Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?

Started by Martin Nečekal, 11.10.2015, 11:31

previous topic - next topic

Martin Nečekal

11.10.2015, 11:31 Last Edit: 11.10.2015, 13:00 by Miroslav Minařík

Dělám rekonstrukci bytu v řadovce, kde je spol. rozvaděč pro 3 byty.
Odpojil jsem přívody do bytu, ale v jednom kabelu je stále napětí 230V.  

Když jsem vypínal jističe sousedů, napětí zmizelo. U souseda jsem zjistil, že je to ovl. napětí přes jeho stykač na bojler.
Jak je toto možné?

V hlavním rozvaděči je jen jeden odchozí kabel, totožný s "mým" v bytě, ten soused tam má jiný hliník.kabel.
I když tento můj kabel odpojím v hl. rozvaděči, stále se mi v bytě objevuje napětí od souseda.
Podle mne je asi někde rozbočka ve zdi na souseda a tou mi posílá napětí.
Podle schema, jak se má správně zapojovat hdo pro více účastníků by se to stát nemělo, ale jsou to zemědělské řadovky, tak je možné vše.. >:(
Nebo jak to vidíte vy?
V "mém" bytě bude vše na plyn a hdo nebude třeba.

Michal Šenkýř

S tímto případem jsem se již setkal. V těchto řadovkách se zapojovalo (a je dodnes zapojeno) jedno HDO pro více bytů. Spínaná nula z HDO je přivedena na cívku stykače a stykač pouští do bytu při nízkém tarifu fázi. Tedy jedna fáze ze stykače do více bytů. Co z toho plyne?
Pokud jste se hrabal v hlavním rozvaděči u HDO musel jste ho rozplombovat a to znamená, že buď jste si to domluvil s distributorem a tudíž jste elektrikář, a nebo nejste elektrikář a provedl jste to na černo.
V prvním případě není moc co radit, ve druhém jste se dopustil protiprávního jednání.
Takže pokud nejste elektrikář (podle dotazu asi ne), urychleně zanechte experimentů a volejte odborníka. V těchto případech, kdy se stavělo svépomocí jak se dalo, je to opravdu velmi složité.
Dále jste nenapsal žádné podrobnosti a pokud chcete radu typu felace z prstu tak tu vám zde asi nikdo nedá.
Drážní energetika, vedení vn.

Michal Šenkýř

Musím odpovědět ještě jednou. Dotaz jsem pojal technicky, ale řešení bude asi jinde. Pokud chcete odpojit HDO to znamená, že přecházíte na jiný tarif a to ještě ke všemu bez nt a vt. Spojte se se svým distributorem (v ČR jsou 4 ti ostatní jsou překupníci). Ten by měl zařídit všechno okolo včetně výměny elektroměru a odpojení HDO.
Hlavně do ničeho nezasahujte.
Drážní energetika, vedení vn.

Martin Nečekal

 Elektrikář jsem a nic jsem nemusel rozplombovávat, protože horní kryt, pod kterým jsou veškeré svorky totiž zaplombovaný není(nebyl).
Popíšu tedy můj problém znovu a jinak.
Na poslední 2 svorky jdou odzdola 2 modré dráty od HDO, to je ok, ale na 1.svorce nic nebylo a z druhé je připojený ayky 3x2,5 černý a zelený je uzeměný, hnědý byl strčený za 1. svorku. Budu dělat rekonstrukci, takže jsem sundal všechny staré jističe a odpojil 2! přívody do bytu, jeden 3 fázový a jeden 1 fázový, ale neřešim. Zarazilo mne, že po vypnutí hl. jističe 3x25A jsem naměřil na jednom kabelu napětí a to právě na tom ayky mezi černým a zeleným, jenže po odpojení tohoto kabelu v hl. rozv. bylo napětí stále a zmizelo až při vypnutí jističe stykače u souseda. Takže jsem z toho usoudil, že bude někde propojený tento kabel se sousedem a budu muset najít toto místo a odpojit od něj odbočku do tohoto bytu, aby nešlo do zazděného kabelu napětí při vt. Odpojit tento společný ovládací kabel v hl. rozv. nemůžu, protože by nespínal sousedovi bojler!
Chápu to dobře?

Vít Rotrekl

Myslim, že ano.
V principu je zapojení v pořádku, jen je jen jeden kabel HDO pro dva jiné odběratele, což už úplně dobře není.

Takže možnosti jsou v podstatě dvě. Buď najít to místo kde se to rozděluje, nebo v tom vašem rozvaděči odpojit, zaizolovat a popsat co to je.

Přikláněl bych se k variantě najít to kde se to rozděluje. A pokud je to trochu možné, tak to nachystat tak aby byl pro každý domovní rozvaděč kabel pro HDO zvlášť.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Martin Nečekal

Díky za konečně dobrou odpověď!
Ještě bych chtěl doplnit, že tento soused je až 3.v řadě, kdežto tento byt je hned 1. u hl.rozv. Taky mě napadlo zaizolovat prozatím tento kabel, ale nelíbí se mi to..
Ve středu mám pokračování tak jsem zvědav na co přijdu. ;)

Pavel Štrupl

Řešil jsem něco podobného ve starším činžovním domě.Požadak distributora zněl jasně - pokud jakákoliv úprava tak každé místo svoje HDO. Raději jsem z toho vycouval.

Zdenek Hejčl

Pokud vím, tak ČEZ má ve svých podmínkách maximálně pro 3 odběrná místa 1 HDO.
Podmínka: ve společném ER rozvaděči.
Zrovna nedávno se technik kroutil, že to nejde. Že musí být 3x HDO, každý samostatně....
Argumentoval jsem:
1/ Patří to jednomu majiteli.
2/ Připojovací podmínky to umožňují./bylo to na straně 14/
Teď je to ve schématech strana 21.
Někam volal a pak s těžkým srdcem bez dalších řečí s temným mručením zaplomboval...
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jiří Schwarz

Jsou bytové domy. kde je jeden elektroměrový rozvaděč s jedním HDO pro jeden vchod a je tam i více než 3 odběratelé.
Takže metoda "nejmenšího odporu" by mohla být vůbec do rozvodů mimo byt nehrabat, v bytovém rozvaděči to ukončit svorkou min. IP20 (RSA nebo něco od Waga), označit a dokud se nebude dělat nějaký větší zákrok do instalace v objektu, nechat to tak.

Můžeme najít v normě (...4-46 a možná i jinde) požadavek, aby to bylo označené, že tam je něco pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači, ale elektrikář by s tím problém mít neměl, když to bude označené,  a pokud by tam něco někdy řešili hasiči, tak si stejně vypnou "celou část objektu"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Štrupl

Quote from: Zdenek Hejčl on 11.10.2015, 21:48
Pokud vím, tak ČEZ má ve svých podmínkách maximálně pro 3 odběrná místa 1 HDO.
Podmínka: ve společném ER rozvaděči.
Zrovna nedávno se technik kroutil, že to nejde. Že musí být 3x HDO, každý samostatně....
Argumentoval jsem:
1/ Patří to jednomu majiteli.
2/ Připojovací podmínky to umožňují./bylo to na straně 14/
Teď je to ve schématech strana 21.
Někam volal a pak s těžkým srdcem bez dalších řečí s temným mručením zaplomboval...

To sice ano, ale u nás začali montovat hydridy s integrovaným HDO v elektroměru a požadují to takto  (zle)