Jiří Kutáč

DEHN: Izolovaný hromosvod - nejbezpečnější varianta ochrany před bleskem
    V posledních letech dochází stále častěji k extrémním účinkům bleskových proudů a to až do hodnoty 350kA. Varianta izolovaného hromosvodu je pak často jedinou cestou pro bezpečné řešení ochrany před bleskem. Instalací vodičů řady HVI je zabráněno přímému přeskoku bleskového proudu z hromosvodu na vnitřní instalace. Pro správný návrh izolovaného hromosvodu je potom klíčové správně stanovit dostatečnou vzdálenost a dodržovat montážní návody dané výrobní varianty.
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Víte proč je HVI nejbezpečnější varianta ochrany před bleskem?
   

Jiří Novotný- Stryker

Že by tam hrála roli ta vysokonapěťová izolace?  ;)

Pavel Ryšavý

QuoteV posledních letech dochází stále častěji k extrémním účinkům bleskových proudů a to až do hodnoty 350kA.


Mohu-li se zeptat, tato úvodní věta článku má v něčem oporu?
Blesky jsou v naší končině silnější než byly? Nebo to autor myslel nějak jinak.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Pavel Horský

Quote from: Pavel Ryšavý on 26.05.2015, 13:55
Mohu-li se zeptat, tato úvodní věta článku má v něčem oporu?
Blesky jsou v naší končině silnější než byly? Nebo to autor myslel nějak jinak.


Myslím, že stačí pozorněji koukat kolem sebe. Podnebí se neustále mění, řekl bych k horšímu, a když slyším od podstatně starších ročníků "to byla mela, to opravdu nepamatuji" říkám si, že na tom něco bude. A je pravdou, že když přijde po několika parných letních dnech černá obloha, tak to stojí opravdu za to.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Schwarz

Ono to možná bude tak trochu i tím, že když pánové Franklin, Diviš nebo Lomonosov dělali pokusy se svedením energie blesku do země, nemělo jim to ze svodu prakticky kam přeskočit, stavby zpravidla nebyly plné větších vodivých částí.
Jestli jsou dnes blesky silnější nebo jich je víc, to posoudit nedokážu, ale že je podstatně víc toho, co poškodit mohou a na čem mohou udělat hodně velké škody, to vidíme na každém kroku.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

RT

Vážený DEHN aj so všetkými synmi, švagrami a  bratrancami.. Načo na konci každého Vášho reklamného článku ponúkate možnosť bezplatného objednania katalógu ?

Niekoľkokrát som poctivo vyplnil všetky údaje a zažiadal o katalóg, nikdy som nedostal nič.

Česť Vašej skvelej marketingovej práci.

Vít Rotrekl

NO vidíte, a já se jen tak mezi řečí zmínil, že jej ještě nemám.... a za 4 dny byl doma. Z Německa!
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Schwarz

Quote from: RT on 26.05.2015, 16:29
...
Niekoľkokrát som poctivo vyplnil všetky údaje a zažiadal o katalóg, nikdy som nedostal nič.
...

Ono je možné, že na vašich hranicích to odebírá z pošty "moderátor placený ESE lobby"  :D
Já mám katalogů a Bulletinů několik a vždy stačilo naznačit zájem...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Franěk

Quote from: Vít Rotrekl on 26.05.2015, 16:36
NO vidíte, a já se jen tak mezi řečí zmínil, že jej ještě nemám.... a za 4 dny byl doma. Z Německa!


Quote from: Jiří Schwarz on 26.05.2015, 18:28

Já mám katalogů a Bulletinů několik a vždy stačilo naznačit zájem...


Mám stejnou zkušenost. Mimochodem. Na Spojce byly taky katalogy k dispozici a to v hojném množství. Někteří kolegové mají jeden v práci a druhý doma u PC.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Pavel Horský

Mám pod stolem připravenu haldu katalogů k rozvozu po obchodech.
Věřím, že by DEHN na základě žádosti kohokoli zasypal katalogy, a proto jsem přesvědčen o tom, že není chyba u DEHNa, ale na straně bratra ET.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Franěk

Je škoda, že se tak zajímavé téma, jako jsou vodiče HVI, změnilo na "válku katalogů"  :-\ a dohady o počtu a síle úderů blesku.


Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

František Šohajda

Quote from: Jan Franěk on 27.05.2015, 08:21
Je škoda, že se tak zajímavé téma, jako jsou vodiče HVI, změnilo na "válku katalogů"  :-\ a dohady o počtu a síle úderů blesku.





Vodič HVI je zajímavá a novější věc.
Asi se vyvinula z izolaných vodičů vysokého napětí (je jeho mladší bratr?) ;D
Má podobný řez.
Nezná někdo jak vznikl?
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Hájek

Quote from: František Šohajda on 27.05.2015, 08:24
Vodič HVI je zajímavá a novější věc.
Asi se vyvinula z izolaných vodičů vysokého napětí (je jeho mladší bratr?) ;D

Ano, ale s ,,napasováním,, na krátký impuls blesku. Oblast koncovky je také to, co je u vn kabelů.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jan Franěk

Všimněte si, jak se mění oblast koncovky, zároveň s předpokládanou velikostí bleskového proudu.

Pak pojmů  - klouzavý výboj po povrchu pláště a podobně.

Bohužel mnoho kolegů, kteří se za hromosvodáře považují, nebo prohlašují, dodnes trápí i základní pojmy, jako třeba dostatečná vzdálenost, vyrovnání potenciálů, nebo oddálený jímač.

Úsměvné jsou ,,projekty", evidentně vzniklé před lety, jen s novými normami v technické zprávě, nebo pravidelné (mimořádné) revize, po rekonstrukci objektu, především střech a zateplení fasád.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Illek

Quote from: RT on 26.05.2015, 16:29
Niekoľkokrát som poctivo vyplnil všetky údaje a zažiadal o katalóg, nikdy som nedostal nič.

Prověřte poštu a pošťačku! :o

Jan Franěk

Quote from: Milan Illek on 27.05.2015, 20:24
Prověřte poštu a pošťačku! :o


A jak?  ??  :-\


Možná by stálo za to, uvést pár typických příkladů, využití vodiče/koaxiálu HVI. V článku je to využití popsané pouze v několika bodech. Co přiložit nějakou fotku a krátký popis pro ty, co pořád neví o čem ten článek je. Bohužel žádnou takovou sám nemám ve svém archivu.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Illek


Jiří Schwarz

Quote from: Jan Franěk on 29.05.2015, 07:48
... Co přiložit nějakou fotku a krátký popis ...

To přináší jisté riziko, že na fotce odborníci najdou nějakou chybu v aplikaci HVI vodiče...  ;)

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)