4-žilový nebo 5-žilový kabel od elektroměrového rozvaděče?

Started by Jiří Černých, 15.07.2015, 17:55

previous topic - next topic

Jiří Černých

Moderátor: Opakované téma, které je na Elektrika.cz do podrobna vysvětleno.



Potřebuji vědět, jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k rodinnému domku. Nechci tady řešit průřez nebo jestli AYKY nebo CYKY.
Společnost ČEZ asi tak před 8 lety dala do země nový kabel. Na ten se chceme připojit.
Teď jde o to jestli kabel od elektroměrového rozvaděče bude s vodičem PEN nebo PE a N zvlášť.
Vím, že takové podobné otázky už tady byly, ale konkrétně na počtu žil jsem shodu nenašel, ani na jiných serverech, tam se většinou řešil průřez vodičů, nebo materiál jádra kabelu.

Miroslav Minařík


Divné ...
Pokud jste elektrikář jak to, že to nevíte.
Když elektrikář nejste, proč se nezeptáte toho elektrikáře co vám to bude připojovat.
A pokud jste jen zvídavý, proč si to zde na portále nepřečtete?
http://elektrika.cz/data/clanky/nrs031023
Ale asi se vám moc hledat nechce. Ani pravidla jste zjevně nečetl.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jan Franěk

Asi bych použil ten, který máte navržen v projektu. Pokud se nezměnil způsob vytápění objektu, nebo jeho využití, nevidím důvod k nějaké změně.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Patrik Dedík

 Uplne 4B staci, rozdelenie v rd.  5C podla mna zbytocne, vacsia cena. Ja davam 4B
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Milan Hudec

Proboha tak jako nelze odpovědět zda má hezčí káču zrzka či bruneta nelze odpovědět na tohle (zle)

MrPeter

Quote from: Milan Hudec on 15.07.2015, 20:35
...nelze odpovědět zda má hezčí káču zrzka či bruneta nelze odpovědět na tohle


Podle rčení "Čím rezavější střecha, tím vlhčí sklep" není o tom nutné douze polemizovat ;D


Kabel samozřejmě dle projektu = místních podmínek. ČEZ pravděpodobně natáhnul "čtyřdrát".

Jiří Černých

Projekt nemáme, zatím jsme totiž připojeni na staré vedení ČEZ. Na nový kabel, co položila ČEZ distribuce před 8 lety se teprve budeme napojovat, budeme předělávat i elektroměrovou skříň.
Vím, že se to tu již probíralo, avšak překvapilo mě, že ve schématu je v elektroměrové skříni proudový chránič. Stávající vedení máme od elektroměru k domu TN-C. Ale kdyby byl distribuční kabel firmy ČEZ 5 ti žilový, tak bych pokračoval od elektroměru taky 5ti žilovým.

Jiří Zapotučný

Ty schémata co tu ukazujete, nejsou z Připojovacích podmínek ČEZ, ale schémata nějakého podružného měření. Na Vašem místě bych si zavolal elektrofirmu z Vašeho okolí a ta zařídí vše potřebné.

Tomáš Žabka

Nevím co řešíte, norma říká minimální průřez PEN (síť TN-C) ten je 10mm2 Cu a 16mm2 Al, ČEZ k vám do smyčkovací a nebo koncové skříně dotáhl něco 4x na to připojí elektrikář elektroměr od elektroměru valíte k sobě do rozvaděče to jestli kabel 4x a nebo 5x záleží co zvolí projektant, kabel 5x6(30mm2 Cu) bude levnější, ale bude mít větší úbytek napětí, pokud to bude daleko budete hodně platit za ztráty, kabel 4x10(40mm2 Cu) bude dražší, ale bude mít menší úbytek napětí a tedy menší ztráty. To co píši je jen jedno z hledisek, další věc je např. jáký budete mít nasmlouvaný jistič atd. Takže najděte si projektanta a ten sváma probere všechny okolnosti (ekonomické a také technické) a pomůže vám vybrat vhodný kabel pro vaše připojení.

Jen pro info TN-C-S L, L, L, N, PE (5x) a TN-C L, L, L, PEN (4x)
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Jiří Černých

Takže situace je už jasná, budu se řídit schématem od firmy ČEZ vydaným v tomto roce. Vzhledem k tomu, že máme dvoutarif, třífázový přívod, akumulačky 6kW, bojler 2 kW, tak schémátko musí být takovéto.
Je tam také vidět, že distribuce ČEZ používá silové zemní kabely čtyřvodičové PEN. Koupím tedy čtyřvodičový přívod k domku a v domku se rozdělí PEN na PE+N a od této části už je to TN-S.

