Môže zostať historická kovová krabička priemeru 68 v novej inštalácii?

Started by Milan Držka, 31.07.2015, 14:18

previous topic - next topic

Milan Držka

Môže zostať kovová krabička priemeru 68 v omietke ako inštalačná pre zásuvky 230 V a vypínače. Jedná sa o pôvodnú inštaláciu zo šesťdesiatich rokoch  a zákazník chce v trubkách naťahať nové  káble CYBY. Odporuje to nejako norme? Možno si poviete vyseknúť a neriešiť,ale aj tak som zvedavý na váš názor.

Jiří Schwarz

A zkusil si "zákazník" do té staré krabičky osadit nový strojek?
Dá se udělat ledacos, ale "nestandardní" pracnější provedení by mělo být za "nestandardní, správně navýšenou cenu".
A pak je otázkou jestli na to bude zákazník chtít revizi a jak "projektant a zhotovoitel" přesvědčí RT, že to je tak dobře!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Zdenek Hejčl

Od toho bych utekl:
1/ dříve se tahaly dráty od světel a zásuvek v jedné trubce a to tak, že cik cak 
2/ trubky o malém průměru
3/ asfaltovaný papír uvnitř a občas se zadrhnou dráty
   (zle) (dabel) (wall) (no) (!) (norm)
Jedině lze použít trubky ve stropu, ale jen pro světla, tam se ty dráty asi vejdou a nemusí se sekat strop. (pokud se nedělá sádrokartonový strop)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Patrik Mlynar

Cosi podobne som riesil nedavno, krabicky a rurky zostali, krabicky najma kvoli tapetam okolo. Strojcek bol upevneny cez take nalisovane koliesko vpredu, tam, kde plastova krabicka ma otvor pre vrut, tam ma plechova zavit M3. Pri opatrnej montazi a demontazi je dolezite nestrhnut zavit. Rozostup dier bol ok.

Zatiahnut kabel CYKY 5 x 1.5 nebol problem, okrem jednej rurky prebitej klincom. Bola to ale len instalacia pre svetla, dalsi kabel pre zasuvku by nevosiel.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Pavel Horský

Manželka jednoho mého dobrého kámoše kvůli chybě na takovéto instalaci spadla při malování ze stolu.
Přejela válečkem přes víčko plechové krabičky a "bylo vymalováno".
Prodřený fázový vodič, víčko již bez izolační vložky.............nooooo, nechtěl bych být v té době v její kůži.

Stávající krabičky doporučuji vyměnit.
Je to sice větší zásah, ale jistě se vyplatí.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Schwarz

Quote from: Pavel Horský on 01.08.2015, 13:41
...
Je to sice větší zásah, ale jistě se vyplatí.


Když si s tím člověk dokáže pohrát, nemusí se rozbít kus zdi větší než to, co přikryje rámeček. Ale často vypadne celý kus "původní sádry"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)