Proti čemu měřit napětí v zásuvkách?

Started by Michal Šumera, 25.06.2015, 12:57

previous topic - next topic

Žvak Petr

Jde pouze o informativní měření, zda je zařízení pod napětím.
Pokud vypnu obvod, zkontroluji zda je bez proudu.(Špatné popisy)
Používám VOLTGRAFT M5-400 i s baterkou.
V zásuvce chybí "N". Popřípadě v TNC - PEN.

Miroslav Minařík

Quote from: Žvak Petr on 26.06.2015, 07:48
Pokud vypnu obvod, zkontroluji zda je bez proudu.(Špatné popisy)

Kdo vysloví takovou větu to je první signál, že neví o čem mluví  (dance)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jan Franěk

Quote from: Miroslav Minařík on 26.06.2015, 08:02
Kdo vysloví takovou větu to je první signál, že neví o čem mluví  (dance)


(dance) :D ;D


Zkoušečka má dva hroty. Ale ani zde to nemusí být tak jednoduché, když si někdo koupí levný multitestr v jakémkoliv bau. Mají často různé podivné vlastnosti.
Jednohrotové zkoušení, má svá specifika. Jedna věc je něco ,,naměřit" a jiná, správně to vyhodnotit (To tedy platí i u dvou hrotů). Zde si tedy může zkušenej technik, jako je Milan Hudec, dovolit i podobné krumply ve svém nářadí k podobnému hraní, když se začne nudit. Laik je často zmaten z nesmyslných hodnot a může nastat i nějaký problém. Jsem toho názoru, že se podobným ,,šroubovákům", neříká zkoušečka a nepatří do rukou laikům.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Schwarz

Dohadujeme se tu o použití té či oné zkoušečky, ale téma bylo o něčem jiném.
- na konci prodlužovačky, zapojené do konkrétní zásuvky, měří (je mu indikováno) něco nesprávného a připojené spotřebiče nefungují.
- když dá prodlužovačku do jiné zásuvky, je to v pořádku
- v "problematické" zásuvce neměří (nezjišťuje) napětí v pravé dutince, na konci prodlužovačky ano

To vypadá na nějaký problém v zásuvce, přerušený N vodič, poškozená svorka,... Pokud tedy si tedy výraz "nový byt" vysvětluji tak, že tam i elektroinstalace bude "novějšího provedení", pokud by to bylo ve starší elektroinstalaci v síti TN-C, mohl by to být přerušený PEN vodič a to je velmi nebezpečný stav.
V každém případě je to na zákrok někoho, kdo o tom ví "víc než se dá dočíst na internetovém portálu v diskusi".

Zkuste vypnout okruh, demontovat kryt zásuvky, a pošlete fotku jak to vypadá
Jaké napětí je v "podezřelé" zásuvce mezi L a N, jaké mezi L a PE a jaké mezi N a PE?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Miroslav Minařík

Quote from: Jiří Schwarz on 26.06.2015, 08:41
Dohadujeme se tu o použití té či oné zkoušečky, ale téma bylo o něčem jiném.
- na konci prodlužovačky, zapojené do konkrétní zásuvky, měří (je mu indikováno) něco nesprávného a připojené spotřebiče nefungují.
- když dá prodlužovačku do jiné zásuvky, je to v pořádku
- v "problematické" zásuvce neměří (nezjišťuje) napětí v pravé dutince, na konci prodlužovačky ano

To vypadá na nějaký problém v zásuvce, přerušený N vodič, poškozená svorka,... Pokud tedy si tedy výraz "nový byt" vysvětluji tak, že tam i elektroinstalace bude "novějšího provedení", pokud by to bylo ve starší elektroinstalaci v síti TN-C, mohl by to být přerušený PEN vodič a to je velmi nebezpečný stav.
V každém případě je to na zákrok někoho, kdo o tom ví "víc než se dá dočíst na internetovém portálu v diskusi".

Zkuste vypnout okruh, demontovat kryt zásuvky, a pošlete fotku jak to vypadá
Jaké napětí je v "podezřelé" zásuvce mezi L a N, jaké mezi L a PE a jaké mezi N a PE?

Souhlasím s Jirkou, ovšem pouze v případě, že kvalifikovaná osoba, která na elektrickém zařízení může pracovat. Můj soused zemřel právě při pokusech oživit svou zbastlenou elektroinstalaci. Od té doby jsem napozoru.

Pořád lepší dát elektrikáři nějakou stovku aby na to koukl, než se v tom rýpat a objevovat s rizikem objevenou Ameriku.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jiří Novotný- Stryker

Quote from: František Šohajda on 25.06.2015, 20:24
Chyba!!
Základní škola Fyzika. ;D ;D ;D


Ale pane kolego, žáka základní školy nikdo nenechá strkat jakési pochybné měřidlo do zásuvky  ;)

Žvak Petr

Quote from: Miroslav Minařík on 26.06.2015, 08:02
Kdo vysloví takovou větu to je první signál, že neví o čem mluví  (dance)


Je to běžná věc, že pokud potřebuji vypnout nějaký obvod(zásuvkový) a není popsaný,
tak já osobně vypnu jistič a jdu jsi změřit zásuvku. A nestrkám tam vadasku ale zkoušečku.
Nevím co se vám tak moc divného na tom zdá?  :P

Václav Třetí

Quote from: Michal Šumera on 25.06.2015, 12:57

Našel jsem v novém bytě specifickou zásuvku.
Zkoušečkou naměřím v levé zdířce 220V 230V a v pravé téměř nic.
Když ale do této zásuvky připojím prodlužku, v levé i pravé díře prodlužky naměřím 220V 230V.
Prodlužka je ale v pořádku, v každé jiné zásuvce funguje normálně.
Čím je to způsobeno?


