• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 06:29

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?

Started by Kamil9002, 03.08.2015, 17:32

previous topic - next topic

Kamil9002

03.08.2015, 17:32 Last Edit: 05.08.2015, 07:47 by Miroslav Minařík

Mam vyse uvedeny motor a chci ho pouzit do cirkularky.
Odzkouseny na pripojeni do trojuhelnika.
Je funkcni a rad bych aby takhle zustal.

Lze ten motor zapojit nejak na 230V?

Václav Třetí

Tento motor nelze použít v jednofázovém zapojení na 230V s kondenzátorem z více důvodů, neztrácejte čas marnými snahami a sežeňte si motor jednofázový.  Pokud potřebujete výkon kolem 5kW, zajistěte si třífázové připojení, z jednofázové přípojky (obvykle 25A a větší hodnotu hl. jističe rozvodné závody nepovolují)  lze napájet motory kolem 2kW.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Kastner Lubomír

Jak už napsal kolega přede mnou, tento motor opravdu na 1f sít na 230 nezapojíte. A pokud ano, tak to nepoběží. Poběžíte leda tak vy měnit pojistky.
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.