• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč jistič 10A při přepnutí na zapnuto nezapne, ale vypne i přívodní fázi?

Started by zvolf, 30.08.2015, 22:52

previous topic - next topic

Aleš Šafařík

Při poruše PEN vodiče na přívodu je tu ještě jeden aspekt a tím je posunutí napětí uzlu zdroje do nepredikovatelné polohy. Ve výsledku pak dojde k napájení jednofázových spotřebičů v ceně desítek tisíc napětím např. 280 V což jim určitě neudělá dobře.

zvolf

Po návštěvě revizního technika - pan Milan Illek přesně charakterizoval "závadu".

Čestmír Kubáček

Chyba tedy nalezena a opravena. Moje rada by byla pokud je na privodu neco min jak 4x16 Al, vypnout hlavni jistic venku a ustrihnout. Vsihni dnes setri a to i na bezpecnosti... Az je elektrina kopne do jineho sveta, setreni bylo zbytecne...

Mirek Čech

Quote from: zvolf on 07.09.2015, 13:14
Po návštěvě revizního technika - pan Milan Illek přesně charakterizoval "závadu".

Co tomu tedy bylo jen tak pro zvědavost
Mirek

Václav Třetí

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář