• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

4-žilový nebo 5-žilový kabel od elektroměrového rozvaděče?

Started by Jiří Černých, 15.07.2015, 17:55

previous topic - next topic

Jiří Černých

Quote from: Zdenek Hejčl on 15.07.2015, 23:15
A ve schématu je namalovaný chránič?  o:-)
Není, takže zde je asi hlavní problém s pochopením schémat zapojení atd....

ve schématu od ČEZu chránič není, ale v mých předchozích schématech, které nejsou od ČEZu tak tam je.

Vít Rotrekl

Možná to bylo schéma pro připojení v sítích TT, kde je chránič nutný... A to je asi ten důvod na který upozornil Milan Hudec hned na začátku, že takhle od stolu se nedá jednoznačně říci jestli 4x nebo 5x...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Radim Strycharski

Quote from: Vít Rotrekl on 16.07.2015, 06:50
Možná to bylo schéma pro připojení v sítích TT, kde je chránič nutný...

Mně to přijde jako schéma vydané výrobcem elektroměrů nebo rozvaděčů a ten si samozřejmě může kreslit a vydávat co chce. Že to pak někdo blbě použije je jeho problém.

Quote from: Jiří Černých on 15.07.2015, 23:10
PARDON, CHTĚL JSEM NAPSAT, ŽE MI PŘIŠLO ZBYTEČNÉ DÁVAT DO ELEKTROMĚROVÉHO rozvaděče CHRÁNIČ, NE JISTIČ ;)

V jednom z přiložených obrázků tam proudový chránič je, já se s tím zatím nesetkal.

V připojovacích podmínkách ČEZ žádný chránič před elektroměrem není. Navíc to, co může být v rozvaděči zbytečné (resp. to co není uvedeno v připojovacích podmínkách), tak nikoli že tam být nemusí, ale být to tam nesmí.

Zdenek Hejčl

To Jiří Černých:
To jsou schémata pro podružné měření a s tím nemá ČEZ nic společného.
Interní záležitost majitele těchto elektroměrů. Tam si můžete dát co potřebujete a odpovídá normám a předpisům
Asi opravdu neumíte pořádně číst...  (whist)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Petr M

Tahle otázka je pro profíka na místě. Rozhoduje
- Velikost jističe
- Ztráty
- Cena kabelu
- Vzdálenost od objektu
- Ochrana před bleskem
- Uložení kabelu
- Impedance smyčky
- Konstrukce domu/chaty a umístění hlavního rozvaděče

Co se elektroměrovýho rozvaděče týká, tak tam je jasno v tomhle.
- Použijte hotový kupovaný elektroměrový rozvaděč, je to jednodušší a ušetříte si hdně peněz a papírování (typová a kusová zkouška, požadavky na rozměry,...).
- Napojit ho musí firma se smlouvou s distributorem.
- Budete potřebovat revizi.
- Kabely do chajdalópky tam budete rozhodně mít dva.
- Přívod od ditributora bude TN-C
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Vít Rotrekl

Quote from: Petr M on 16.07.2015, 07:12
Napojit ho musí firma se smlouvou s distributorem

Na tohle jste prissel kde? Tohle plati u PRE. U Cez a Eon je to uplne jedno.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Pavel Horský

To je tak, když se někdo řídí dle informační literatury od BEN. Vyfocená schémata jsou právě z této publikace Elektrotechnická schémata a zapojení 1, místo toho, aby si přečetl platné Připojovací podmínky.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602