• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 06:29

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Kedy sa vybavi spustac motoru?

Started by Richard Bako, 10.08.2015, 20:42

previous topic - next topic

Richard Bako

10.08.2015, 20:42 Last Edit: 10.08.2015, 22:22 by Miroslav Minařík


Viem ze je to tazke posudit takto cez net ale chcel by som sa vas skusenych spytat, kedy vybavi spustac motoru (eaton) kde je zapojene 3f cerpadlo 1kW po neakej dobe napr. 1h polievania.

Mam vypocitanu hodnotu I ktoru nema prekrocit v beznom rezime cerpadlo a je na nom nastavena, cize je moznost ze ho v tej dobe ak ho prekroci ho vyhodi?
Prudovy chranic nevybavi, iba spustac.
Po nahodeni funguje dalej...

Jirka Š. Svejkovský

Hodnota nastavení spouštěče se nevypočítává, ta se přečte ze štítku na motoru. Pokud vypadává, máte přetížený motor. Chránič pracuje na úplně jiném principu (přetížení ho nezajímá).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

ACEOF ACES

11.08.2015, 20:47 #2 Last Edit: 11.08.2015, 20:54 by ACEOF ACES
Quote from: Richard Bako on 10.08.2015, 20:42

Viem ze je to tazke posudit takto cez net ale chcel by som sa vas skusenych spytat, kedy vybavi spustac motoru (eaton) kde je zapojene 3f cerpadlo 1kW po neakej dobe napr. 1h polievania.

Mam vypocitanu hodnotu I ktoru nema prekrocit v beznom rezime cerpadlo a je na nom nastavena, cize je moznost ze ho v tej dobe ak ho prekroci ho vyhodi?
Prudovy chranic nevybavi, iba spustac.
Po nahodeni funguje dalej...


Spouštěč motoru může vybavit při průchodu proudu většího než je 1,1 násobek proudu, který je na něm nastavený.

ACEOF ACES

12.08.2015, 11:05 #3 Last Edit: 12.08.2015, 11:12 by ACEOF ACES
Na to kdy vybaví spouštěč má vliv i jeho teplota.
Při vyšších teplotách může dojít k vybavení i nižšími proudy nebo v kratší době, při nízkých teplotách, až vyššími proudy nebo po delší době.