Proč elektroměr nepřepíná tarify?

Started by Martin Štipčák, 19.07.2015, 12:21

previous topic - next topic

Martin Štipčák

19.07.2015, 12:21 Last Edit: 19.07.2015, 13:16 by Miroslav Minařík

Po montáži elektroměru pro podružné měření, jsem zjistil, že nefunguje přepínání tarifů.
Několikrát jsem zkontroloval zapojení dle návodu, ale chybu jsem nenašel.
Nemáte někdo zkušenost s tímto typem elektroměru?
Jedná se o typ DTS 353-L2 100A (Elektroměr 10/100A 3F/2S 7M - digitální) na DIN lištu.
Mně osobně se zdá, že podle schematu zapojení je T0 spínán N (nulou) a T1 je spínán L (fází).

Ondřej Šebesta

Jak tedy máte ovládací obvod zapojen?  Konkrétně, co máte zapojeno do svorky 11, popřípadě 10?

František Janeček

Pokud vám návod pro zapojení v příloze nic neříká, řiďte se doporučením výrobce uvedeným na první straně tohoto návodu. :)

Jirka Š. Svejkovský

Čím to spínáte?

Zapojení elektroměru se spínacím prvkem (HDO) najdete v připojovacích podmínkách distributora.

Tento spínací prvek přepíná mezi tarify obyčejným sepnutím nebo rozepnutím vodiče N. Pokud jde o podružné měření, nelze tento signál použít přímo.

Jako nejčistší řešení bych viděl doplnit stykač pro blokování spotřebičů rozpínacím pomocným kontaktem. Tímto kontaktem bych pak přepínal tarify na podružném elektroměru. Spínal bych fázi (svorku 10), vodič N by byl připojen trvale. Samozřejmě odjistit obvod jističem 2 až 4 A.

Pokud nemáte možnost doplnit kontakt, najděte spínací vodič N v rozvodnici (bude ovládat stykač pro blokování spotřebičů a bývá označen TUV) a protáhněte ho až do elektroměru na svorku 11 (pozor, T1 a T2 budou prohozeny, ale to vám asi nevadí). Fáze na svorce 10 bude trvale a musí to být stejná fáze, jako je ta pro stykač!

Mimochodem, už hodně let "denní" a "noční" tarify neexistují. Je pouze vysoký tarif (základní sazba) a nízký tarif (snížená sazba).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Horský

Ne, zapojení je v pořádku.
Zapojení svorek 10 a 11 je totožné se zapojením a funkčností elektroměrů distribučních společností.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

MrPeter

Pokud máte u tohoto elektroměru někde stykač např. na spínání bojleru, měli by svorky 10 a 11 být připojeny paralelně na stykač na svorky A1 a A2 (svorky 10 a A1 na fázi, svorky 11 a A2 na nulák z HDO).
Když se na svorky 10-11 připojí 230V, tak se přepne načítání tarifu.

Martin Štipčák

19.07.2015, 17:23 #6 Last Edit: 19.07.2015, 18:37 by Miroslav Minařík
No tak jsem si poposedl a docvaklo mi to! Výstup z HDO (nula) je připojen na svorku č.11. Dle návodu. Na svorku č.10 jsem nepřipojil...ehm...nic. Je mi tak nějak trapně  :-[.