Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?

Started by Tomáš_TP, 16.10.2015, 19:06

previous topic - next topic

Tomáš_TP



Poprvé jsem se setkal s tímto požadavkem a nevím si rady.
Chtěl bych se optat zda se někdo nesetkal s připojením odporového 2F ohřívače přes triakový regulátor s jedním výstupem.
Předpokládám (snad správně), že na vstup regulátoru bych přivedl 2 samostatné fáze (400V) ale s výstupem si moc rady nevím.
Schema je na obrázku.

Hynek Čermák


TomTP

Děkuji za jistotu, přesně takto jsem si to navrhnul.

Marek Zeman

Chtělo by to schéma vnitřního zapojení topnic ohřívače. Tento regulátor umí pracovat s dvoufázovým ohřívačem, který má topnici na 400V zapojenou mezi L1 a L2. váš ohřívač má navíc N. Pokud by bylo funkční, znamenalo by to, že jsou použité 2 topnice na 230V zapojené do hvězdy s vyvedeným středem. Potom by uvedené zapojení fungovalo tak, že jedna topnice by byla trvale pod napětím a druhá by se regulovala, rozsah výkonu ohřívače by byl 50-100%.
Doufám, že jste nezapomněl na stykač ovládaný termostaty ohřívače, kontrolu průtoku vzduchu (manostat) a doběh ventilátoru po vypnutí ohřívače.

TomTP

Děkuji. Tento typ ohřívače nemá N a z toho vychází návrh mého zapojení. Stykač, resp. jeho ovládání, jsem navrhl do obvodu zapínání ventilace. Průtok vzduchu není řešen (dle požadavku zákazníka). Doběh také ne, ale vzhledem k zanedbatelné investici, se ho snažím prosadit. Celý konečný nákres přikládám. Pokud by byl nějaký nápad či kritika, je předem vítána. Hezký večer.

Marek Zeman

Koledujete si o pěkný průšvih, ze 3 základních ochran jste nezapojil ani jednu! Přečtěte si katalogový list a návod k použití, obojí je stažitelné, podle obrázku to je ohřívač řady MBE.
Takže znovu:
1. Detekce proudění vzduchu je předepsaná výrobcem ohřívače a vyjádření zákazníka je irelevantní, manostat není drahý. Pokud nepoběží ventilátor, nebude fungovat ani regulace a ohřívač bude topit naplno.
2. Na svorkách 1 a 4 jsou vyvedeny provozní a havarijní termostat (jejich sériová kombinace). To je úplně nejzákladnější ochrana.
3. Doběh ventilátoru je rovněž předepsán výrobcem ohřívače, bez něho nebude mít ohřívač dlouhou životnost.
Ještě doplním, máte před ohřívačem filtr? Také je nutný, zaprášený ohřívač je přímá cesta k požáru.
Pokud ani tohle nestačí, přizvěte někoho kdo dělá MaR. Požár ve vzduchotechnickém potrubí (možná plastovém) není jistě žádoucí.

TomTP

Dobře. Tedy:

1. detekci proudění vzduchu osadím, výstup bude spínat stykač a následně regulátor topení. Ovládat stávajícím zapojením stykač ventilátorem by o stavu tlaku v potrubí skutečně nic neřeklo. Nemáte prosím nějaký praxí osvědčený tip ?
2. s ochranou termostaty zcela přirozeně počítám, ale jelikož jsem ohřívač ještě fyzicky neviděl, měl jsem za to, že oba termostaty, které tam jsou již z výroby instalovány, jsou již napojeny do svorkovnice samotným výrobcem. Pokud ne, samozřejmě napojeny budou.
3. doběh ventilátoru v min. požadované časové délce bude řešen a osazen

Filtr na vstupní části je samozřejmě osazen.

Děkuji, Tom.