Mohu vést 230V pro vestavné zásuvky v pracovní desce kabelem 3Gx1,5mm2?

Started by René Grossmann, 10.06.2015, 11:05

previous topic - next topic

René Grossmann


Mohu vést 230V pro vestavné zásuvky v pracovní desce kabelem 3Gx1,5mm2?
Jsou vedené ze samostatně jištěné zásuvky s proudovým chráničem po dlažbě pod kuchyňskými skříňkami a poté v liště po straně koncové skříňky, kde zkrz vede kabel přes krabici (vnitřní propojení WAGO svorkami pro licny) a poté až k oněm zásuvkám opět v liště. Pro pochopení situace přikládám fotky.

Jiří Schwarz

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

René Grossmann

Ano, kabelem co uvádíte, H05VV-F 3G 1.5mm2, krabice je přímo na skřínce. Nedával jsem žádnou nehořlavou podložku, jen kryje spojení WAGO svorek. Původně jsem ji chtěl dát, ale jelikož je přívod zkrz, tak jsem do ní nechtěl vrtat díru, možná by praskla (přijde mi to jako něco na bázi keramiky). Proto se ptám, jestli to není nějaký velký problém.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jiří Schwarz on 10.06.2015, 14:27

CYKY určitě NE



Kabel CYKY se ve variantě 3G nevyrábí. Z tohoto označení je myslím jasné, že se bude jednat o ohebnou šňůru.

Žádný problém nevidím.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B