Jak již napsali kolegové, zejména kol. Schwarz.
S největší pravděpodobností tím, že v podezřelé zásuvce není na pravou dutinku zapojen vodič N. Připojením prodlužovačky na zásuvku s nezapojenou pravou dutinkou vznikne kapacitní vazbou na vodiči napětí na které reaguje vaše nedokonalá elektronická zkoušečka.

S ohledem na to, že prodlužovačka použitá jinde, funguje správně, tak bude zřejmě v pořádku.

Já se zase před časem setkal se záludně vadnou prodlužovačkou, kde byly prohozeny vodiče N a PE. V zásuvce, kde byla fáze v levé dutince (obvyklý a správný stav) fungovalo připojené zařízení bez potíží (rozvod bez proudového chrániče). Při použití v zásuvce, kde byla fáze v pravé dutince (zapojeno přes starší typ rozdvojky, kde je v levé polovině prohozené pořadí L-N), byly v zásuvce prodlužovačky na dutinkách připojeny N a PE a fáze na ochr. kolíku!
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jan Franěk

Quote from: Žvak Petr on 26.06.2015, 19:59
Nevím co se vám tak moc divného na tom zdá?  :P


citace:
Pokud vypnu obvod, zkontroluji zda je bez proudu  napětí


K tématu.

Myslím, že je laik by neměl lést pod kryt zásuvky a měl by si pozvat elektrikáře, který velmi rychle závadu odhalí, opraví a zkontroluje bezpečné fungování po opravě. Každý jiný postup je porušením předpisů a rizikem brzkého problému. Především když nezná základní principy a jeho znalosti jsou soustředěny jinam, mimo tento obor.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Miroslav Minařík

Quote from: Žvak Petr on 26.06.2015, 19:59
Je to běžná věc, že pokud potřebuji vypnout nějaký obvod(zásuvkový) a není popsaný,
tak já osobně vypnu jistič a jdu jsi změřit zásuvku. A nestrkám tam vadasku ale zkoušečku.
Nevím co se vám tak moc divného na tom zdá?  :P

Samozřejmě. Asi každý soudný člověk si prověří zda je zařízení bez napětí.

Měl jsem namysli názvosloví. Zařízení je "pod napětím", nikoliv "pod proudem". Pod proudem může být a nemusí i když je stále pod napětím. Vidím, že napíšeme jeden z připravovaných dílů hrobaře dříve.
:-)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Žvak Petr

Quote from: Miroslav Minařík on 26.06.2015, 08:02
Kdo vysloví takovou větu to je první signál, že neví o čem mluví  (dance)


Pokud budete mít jednu samostatnou zásuvku v obvodu, vyměním ji klidně pod "napětím".
Pokud bude těch zásuvek třeba pět a na každé bude spotřebič tak ta moje bez spotřebiče bude pod "proudem".

Jiří Schwarz

Quote from: Žvak Petr on 27.06.2015, 11:46
Pokud budete mít jednu samostatnou zásuvku v obvodu, vyměním ji klidně pod "napětím".
...

Nedoporučuji...
Ani sebelépe izolované nářadí nechrání před zánětem spojivek, když se "zableskne" ...
(jak vlastní zkušenost, tak poznatek jiných "odvážných")  :'(
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr M

Quote from: Žvak Petr on 27.06.2015, 11:46
Pokud budete mít jednu samostatnou zásuvku v obvodu, vyměním ji klidně pod "napětím".


Vte, že já ne? Nejde o to, jestli to umím, nebo ne. Ale pokud je v obvodu jedna zásuvka a ještě vykuchaná, tak vypnutím nepřeruším napájení ničeho kritickýho. Tak nevím, proč zbytečně podstupovat riziko, že se během montáže ocitne "pod proudem". Ať už zkratovým, nebo přes moje tělo.

Takže vzhledem k tomu, jaký mám z elektriky respekt, tak si nebudu nic dokazovat a klidně si to vypnu. A hrdě označím jistič, aby ho nikdo nezapínal.
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Zdeněk Mazač

Quote from: Petr M on 27.06.2015, 22:31

Takže vzhledem k tomu, jaký mám z elektriky respekt, tak si nebudu nic dokazovat a klidně si to vypnu. A hrdě označím jistič, aby ho nikdo nezapínal.


Jenže ani tak nemám jistotu, že to někdo nezapne a tak se při montáži chovám tak, jako by to pod napětím bylo

Milan Hudec

Quote from: Miroslav Minařík on 26.06.2015, 08:02
Kdo vysloví takovou větu to je první signál, že neví o čem mluví  (dance)

Bez možnosti přítoku nebezpečného proudu je sice nezvyklá ale situaci dobře vystihující větička.

Vítězslav Vaněk

Kdyby tazatel místo zkoušečky použil žárovku tak to bylo hned jasný,ale to tyhle  lidi nějak nenapadne.
Sláva

Vratislav Fugl1

Quote from: Vítězslav Vaněk on 28.06.2015, 15:55
Kdyby tazatel místo zkoušečky použil žárovku tak to bylo hned jasný,ale to tyhle  lidi nějak nenapadne.

Jejda, připomněl jste mi dávné mládí a dost rozšířenou žárovkovou zkoušečku  :D. Také jsme ji doma měli, taky..
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!

Petr M

Jenomže pro ně je Edisonova tepelná koule tabu, protože to zakazuje EU  (zle) To raděj dají tři stovky za multimetr, sondy zapojí ani neví kam a změří číslo, který jim stejně nic neřekne. V lepším případě, v horším změří proud mezi fází a nulou.

Žárovka (ne LED, ne úsporka, ale žárovka) je nejlepší orientační měřidlo...
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...