Která osoba může měnit žárovku?

Started by Vlastimil ag, 08.10.2015, 20:38

previous topic - next topic

Vlastimil ag

08.10.2015, 20:38 Last Edit: 08.10.2015, 22:39 by Miroslav Minařík

ČSN 50110 ed.2 praví v čl 7.4.2.
"U zařízení nn mohou být tyto výměny prováděny osobou seznámenou, pokud zařízení poskytuje plnou ochranu proti přímému dotyku živých částí."
Plná ochrana IP20 pro trubice zářivky + startér?
Žárovka s E27 by v tomto případě nevyhověla?

František Šohajda

QuoteŽárovka s E27 by v tomto případě nevyhověla?


Žárovkové závity mívají vždy výjimku.... ;D
TO BY SE NEMOHLY 10-KY  LET VYMĚŇOVAT.. (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Schwarz

Doma to snad nikdo neřeší a když to umí, tak si to udělá

Jsou firmy, kde to mají ošetřené a třeba taková uklízečka nebo správce mají §3 nebo 4, což je někdy v podstatě alibismus, který se dá použít proti tomu, kdo byl poučen a podepsal...
(...dostal jsi ránu, až jsi sletěl ze štaflí? To máš ale smůlu, my jsme ti říkali jak to máš dělat a tady jsi nám to podepsal...)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vlastimil ag

Kde je uvedena vyjímka pro žárovky? Rád bych si tuhle normu přečetl.

Pavel Ryšavý

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2; Příloha A (normativní); článek A.2
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Vlastimil ag

4-41 :) tu jsem několikrát čet. :-[ Mohly by se tím zabývat i jiné články jiných norem? Jedná se pouze o výměnu žárovky E27 a zářivky 36W

Zdeněk Friedrich

Quote from: Vlastimil ag on 09.10.2015, 14:44
4-41 :) tu jsem několikrát čet. :-[ Mohly by se tím zabývat i jiné články jiných norem? Jedná se pouze o výměnu žárovky E27 a zářivky 36W



Nerozumím, co tím chtěl básník říci. :(

Vlastimil ag

Zjišťuji co je třeba udělat k tomu, aby údržbář mohl měnit zářivky a byli splněny všechny náležitosti. Jaký paragraf by si měl udělat když nemá žádnou elektrotechnickou kvalifikaci.

Jiří Schwarz

Quote from: Vlastimil ag on 09.10.2015, 18:17
... aby údržbář mohl měnit zářivky a byly splněny všechny náležitosti. Jaký paragraf by si měl udělat když nemá žádnou elektrotechnickou kvalifikaci.


Doufám, že teď proti sobě nepoštvu "radikály"...
- obsluha a běžné používání zařízení - to je to, k čemu je zařízení určeno, pokud se to používá v rozsahu popsaném v návodu k použití, nemělo by to vyžadovat nějakou speciální kvalifikaci.
- provozní ošetřování - to může být např. sejmutí krycího skla u svítidla, jeho očištění, výměna žárovky, zářivky,... Tady asi těžko prosadíme, aby lustr přijel umýt "elektrikář". V pracovně-právních vztazích bych tady pro "neelektrikáře"  doporučoval poučení nebo seznámení se správným postupem a ošetřil bych to §3 nebo 4
- práce na zařízení - výroba, oprava, údržba, při které se zasahuje do živých částí,... to je jasně činnost pro elektrikáře se zkouškou jako osoba znalá s vyšší kvalifikací (§6 nebo výše vyhl. 50)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Zdeněk Friedrich

Quote from: Vlastimil ag on 09.10.2015, 18:17
Zjišťuji co je třeba udělat k tomu, aby údržbář mohl měnit zářivky a byli splněny všechny náležitosti. Jaký paragraf by si měl udělat když nemá žádnou elektrotechnickou kvalifikaci.



Pokud se jedná o údržbáře v jakékoliv organizaci, tak bych jako zaměstnavatel považoval za nutné, aby byl alespoň osoba poučená dle § 4 vyhl. 50/78Sb. Jinak, jak už bylo zmíněno, rozumný zaměstnavatel proškolí všechny zaměstnance, alespoň dle §3 osoba seznámená, i když to lze považovat za alibismus.
Co se týče ČSN 33 2000-4-41 ed.2 v článku A.2.1 se jasně píše, že krytí IP 2X nemusí být dodrženo, pokud se větší otvor objeví při výměně součástí, např. žárovky.

Milan Illek

Quote from: Vlastimil ag on 09.10.2015, 18:17
Jaký paragraf by si měl udělat když nemá žádnou elektrotechnickou kvalifikaci.

Znám takové, co mají i §9!  :'(

J Lhava

Quote from: Vlastimil ag on 09.10.2015, 10:58
Kde je uvedena vyjímka pro žárovky? Rád bych si tuhle normu přečetl.

ČSN 33 1310 ed. 2 - Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

Vlastimil ag