Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?

Started by Jaroslav Kolář 68, 19.10.2015, 09:48

previous topic - next topic

Jaroslav Kolář 68

19.10.2015, 09:48 Last Edit: 19.10.2015, 13:15 by Miroslav Minařík

Přestala mi jít zásuvka.
Po kontrole jističe, který nevypadl, jsem fázovkou zjistil, že celá zásuvka je pod fází vč. kolíku má fázové napětí.
Zásuvka je zapojena starým způsobem (dva dráty vodiče).
Nevíte, kde hledat chybu?

Miroslav Minařík

Quote from: Jaroslav Kolář 68 on 19.10.2015, 09:48

Přestala mi jít zásuvka.
Po kontrole jističe, který nevypadl, jsem fázovkou zjistil, že celá zásuvka je pod fází vč. kolíku má fázové napětí.
Zásuvka je zapojena starým způsobem (dva dráty vodiče).
Nevíte, kde hledat chybu?



Máte přerušený PEN (zeleno/žlutý) vodič.
Jde o jednu z nejnebezpečnějších závad starých instalací.

Vše vypněte a volejte renomovaného elektrikáře!
Zde není o čem diskutovat.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!