• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 00:13

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?

Started by Marek Větvička, 12.10.2015, 17:43

previous topic - next topic

Marek Větvička

12.10.2015, 17:43 Last Edit: 13.10.2015, 18:51 by Miroslav Minařík
Potřebuji vyřešit předjištění motoru, ale jediným podkladem je jeho výkon, In do Y a In do D?
Udávají se běžně u motorů graficky znázorněné charakteristiky proud/čas?

Martin Nečekal

Určitě nejsem odpovědný abych tu odpovídal, ale hned mě napadlo, co se stalo u nás ve firmě německým soudruhům při spouštění repasovaného vřetenového lisu s motorem 75kW. Nejdřív za mnou přišel, jestli mám 160A pojistky, já měl ale jenom 250A, tak je vyměnil a spouštěli znovu, rozběhový proud se vyšplhal až na 300A , ale pak už šel dolu na 50, v tom rána jak .. a v rozvaděči bouchly propojky a stykač trojúhelníku! Takže měnili nakonec komplet přívodní kabely k motoru, propojky a stykače.. Možná měli moc krátký rozběhový čas, to už nevim co s tím nakonec udělali, ale plyne z toho nepodceňovat rozběhový proud! :D

Ivan Polínek

Neudávají, protože doba rozběhu je závislá na připojeném zařízení. Samotný motor bez poháněného zařízení nebo bez setrvačníku startuje na jmenovité otáčky tak do 1s.
RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu

Tomáš Žabka

Jak už napsali kolegové, výrobce motoru říká jmenovité parametry motoru, ale časy rozběhu a průběhy momentu (charakter zátěže) musí zadat dodavatel technologie, kterou motor pohání. Pro správné nastavení ochran motorů je to nezbytné, v mé oblasti působnosti mám naštěstí jen dva druhy zátěže, odstředivá čerpadla (lehký rozběh) a vzduchové chladiče (velký větrák - střední až těžký rozběh).
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Marek Větvička

To znamená, že výrobce zařízení např. kombinace motor+vrtule (ventilátor) je povinen uvádět charakteristiku proud/čas?

ACEOF ACES

K jištění motoru bych použil vhodný motorový spouštěč. Na něm bych nastavil nejnižší hodnotu, když by při tomto nastavení docházelo za běžného provozu k vybavování motorového spouštěče, tak bych postupně přidával, ale ne více než je hodnota proudu na štítku motoru pro dané napětí a zapojení. V případě, že by i při nastavené hodnotě proudu ze štítku motoru, docházelo k vybavování motorového spouštěče, potom může být motor vadný nebo přetížený vlivem závady na poháněném zařízení nebo je pro tento účel použitý motor nevhodný/slabý a dochází k jeho přetěžování. Předpokládám, že je motor správně zapojený a že tam není jiná závada.

Tomáš Žabka

Quote from: Marek Větvička on 16.10.2015, 00:19
To znamená, že výrobce zařízení např. kombinace motor+vrtule (ventilátor) je povinen uvádět charakteristiku proud/čas?


Nevím jestli je povinen, ale je jediný kdo vám to může říct, jeho projektanti by toto měli mít spočítané, oni znají momenty zátěží a energie, které jsou potřeba na uvedení zařízení na jmenovité parametry (otáčky). Dodavatel motoru, vám řekne jen parametry jeho motoru. Motor je jen díl v skládačce.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.