Vratislav Fugl1

Pro Vladimír Štemberg : myslíte takovýto?
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!

Zdeněk Mazač

Quote from: Vladimír Štemberg on 13.06.2015, 11:35
Kolegové zde již v podstatě vše k problému napsali. Pokud z nějakého důvodu nechcete rekonstruovat elektroinstalaci (což bych vám, stejně jako kolegové, vřele doporučil) a vše kromě jističe funguje, můžete do původní rozvodnice umístit i starý čtvercový bakelitový jistič se dvěma tlačítky z přední strany. Tuším, že se vyráběl v SEZ Krompachy v 60. letech. Dnes už ho nový nekoupíte, ale po bazarech bývá občas k vidění. Dá se bez úprav našroubovat do rozvodnice na fotografii místo původního pojistkového spodku a v bílém bakelitovém krytu rozvodnice je zvnitřku již předlisovaný čtvercový otvor, který lze snadno vylomit. Tím vznikne místo původní kulaté díry čtvercová přímo pro tento jistič.
Výměnu jističe by měl provést kvalifikovaný elektrikář.


Že by bazarový nebo jakkoliv starý jistič vyměnil kvalifikovaný elektrikář? Tomu se mi ani nechce věřit.

Martin Škopek

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 11.06.2015, 11:24
Jelikož se to vozilo (rozuměj pašovalo) z NDR, tyipnul bych to na překlad slov "automat" a "sicherung".


Teď jsem náhodou objevil v dobové literatuře /J. Tříska: Jištění, SNTL Praha 1962/ používaný název "Závitové zátkové jističe".

Quote from: Václav Třetí on 12.06.2015, 10:09
Tyto pojistkové skříňky se používaly v 50. a na začátku 60. let, stáří je tedy jasné, automatické pojistky tohoto typu vyráběla firma Elektro-Praga a prodávaly se v obchodech naposledy na začátku 80. let, potom se sem "pašovaly" ty již výše zmíněné z NDR.


Nejsem pamětník, ale např. v katalogu Elektroodbytu z roku 1971 nabízeny už nejsou.
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIKA, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop

Zdeněk Mazač

Quote from: Martin Škopek on 20.06.2015, 19:34

Nejsem pamětník, ale např. v katalogu Elektroodbytu z roku 1971 nabízeny už nejsou.


Zhruba do 80 roku se mi občas nějaký kousek z Elektroodbytu dostal do ruky, sice ne zrovna koupený, ale nový. Pak asi kolem roku 86 jsem ještě nějaké koupil v NDR a pak už jsem na podobné jističe nikdy v obchodě nenarazil. V instalaci a v provozu jsem jeden kousek likvidoval cca před 3 lety a mám ho uložen ve své sbírce. Myslím, že se jedná o český výrobek, likvidoval jsem ho v ČR.

Luboš Felenda


Milan Illek

Quote from: Luboš Felenda on 21.06.2015, 10:07
jinak se  to pořád prodává například na www.conrad.cz ;D

A jakou má zkratovou odolnost?  :(

Vratislav Fugl1

Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!

Jiří_Hrubý

Nevím odkud to bere conrad, ale čínský výrobce uvádí u všech modelů 3kA a prodává je za $60 100ks.