Jaká může být hromosvodní ochrana (LPS) na zařízeních vn?

Started by Richard Šlapka, 03.10.2015, 18:23

previous topic - next topic

Richard Šlapka


Jsem ve stadiu příprav na zkoušku RT pro E1 (vn). Nejsem si jist, jak bych měl připravit cvičnou RZ pro hromosvodní ochranu zařízení vn. Chápu, že stožáry vn a vvn jsou vysoké a dobře uzemněny a fungují jako spolehlivý hromosvod. Ale co sólo stojící třeba trafostanice? Nebo blokové trafostanice?

Jan Hájek

Dělá se izolovaná jímací soustava. Zásah bleskem by mohl vyvolat vznik zkratu.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Vít Rotrekl

Quote from: Jan Hájek on 04.10.2015, 12:11
Dělá se izolovaná jímací soustava. Zásah bleskem by mohl vyvolat vznik zkratu.


Předpokládám, že máš na mysli trafostanice, rozvodny atp.
Ale jak je to sloupy/vedením? Tam mám pocit, že by izolovaná soustava nebyla úplně jednouchá na konstrukci, vzhledem k výšce sloupů, k tomu, že jsou propojeny zemnícím lanem, atd...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Lukáš Rotrekl

To zemní lano je právě ten hromosvod, od tam si pamatuju první zmínku o ochranném úhlu někdy z přenosů v třetím járu.
Pak ty izolátory na kterých jsou zavěšený pracovní vodiče budou způsobovat zřejmě dostatečnou "s".
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Radim Strycharski

Ochrana před bleskem se u budov s technologií vn řeší stejně jako u jiných budov. Analýza rizika, určení LPL a připojení k uzemnění, které je společné pro všechno. Určovat požadavky pro uzemnění hromosvodu nemá smysl, protože musí být splněny podmínky pro uzemnění vn a ty bývají nejpřísnější.

Quote from: Richard Šlapka on 03.10.2015, 18:23
Ale co sólo stojící třeba trafostanice? Nebo blokové trafostanice?


U těchto objektů nemá smysl řešit vnější ochranu před bleskem. Jsou to masivní kovové konstrukce připojené k uzemnění pro parametry vn. Ochranu proti přepětí u připojených vedení řeší normy PNE.