• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je toto zapojenie a osadenie rozvadaca v poriadku?

Started by kovac peter, 27.06.2015, 20:43

previous topic - next topic

kovac peter

27.06.2015, 20:43 Last Edit: 27.06.2015, 20:59 by Miroslav Minařík
Poprosim nazor odbornika na osadenie a zapojenie rozvadzaca "profi firmou " po rekonstrukcii 3 izboveho bytu s garazou.

Miroslav Minařík

Quote from: kovac peter on 27.06.2015, 20:43
Poprosim nazor odbornika na osadenie a zapojenie rozvadzaca "profi firmou " po rekonstrukcii 3 izboveho bytu s garazou.


Zkusím to otázkou.
Mělo by být z nějakého důvodu špatně?

Nebo si myslíte, že odborník pozná jak ty vodiče jsou ve skutečnosti zapojeny a napíše, že nemá připomínek?

A nakonec by mne zajímalo, co očekáváte odtud? Snad to viděl revizní technik na místě, ne?


Tedy firma to nedělala! Žádná firma nenapíše štítek "sporák 380".
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Vít Rotrekl

Těžko posuzovat správnost zapojení z obrázku(ů). Na první pohled se mě zdají "tenké" ty vodiče od hl. vypínače na chrániče.
No a nelíbí se mě značka osazených jističů, ale to je dle libosti každého soudruha...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Kovac Peter

Zial bohu robila to firma (zivnostnik). Dokonca toto "s hrdostou" pouziva ako referenciu. Udajne to preslo aj reviziou. Skor ma zaujimaju tie prepatovky, nakolko sa jednalo rekonstrukciu  a komplexna ochrana tam asi nie je mozna. Dalej 25 istic ako hlavny vypinac (dalsi je pred elektromerom), 2 svetelne obvody na trojizbovy byt. Zapojit chranic garaze do jednoho obvodu s vnutornou instalaciu bytu mi pride ako by som to slusne povedal uletene. Ked odhliadnem od chybajucej zaslepky prveho radu cele mi to pride ako praca ucna . . .  

Miroslav Minařík

Quote from: Kovac Peter on 27.06.2015, 22:18
Dokonca toto "s hrdostou" pouziva ako referenciu.

Když pominu těch 380, tak provedení tedy nic moc. Asi to bylo moc rychle a levně. Nebo po několika pivech. Patrně ten dodavatel zřejmě neví jak vypadá referenční kousek!

Ale osazení a zapojení je primární!
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Patrik Dedík

Podla mojho skromneho usudku prepatovku a hl vyp by som dal dole ak je to mozne pretoze ta prepatovka je zle umiestnena. Hl istic B25 pouzit v rd aj er blbost neni selektivita! mal tam dat hl. vyp. Zle rozdelene obvody chladnicku a sporak by som nedaval cez chranic! a ked uz tak chladnicka a mikro mohla byt spolu na jednom istici b16.
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Vít Rotrekl

Quote from: Patrik Dedík on 27.06.2015, 23:01
Podla mojho skromneho usudku prepatovku a hl vyp by som dal dole ak je to mozne pretoze ta prepatovka je zle umiestnena...


Proč by měla být dole, když přívod je očividně shora..
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Patrik Dedík

to je sice pekne pokial boli dost dlhe droty dal by som to dole a ta prepatovka preto lebo vodice maju byt co najkratsie a takto ked je hore prudova smycka ide cez cely rozvadzac  a elektromagneticke pole emi postihuje vsetky pristroje a vodice
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Miroslav Minařík

Quote from: kovac peter on 27.06.2015, 20:43
Poprosim nazor odbornika na osadenie a zapojenie rozvadzaca "profi firmou " po rekonstrukcii 3 izboveho bytu s garazou.


Připadá mi to jako domácí sbastlenost vygůglená na webu a teď zde čekáte revizi?
Uveďte kontakt na autora, resp. dodavatele.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

MrPeter

Pokud budu posuzovat jenom opticky (nevím průřezy (některý se zdají být slabší), zapojení, ...), tak to zas tak špatně nevypadá. Vyděl jsem horší... Vývody i přístroje jsou popsaný, nějakej extrémní maglajs v drátech taky není, možná pod svodičema by to šlo vylepšit... Do očí mi akorát bije těch 380V a chybějící krytka.

