• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 04:10

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?

Started by Pavel5, 27.08.2015, 13:01

previous topic - next topic

Pavel5

Jak správně připojit chladící ventilátor k motoru?

Mám 8kW 3f 230/400V motor v krabici s 200W 1f 230V chladícím ventilátorem.
Celé je to připojené přes soft start na amerických 3x208V do trojúhelníku. Ventilátor musí mezi dvě fáze.
Jištěno 50A. Vše uzemněno. Ventilátor chci jistit jen trubičkovou pojistkou.

Na obrázku posílám několik možností, jak to může vypadat.
A - nebezpečné
B - neexistuje 50A pouzdro na trubičkovou pojistku
C - nepřipojím 50A kabel na pouzdro na trubičkovou pojistku
D- není jištěna jedna fáze
E - potenciálně nejištěný kus kabelu mezi svorkovnicí motoru a pojistkovým pouzdrem

Jak je to správně?


Patrik Mlynar

Vzdy je nejaky kus vodica bez istenia, len sa predpoklada, ze statisticky je tam riziko velmi male. Klasicky pripad, stupacie vedenie v bytovke, povedzme hlinik 50 mm2 a z neho odbocky k isticu pre elektromer. Ten kratky kusok odbocky je isteny len nozovou poistkou radovo v stovkach amperov kdesi na prizemi.

Vas pripad je analogicky, cize riesenie by bolo cim kratsi a dobre izolovany vodic k poistkam, v kazdej faze jedna. Pri odbere aky spominate a staci aj 0.5mm2 a to samo o sebe sa pretavi, keby nieco.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Patrik Mlynar

Cokolvek urobite, preberate za to zodpovednost, je to zasah do vyrobku alebo vytvorenie vyrobku noveho. Zalezi na legislative v mieste pouzivania. Zvazte mozne rizika z toho plynuce.

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Jirka Š. Svejkovský

Špatně je všechno.

Předřazené jištění to vypne na nerovnoměrnost fází.
Máte to jištěné proti přetížení?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Rotrekl

Osobně si nemyslím, že je dobré pouštět dva motory (navíc různé) jedním softstartem.
Odbočil bych za na vstupu softstartu (čekal bych že ten stroj bude mít ještě hlavní vypínač, odjistil motor pro ventilátor motorovým jističem příslušné hodnoty a provázal na úrovni ovládacích obvodů. Pokud to tedy je možné a je potřeba aby se spínaly spolu.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Zdenek Hejčl

Jistit ventilátor trubičkovou pojistkou jde, ale jaký bude držák pojistky?
Jsou šedé na DIN lištu, pouze do 250V, nebo světle hnědé do 500V, které použijete?
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jaroslav Hasala

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 27.08.2015, 19:03
Předřazené jištění to vypne na nerovnoměrnost fází.
Máte to jištěné proti přetížení?


Jako vážně?
8kW/200W?
Takový přístroj jsem ještě neviděl ...
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jirka Š. Svejkovský

Jaký přístroj? Motorový spouštěč? Myslím, že je to docela na hraně a vypnutí není vyloučené.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Janeček

Asi bych motor chladicího ventilátoru napájel a jistil odděleně od 8kW motoru a výpadek chladicího ventilátoru by zablokoval chod 8kW motoru, protože by chybělo jeho nucené chlazení.Jinak vám to vypne až nějaké teplotní čidlo v motoru, které tam ale bohužel nevidím a ani se o něm nezmiňujete, takže tam pravděpodobně ani není. :)

Jiří Buben

Quote from: František Janeček on 28.08.2015, 10:34
Asi bych motor chladicího ventilátoru napájel a jistil odděleně od 8kW motoru a výpadek chladicího ventilátoru by zablokoval chod 8kW motoru, protože by chybělo jeho nucené chlazení.Jinak vám to vypne až nějaké teplotní čidlo v motoru, které tam ale bohužel nevidím a ani se o něm nezmiňujete, takže tam pravděpodobně ani není. :)


(jednicka)
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jiří Schwarz

Tak mu to "vyprojektujte, ale raději se pod to nepodepisujte, protože nevíte jestli vám něco důležitého nezatajil...  ;D"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)