podobná, jak jističe a PCH zvlášť...  Pak by se nemusely kreslit ty komponenty zvlášť a vše by bylo jednodužší...

Pravda, zase méně práce... Ale i o kiloapůl dráž se vyplatí 2v1 podle mě (mohl by zabrat míň místa a práce).

Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.

Radim Strycharski

Quote from: Vít Rotrekl on 07.05.2015, 10:26
A protože jsem měl od kamaráda dotaz, který se ptal kde jsem tu informaci našel, tak jsem to začal hledat. A nalezl.
Katalog chráničů Eaton http://www.eatonelektrotechnika.cz/pdf/tiskoviny_pdf_343.pdf

Strana 66-67, Chrániče PHF7

Mám tomu rozumět tak, že před tento proudový chránič 40 A lze předřadit jištění 63 A, přičemž za proudovým chráničem je lhostejno, jaké bude jištění?  :o

Vít Rotrekl

Quote from: Radim Strycharski on 07.05.2015, 16:54
Mám tomu rozumět tak, že před tento proudový chránič 40 A lze předřadit jištění 63 A, přičemž za proudovým chráničem je lhostejno, jaké bude jištění?  :o


No podle toho co píšou v  tom katalogu, tak bych to tak chápal. Ale nejsem výrobce, takže je to spíše dotaz na výrobce jestli tam není chyba...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Milan Hudec

Quote from: Vít Rotrekl on 07.05.2015, 17:26
No podle toho co píšou v  tom katalogu, tak bych to tak chápal. Ale nejsem výrobce, takže je to spíše dotaz na výrobce jestli tam není chyba...

Víto trochu jsi do diskuse vnesl zmatek, PHF7 mají integrovanou ochranu proti přetížení, asi jsi to přehlédl.

Vít Rotrekl

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)