Started by Žvak Petr, 13.05.2015, 19:23

previous topic - next topic

Žvak Petr

V připojovacích podmínkách ČEZu povolují odbočky do 3m bez jištění.
Kolik povoluje EON? Nebo je to dané ČSN 33 2130ed.2?

František Šohajda

Ptejte se E ONu.
E ON vám stanoví co a jak, na konkrétní stavbu navrhne.
Nemusí to být u dvou stejných, stejné řešení. :(
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Žvak Petr

Ptám se proto, že nežiji v regionu kde E ON působí.
ČEZ má třeba podmínku, že odbočka z elektroměru musí být v neblombovatelných
místech vedena v trubce, kabelovým kanále nebo ve stavební dutině.
Můžete mi někdo v lokalitě s působností E ONu napsat zda je to stejné?
Děkuji

Štefan Beláň

Quote from: Žvak Petr on 18.05.2015, 07:00
Ptám se proto, že nežiji v regionu kde E ON působí.
Můžete mi někdo v lokalitě s působností E ONu napsat zda je to stejné?

TO Link

Jištění odboček a vše ostatní týkající se el. instalcí určuji normy a ne dodavatele elektřiny. V připojovacích podmínkách jsou pouze opakované články norem.

Takže 3m jsou uvedené v ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 - viz příloha.
Chránič chrání - jistič jistí.

Žvak Petr

To: Štefan Beláň

Způsob uložení kabelu od HDV k elektroměru také určuje norma?



Verenavský

Jeden technik, který montuje elektroměry mi řekl, že měli poradu, kde jim bylo sděleno,
že pokud připojí elektroměr, kde budou jen 3cm nezakrytého přívodního kabelu tak mají vyhazov.
V připojovacích podmínkách ČEZU je jasně popsaný způsob uložení. Ale jak píše pan Beláň bude to vyplývat taky z normy. Ale z které, nevím.

Jirka Š. Svejkovský

Například ČSN 33 3320 ed. 2, čl. 4.2.4 - musí být provedena dostupná technická opatření k zamezení neoprávněného odběru elektřiny.

Uložení v zemi řeší ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 v článku 522.8.10.

Předpokládám, že správné uložení v zemi se považuje za zakrytí kabelu před neoprávněným odběrem. Chráničku bych dal ale i tak.

Poslední slovo má distributor. Jeho jste se ptal?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Žvak Petr

 TO: Švejkovský
Distributora jsem se ptal. Odpověděl, že to musí být podle normy.

Kabel vede  ze svorek HDV v elektroměrovým rozvaděči do nástěnného RE
částí rozvaděče, která se neplombuje a je bez chráničky.

Jirka Š. Svejkovský

Pokud tato část není uzamykatelná předepsaným zámkem (energoklíč), pak se musí chránit.

Zřejmě jste se ptal "slečny na telefonu". Ta nic neví, je potřeba se spojit s techniky. Nevím jak u e.onu, u ČEZu to není problém.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Žvak Petr

Byl to "technik na telefonu" z poruchovky.
A řekl jen, že podle norem.

Je to vrchní část rozvaděče.
3) svorkovnice do bytů, DT atd
2)elektroměry
1) svorkovnice HDV a jističe

Klasika v paneláku.

Štefan Beláň

Quote from: Žvak Petr on 18.05.2015, 08:54
To: Štefan Beláň
Způsob uložení kabelu od HDV k elektroměru také určuje norma?


Nejvíce informací o HDV, odbočkách, jištění atd. najdete v ČSN 33 2130 ed. 2. (norm)
Chránič chrání - jistič jistí.