Je s rozvaděčem problém? Proč jste si nestěžoval přímo firmě? Je vůbec na co si stěžovat?
Schválně, jestli má místní osazenstvo nějakou fotku vlastního výtvoru?

Vratislav Fugl1

Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!

Daniel Hudzík

Znacka rozovdnice vo mne velku doveru nevyvolava, niekto asi stratil originalne sroby   na prichytenie krytu, znacka isticov je tiez "proti srsti".. a napis 380V, chybajuce bocne kryty hrebenov a zaslepka hornej rady... no skratka  (zle)
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Petr M

Když budu předpokládat souvislost s ostatníma fotkama - rozvaděč uvnitř, garáž mimo byt, souběh přívodního kabelu se zbytkem instalace a SPD 1+2 v toto rozvaděči, tak podle závažnosti:
1) SPD není na hranici LPZ0-LPZ1  (zle) Jenom iluze ochrany...
2) Pokud je garáž mimo byt, zaslouží si ne jeden vlastní jistič, ale komplexní řešení vlastního jističe, chrániče a SPD.
3) Řemeslně nic moc...

Ta firma ani neumí udělat do omítky rovný šlic a vedení by určitě přežilo uložení do větší hloubky. Instalační zóny jim taky nic neříkají, prostě LM - levní matlové. Nebo platí, že ožralý zedník je etalonem kvality...
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Miroslav Minařík

28.06.2015, 07:55 #13 Last Edit: 28.06.2015, 08:16 by Miroslav Minařík
Quote from: MrPeter on 28.06.2015, 02:37
... tak to zas tak špatně nevypadá. ....


Stránky www jsou naopak pěkně!

Ale jako vzorový kousek vydrátovaného rozvaděče bych dal tedy fakt lepší. Naše rozvaděče byly krásné do první úpravy. Ovšem u nás ve studiu při neustálých inovacích je situace jiná, že? :-)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Petr M

Quote from: Patrik Dedík on 27.06.2015, 23:01
Podla mojho skromneho usudku prepatovku a hl vyp by som dal dole ak je to mozne pretoze ta prepatovka je zle umiestnena. Hl istic B25 pouzit v rd aj er blbost neni selektivita! mal tam dat hl. vyp. Zle rozdelene obvody chladnicku a sporak by som nedaval cez chranic! a ked uz tak chladnicka a mikro mohla byt spolu na jednom istici b16.


Přepěťovka nepatří dolů, ta patří na hranici zón ochrany  (norm) Pokud někdo natáhne SPD1 do rozvaděče uprostřed bytu a vede přívod v souběhu s vnitřní instalací, degraduje ji na hromničku a těch pár centimetrů to nespací.

Proti 25A jističi místo hl. vypínače bytových rozvaděčů bych nic obecnýho nenamítal. Nemá cenu řešit selektivitu 25A před elektroměrem a 25A v rozvaděči, protože
- Je odolnější než vypínač
- Je často levnější, než spínač s odpovídajícími prarmetry
- Když už vyletí jistič před elektroměrem, vyletí i jistič na příslušným okruhu.  A když už nahazuju okruh, je to jenom jedna páčka navíc ve stejné bedně. Kolik je tam probůémů? Ztráta 5s života uživatele?
- Pokud je víc rozvaděčů (např. samostatně obytná část a samostatně kotelna s elektrokotlem) a hl. jistič třeba 32A, tak bez 25A jističe na napájení rozvaděče pro obytnou část nejde použít  chránič 25/0.03 ...
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Lukáš Rotrekl

No když vidím po rozkliknutí galerie dolů "Aktivní a pasivní hromosvody", tak není dál o čem .... zvlášť po zhlédnutí uložení svodu v té trubce...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jiří_Hrubý

Ta neuchycená (asi) 120 v RISce taky krása, ale má to hezky oholený, i když moc nízko.

Pavel Horský

Uvedený rozvaděč bych neviděl tak dramaticky. Má své mouchy, ne že ne, ale už jsem viděl daleko větší prasárny.
Např. zde je prezentace jednoho zoufalce od nás z Podbořan.

http://elektro-rozvody.webnode.cz/album/fotogalerie-fotogalerie/#a27112010115-jpg

Některé fotky stojí opravdu za to. Ani mu nedochází, že je to špatně, což je o to větší tragédie.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz