• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?

Started by Filip Juhas, 09.05.2015, 06:49

previous topic - next topic

Filip Juhas

Vcera bol u nas jeden znamy  a zapajal nam podruzny rozvadzac pre garaz.

Zapojil spravne zeleno/zlty a modry pre privod k podruznemu v hl. rozvadzaci do jednej svorkovnice
a v podruznom  zeleno/zlty do svorkovnice a modry cez prudovy chranic
a z prudoveho chranica modry do svorkovnice?

Bolo mi blbe ho "upoznornit" na to kedze ja sa elektrike nevenujem, i ked mam SS elektrotechnicku.
Len chcem vediet ci nahodou nepochybyl a ja tu mam casovanu bombu.

Miroslav Minařík


A proč jste také nenapsal co vám na tom nesedí? Bez přiloženého obrázku se váš text opravdu špatně chápe.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Vít Rotrekl

může to být správně připojeno... bez fotky to fakt nejde říct...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Filip Juhas

dakujem za ochotu pani, skusim vam to popisat, radsej nebudem odkrytovavat rozvadzac pokial netreba, ak to ale bez toho nepojde tak co uz...

Situacia je taka ze v dome mame tri zily a garaz (samostatny objekt) taktiez. V hl. rozvadzaci je spolocna svorkovnica pre PE (PEN) z nej idu vodice do prudovych chranicov...
Privod pre podruzny rozvadzac je napojeny tak ze PE (zz) a N (modry) je napojeny do svorkovnice PE (PEN). V pordruznom rozvadzaci je PE (zz) vyvedeny na svorkovnicu a N (modry) zapojeny do prudoveho chranica. Z druhej strany prudoveho chranica pokracuje N (modry) do svorkovnice kam pojdu nulaky z chranenych obvodov.

Dufam ze som to popisal presne a dostatocne. Ak to inac nepojde ja to skusim odkrytovat.

Dakujem este raz.

Jiří_Hrubý

Quote from: Filip Juhas on 09.05.2015, 17:55


Situacia je taka ze v dome mame tri zily a garaz (samostatny objekt) taktiez. V hl. rozvadzaci je spolocna svorkovnica pre PE (PEN) z nej idu vodice do prudovych chranicov...
Privod pre podruzny rozvadzac je napojeny tak ze PE (zz) a N (modry) je napojeny do svorkovnice PE (PEN). V pordruznom rozvadzaci je PE (zz) vyvedeny na svorkovnicu a N (modry) zapojeny do prudoveho chranica. Z druhej strany prudoveho chranica pokracuje N (modry) do svorkovnice kam pojdu nulaky z chranenych obvodov.


Tri zily? Myšleno okruhy?
Máte-li přívod do hlavního rozvaděče TN-C, máte tam sběrnici PEN. Pokud z této napojil PE a N z kabelu pro garáž, provedl tím rozdělení na TN-C-S. Pokud se už nikde za tímto bodem nespojují, což se z popisu zdá že nikoliv, může to tak být v pořádku, ale telepatickou revizi provést nelze.

Filip Juhas

Quote from: Jiří_Hrubý on 09.05.2015, 18:07
Tri zily? Myšleno okruhy?
Máte-li přívod do hlavního rozvaděče TN-C, máte tam sběrnici PEN. Pokud z této napojil PE a N z kabelu pro garáž, provedl tím rozdělení na TN-C-S. Pokud se už nikde za tímto bodem nespojují, což se z popisu zdá že nikoliv, může to tak být v pořádku, ale telepatickou revizi provést nelze.

Bod rozdelenia mame v hl. rozvadzaci a tri zily som myslel TN-C-S.
Ano ani v podruznom sa nespojuju, len mi to prislo divne tahat z jednej zbernice dva vodice...

Dakujem pekne

Jiří_Hrubý

Není to divné, je to nutnost při průřezu vodičů pod 10mm² Cu. Právě rozdělením na PE a N mohl použít menšího průřezu než při použití jednoho coby PEN (10mm²Cu, 16mm²Al)

Filip Juhas