takže otázka je vyřešena

Jiří Černých

Quote from: Tomáš Žabka on 15.07.2015, 22:42
Nevím co řešíte, norma říká minimální průřez PEN (síť TN-C) ten je 10mm2 Cu a 16mm2 Al, ČEZ k vám do smyčkovací a nebo koncové skříně dotáhl něco 4x na to připojí elektrikář elektroměr od elektroměru valíte k sobě do rozvaděče to jestli kabel 4x a nebo 5x záleží co zvolí projektant, kabel 5x6(30mm2 Cu) bude levnější, ale bude mít větší úbytek napětí, pokud to bude daleko budete hodně platit za ztráty, kabel 4x10(40mm2 Cu) bude dražší, ale bude mít menší úbytek napětí a tedy menší ztráty. To co píši je jen jedno z hledisek, další věc je např. jáký budete mít nasmlouvaný jistič atd. Takže najděte si projektanta a ten sváma probere všechny okolnosti (ekonomické a také technické) a pomůže vám vybrat vhodný kabel pro vaše připojení.

Jen pro info TN-C-S L, L, L, N, PE (5x) a TN-C L, L, L, PEN (4x)


Smlouva s ČEZ bude pokračovat jako máme teď, jen se přesune elektroměr z místa, které je daleko od našeho pozemku(bývalá chata). Stávající starý kabel vede přes jiné parcely až k nám, což je nesmysl, proto firma ČEZ dala před časem nový kabel do země, do kterého se budeme postupně všichni přepojovat.
Od začátku mi šlo o to, kolika žilový kabel před 8 roky natáhla firma ČEZ a zda je nutné dávat do elektoměrového rozvaděče jistič, což mi přišlo jako zbytečné

Zdenek Hejčl

To Jiří Černých:
zda je nutné dávat do elektoměrového rozvaděče jistič, což mi přišlo jako zbytečné
Zřejmě jste nepochopil připojovací podmínky a schéma zapojení.
Tam je jasně uvedeno, že jistič tam musí být.
Jak by chudák elektroměrový technik vyměnil elektroměr pod napětím, bez možnosti vypnutí?
Ano, musel by si sebou vozit žebřík, aby si to mohl vypnout v pojistkové skříni... (zle)
Nebo volat zásahovku na vypnutí? (dabel)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

David Hruda

Quote from: Jiří Černých on 15.07.2015, 22:51
zda je nutné dávat do elektoměrového rozvaděče jistič, což mi přišlo jako zbytečné

To jako vážně?  (eek)
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jiří Zapotučný

Asi vás zklamu, ale jističe tam budete mít dva FA01 a FA100 viz legenda schématu a kabely potáhnete také dva  :(

Jiří Černých

PARDON, CHTĚL JSEM NAPSAT, ŽE MI PŘIŠLO ZBYTEČNÉ DÁVAT DO ELEKTROMĚROVÉHO rozvaděče CHRÁNIČ, NE JISTIČ ;)

V jednom z přiložených obrázků tam proudový chránič je, já se s tím zatím nesetkal.

Jiří Černých

Quote from: Jiří Zapotučný on 15.07.2015, 23:09
Asi vás zklamu, ale jističe tam budete mít dva FA01 a FA100 viz legenda schématu a kabely potáhnete také dva  :(


jeden jistič na jištění HDO, druhý ELEKTROMĚR, samozřejmě ještě kabel pro signál HDO, to schema mi je samozřejmě jasné...

Tomáš Žabka

Elektroměrový rozvaděč schválený pro nějakého distributora elektrické energie v ČR musí mít vždy sazbový jistič (jistič na který máte uzavřenou smlouvu, ve vašem případě to bude asi 3x25 nebo 3x32 char. B.  Tento jistič musí elektrikář osadit do elektroměrového rozvaděče kromě jíného tam bude ještě jistič 2A na HDO. Co se týče průřezu kabelu ten se musí s ohledem na nadřazené jištění uložení kabelu a taky na úbytek napětí při zatížení tohoto kabelu. Z toho co píšete mi připadá, že tomu moc nerozumíte a chcete si to "zbastlit" sám. Nejsem proti tomu, když si "lajk" zapojí zásuvku nebo vypínač, ale hlavní přívod do domu není drobnost. To co se točí okolo elektroměru, tak stejně vyžaduje před připojením revizní zprávu, oslovte nějakého RT, který vám bude instalaci revidovat, on vám pomůže správně zvolit kabel a teoreticky by vám to mohl i zapojit (samozřejmě, že toto jsou placené služby). Budete mít jistotu, že to je v pořádku a zároveň papíry pro ČEZ, aby to mohli za plombovat.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Zdenek Hejčl

A ve schématu je namalovaný chránič?  o:-)
Není, takže zde je asi hlavní problém s pochopením schémat zapojení atd....
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy