• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 11:50

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak se zachovat když se setkáte se starým, již nevyhovujícím spotřebičem?

Started by Franta Puklický, 29.06.2015, 18:15

previous topic - next topic

Franta Puklický


Dejme tomu, že provádíte periodickou revizi někde ve fabrice na určitém zařízení a náhodou objevíte jiné zařízení, které může potenciálně ohrozit zdraví osob, či majetku. To jiné zařízení však není součástí revize. Jak se k tomu stavíte?

Jirka Š. Svejkovský

Jdu za vedoucím provozu a řeknu mu to. Tím moje angažmá končí.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Je to "hnusnej alibismus", ale vyjímečně člověk někde narazí na něco, co je dobré nahlásit "prokazatelně", když už se k tomu připletl...
Protože bych na jedné straně těžko argumentoval tím, že jsem to "neviděl" a na druhé straně bych asi těžko dokazoval, "že jsem to říkal"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Franta Puklický

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 29.06.2015, 19:15
Jdu za vedoucím provozu a řeknu mu to. Tím moje angažmá končí.


No a stačí to? Nemůže se stát při průšvihu, že někdo přijde a řekne "Vždyť jste tu teď dělali revize, to jste si toho nevšimli?"

Při průšvihu každý utrpí ztrátu paměti a všechno to "Já vám to říkal" zapomene....

Franta Puklický

Dám příklad:

V rozvaděči se evidentně hřejí kontakty na vývodech, ale tyto vývody nejsou předmětem revize.
Nebo zjistíte při pochůzce kabelové trasy, že je kabelový rošt upadlý a kabely se válejí ve vodě. Nejedná se však o rošt, ve kterém vedou kabely revidovaného zařízení.

František Šohajda

QuotePři průšvihu každý utrpí ztrátu paměti a všechno to "Já vám to říkal" zapomene....


A nic vám neříká "prokazetelně"?
Napíši na papír i rukou a nechám podepsat....ten podepisující si to rozmyslí! (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jaroslav Hasala

Součástí revizní zprávy je i část, která je obvykle nazývána "předmět revize", zde by mělo být přesně popsáno, co přesně je předmětem revize a popřípadě také co není předmětem revize.

No a když něco není předmětem revize a je s tím nějaký problém, jistě je vhodné na to investora upozornit, nicméně na revizi samotnou to přímý vliv nemá. 

A když to vezmeme úplně do důsledků, samotná revizní zpráva není ve své podstatě nic jiného než alibismus ve své nejčistější podobě ...
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Franta Puklický

Quote from: František Šohajda on 30.06.2015, 11:08
A nic vám neříká "prokazetelně"?
Napíši na papír i rukou a nechám podepsat....ten podepisující si to rozmyslí! (dance)


No právě - provozovatel to nepodepíše a hotovo. A zas není žádný důkaz o upozorňování.

Quote from: Jaroslav Hasala on 30.06.2015, 11:28
No a když něco není předmětem revize a je s tím nějaký problém, jistě je vhodné na to investora upozornit, nicméně na revizi samotnou to přímý vliv nemá. 


Je mi jasné, že na revizi to přímý vliv nemá. Spíš mi šlo o to, jestli by se mohl provozovatel nějak vymlouvat na to, že v "tom" úseku se prováděli revize a nikdo si toho nevšiml(i přesto, že to nebyla revidovaná část) a nikdo nic neřekl.

Jan Franěk

A co vám říká osoba odpovědnáv za el. Zařízení? Pravidelné revize? I to další,  zrovna nerevidované zařízení,  má svoji osobu, termíny a tak dál.  Jen upozornit a hotovo. Ale to záleží případ od případu.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Radim Strycharski

Quote from: Franta Puklický on 30.06.2015, 16:54
Je mi jasné, že na revizi to přímý vliv nemá. Spíš mi šlo o to, jestli by se mohl provozovatel nějak vymlouvat na to, že v "tom" úseku se prováděli revize a nikdo si toho nevšiml(i přesto, že to nebyla revidovaná část) a nikdo nic neřekl.

Máte zbytečné obavy. Přece není žádný rozdíl mezi revizním technikem, který na určeném zařízení dělá svou práci a kýmkoliv jiným s elektrovzděláním, který jde náhodou kolem a vidí to samé. Na všechny tyto osoby se vztahují stejné právní předpisy a nikde není dána povinnost, že máte písemně upozorňovat na všechno, co náhodou vidíte. S provozovatelem, který by argumentoval tak, jak uvádíte, byste měl jako revizní technik (a tudíž osoba s nějakým minimálním právním povědomím) umět rychle vyběhnout.

Žvak Petr

Quote from: Radim Strycharski on 30.06.2015, 18:16
Máte zbytečné obavy. Přece není žádný rozdíl mezi revizním technikem, který na určeném zařízení dělá svou práci a kýmkoliv jiným s elektrovzděláním, který jde náhodou kolem a vidí to samé. Na všechny tyto osoby se vztahují stejné právní předpisy a nikde není dána povinnost, že máte písemně upozorňovat na všechno, co náhodou vidíte. S provozovatelem, který by argumentoval tak, jak uvádíte, byste měl jako revizní technik (a tudíž osoba s nějakým minimálním právním povědomím) umět rychle vyběhnout.

