07.09.2015, 19:24 Last Edit: 08.09.2015, 07:15 by Miroslav Minařík
Je to teplo ze špatného dotažení nebo nějaká chemická reakce na nečistotu.

Patrik Mlynar

Chemicky vplyv (agresivne pary) by sa prejavil na kazdej svorke L1 - 3 + PEN. Tu je problem len s jednou fazou. Co tak kondenzacia vody na tej faze, ktora je minimalne zatazovana a teda studena ?
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Pavel Horský

Quote from: Patrik Mlynar on 08.09.2015, 09:09
Chemicky vplyv (agresivne pary) by sa prejavil na kazdej svorke L1 - 3 + PEN. Tu je problem len s jednou fazou. Co tak kondenzacia vody na tej faze, ktora je minimalne zatazovana a teda studena ?


To není až tak hloupý názor.
Když se nad tím člověk zamyslí, mohlo by to být ono.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Novotný- Stryker

Podívejte se na to termokamerou a myslím, že to hodně napoví  ;)

František Šohajda

Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 08.09.2015, 11:47
Podívejte se na to termokamerou a myslím, že to hodně napoví  ;)


Rychlá odpověď, anichž bych se zajímal o chemii je povolený spoj !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Buben

Quote from: František Šohajda on 08.09.2015, 12:21
Rychlá odpověď, anichž bych se zajímal o chemii je povolený spoj !

Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 08.09.2015, 11:47
Podívejte se na to termokamerou a myslím, že to hodně napoví  ;)


Mohlo by být. Ale u takové koroze vzniklé vadným spojem bych již očekával jistý stupeň, na první pohled patrné, degradace izolace vodičů ke svorce připojených.

Ale pohled teploměrem či termokamerou jistě neuškodí.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Vít Rotrekl

A co takhle vada materialu? Sroubek s jinou povrchovou upravou v kombinaci s ostatnimi uvedenymi moznymi pricinami.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Žvak Petr

Celá ta svorka(i spodní část) je dočervena jakoby zakalená - vyhřátá.
Termo kameru nemám ale vypnu to a zkusím dotáhnout.

Vít Rotrekl

Když už to budete mít vypnuté, tak co to zkusit vyměnit? Buď jen ten jeden kousek stupačkovky, nebo rovnou celou svorkovnici, třeba takováto:
http://www.schrack.cz/eshop/pripojovaci-a-ulozna-technika/pripojovaci-svorky-pro-stoupaci-vedeni/odbocovaci-svorkovnice-4p-25-16mm2-si022350.html
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jaroslav Hasala

Na každý pád, svorkovnice je už poškozená, její výměna by byla určitě vhodná.
Nemá větší význam používat svorkovnici stejného typu, tento typ je dost problematický, nabídka na trhu je dostatečně široká.

Podobné poškození je skutečně typické pro povolené svorky, které se dlouhodobě zahřívají. 
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

František Šohajda

Quote from: Jaroslav Hasala on 09.09.2015, 08:06
Na každý pád, svorkovnice je už poškozená, její výměna by byla určitě vhodná.
Nemá větší význam používat svorkovnici stejného typu, tento typ je dost problematický, nabídka na trhu je dostatečně široká.

Podobné poškození je skutečně typické pro povolené svorky, které se dlouhodobě zahřívají.  


Nová svorkovnice není tak drahá a výměna trvá chvíli...
Asi byli původně Al vodiče...?
Tipl bych si , že je to po rekonstrukci....Cu vodiče!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Martin Kurka

Příčina je jasná, původní vyhřátí levé dolní svorky, teplota tak vysoká, že došlo k uvolnění korozivních zplodin z PVC izolace, zejména chlóru, a chlorovodíku.
Tyto zplodiny svléknou dokonale pozinkovaný povrch ocelových prvků a krásně jej naleptají, vzdušná vlhkost dorazí další.

Svorkovnice měla být dávno vyměněna, rozhodně se na poruchu přišlo nejpozději při rekonstrukci na Cu vodiče. Ale zřejmě byl investor držgrešle a tak se firma provádějící rekonstrukci snažila poctivě korozní plochy svorky vyčistit a poškozenou svorku nepoužila, přepojila vodič na volnou svorku. To je vidět na předešlé celkové fotce, že systém zapojování je zde jiný než na svorkách okolních.
Řešení je to nouzové, závada je v tom, že koroze znemožní dotahování spoje, čištěné spoje a vyhřátá měď má mnohem horší vodivost, než má mít (rekrystalizuje).
V průmyslu nebo při velkém zatížení by dlouho tato nouzová oprava nevydržela.

A mimochodem, do podkladního bakelitu vpálené zplodiny hoření zhoršují povrchovou cestu a odolnost proti plazivým proudům a takový mezifázový zkrat na špatně odjištěné stoupačce v paneláku je poukázka na hnusnou smrt nájemníkům (udušení toxickými plyny).  Poukázka laciná, za uspořenou 500,- za svorkovnici. No neberte to investore.




Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu