07.05.2015, 13:12 Last Edit: 07.05.2015, 14:11 by Miroslav Minařík
A upravuje to nějaká norma?

V obchodech místo jednoduchého O, J, nebo X a G u lankových kabelů, používají písmena A, B, C, D, která jsou jiná pro každý počet vodičů v kabelu.

Když do objednávky napíšu HO3VVF 3X1 tedy "tři-iks-jedna" berou to jako třikrát a dodají mi kabel se žlutozelenou žílou tedy 3G0,75. A i přes to že dám poznámky že chci kabel bez PE vodiče.




Ondřej Šebesta

07.05.2015, 15:35 #1 Last Edit: 07.05.2015, 15:43 by Ondřej Šebesta
Barevné značení žil kabelu  písmeny "A, B, C, D" řešila norma ČSN 33 0165, která přestala platit 31.3.2003. Tuto normu nahradila norma ČSN 33 0166 ed.2 a zavedla označení žil písmeny "G, X, -J, -O". Vámy popsaný typ kabelu je značen dle normy ČSN 34 7409 z června 1999, která zavedla označovaní podle harmonizačního dokumentu CENELEC.

František Bernard

V ozačování je několik roků mírně řečeno binec. Podívejte se do ČSN 33 0165 ed. 2 vydané v dubnu 2014. Tam je zase vše v pořádku.

Jan Franěk

Quote from: Vlaspes on 07.05.2015, 13:12
V obchodech místo jednoduchého O, J, nebo X a G u lankových kabelů, používají písmena A, B, C, D, která jsou jiná pro každý počet vodičů v kabelu.



Máte v tom pěknej guláš. Písmena A, B, C a D, nemají nic společného s počtem vodičů. Tím se označuje, jaké barvy vodičů kabel má.

A - pouze fázové vodiče, tedy hnědá, černá a šedá
B - Fázové vodiče/ič a zeleno-žlutý
C - fázové vodiče/ič, světle modrý a zeleno-žlutý
D - fázové vodiče/ič a světle modrý

Jen doplnit počet vodičů v kabelu a vše je krásně přehledné.

Mnohem přehlednější a srozumitelnější, než J a O. Přesvědčte se sám.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jirka Š. Svejkovský

Chyba v zadání. Velké X znamená zž vodič v ohebném kabelu. A poznámky nikdo nečte.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Pane kolego velké x spíše znamenå, že tam zelenožlutý není.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Hudec on 07.05.2015, 20:08
Pane kolego velké x spíše znamenå, že tam zelenožlutý není.


Nojo, před tečkou mi vypadlo slůvko. Doufám, že se mi to nestane u přezkoušení.