A co když v rámci revize elektroinstalace potřebujete změřit zásuvku ve které je připojen spotřebič, který je viditelně poškozený?

Jan Bocek

RT je odborně způsobilá osoba a často je to i profesionální deformace, že toho vidí v rámci prevence rizik někdy více. To ale neznamená, že by musel upozornit na vše co vidí. Je nutno se držet toho , co bylo objednáno a vymezeno pro PR. V revizi také popisujeme rozsah revidovaného zařízení.

Řečeno jinak.
Pokud je ve firmě osoba odpovědná za EZ , která usiluje o dobrý stav EZ a jsou s nim dobré profesní vztahy, tak můžete upozornit.
Pokud je ale tato osoba Jouza, tak je lépe si hledět svého.

A ještě jedná poznámka. Většinou každá závada je podmiňující. Dokonce i holé dráty pod napětím trčící z krabice.....někdo se musí těch drátu dotknout a ještě se uzavřít proudový okruh.

Ohrožení majetku i zdraví je vždy relativní.
Quote from: Žvak Petr on 30.06.2015, 18:35
A co když v rámci revize elektroinstalace potřebujete změřit zásuvku ve které je připojen spotřebič, který je viditelně poškozený?

Tak to uvedu jako závadu do revizní zprávy i přesto, že spotřebič nebyl předmětem revize.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jiří Schwarz

Quote from: Radim Strycharski on 30.06.2015, 18:16
...
S provozovatelem, který by argumentoval tak, jak uvádíte, byste měl jako revizní technik (a tudíž osoba s nějakým minimálním právním povědomím) umět rychle vyběhnout.

Bylo by to krásné, ale...
Otevři si aktuálně platný Občanský zákoník. Tam se dají některé § pěkně zneužít pokud by se něco stalo a někdo by dokázal, že ty, jako osoba, u které se předpokládá, že to znáš, ses tvářil jako že nebezpečí nevidíš...
Podívej se např. na §4 a §5 (zákona 89/2012 Sb.) jak jsou napsané, aby tomu "rozumněli jen nejlepší právníci".
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Radim Strycharski

Quote from: Jiří Schwarz on 30.06.2015, 21:36
někdo by dokázal, že ty, jako osoba, u které se předpokládá, že to znáš, ses tvářil jako že nebezpečí nevidíš...

Samozřejmě nebezpečí vidím a už mnohokrát jsem i upozorňoval. Ale není to předmětem revize, takže upozorněno bylo, ale ne v dané revizní zprávě. Upozornění v revizní zprávě je výhoda (jak správně uvedl kolega Hasala - alibismus), nikoliv však nutnost; upozorňovat lze jakkoliv. Diskutabilní je, jak se má správně reagovat. Jestli jen upozornit nebo rovnou vypnout. Závěr je asi ten, že pokud to shořelo, mělo se to hned vypnout. Pokud to ještě neshořelo, nemůže nikdo kritizovat to, že se jen upozornilo.

Záhyna Lubomír

To jsem řešil při pravidelných revizích tzv.
"Protokolem o opatřeních k zajištění bezpečnosti osob a majetku z hlediska zjištěných závad elektrických zařízení" neprodleně buď hned na místě a nebo další den písemně. Měl jsem na to formulář ve Wordu.

Viz :

A. Zjištění :
Při provádění pravidelné revize elektrické instalace a zařízení
v objektu ,,zákazník":

objekt - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

byly zjištěny hrubé nedostatky :

1.0.0.0.   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :
1.3.2.0.   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :
1.   Během pravidelné revize xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Návrh opatření :
Doporučuji provést opatření v souladu s ČSN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
   doporučuji provést do :   neprodleně
   datum odstranění :   podpis :

B. Opatření :
Pro zajištění bezpečnosti je třeba, aby uživatel elektrické instalace a zařízení neprodleně zabezpečil odstranění uvedených závad :

a) revizní technik doporučuje realizovat dočasné bezpečnostní opatření časově omezené maximálně:
xxxxxx

b) zjištěné ohrožení bezpečnosti svým rozsahem a charakterem neumožňuje realizovat přiměřená bezpečnostní opatření, a proto je navrženo vyřadit elektrické zařízení z provozu v rozsahu :
neprodleně

C. Závěr :
Uvedené skutečnosti byly projednány dne : xx.xx.2015

Uživatel (odpovědný zástupce) :   Revizní technik :


Takto jsem to řešil já. A jinak co člověk to originál.
od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B

Jirka Š. Svejkovský

Nojo, ale to není revize, ale jakýsi zápis z ohledání místa činu.

Revize je toto:
Rozsah revize: zásuvka
Průběh revize: zásuvka je OK.
Závěr revize: zásuvka je schopná bezpečného provozu.

Jestli vedle zásuvky čouhají dráty pod napětím, revize neřeší, do revize to nepatří a je třeba to řešit jinak. Za dráty vedle zásuvky zodpovídá provozovatel a nevidím jeden důvod, proč by měl odpovědnost přebírat RT.

Mimochodem, víte, co znamená "prokazatelně"?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B