• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je třeba dávat pod LED světlo nehořlavou podložku?

Started by Josef Šustek, 25.10.2015, 23:17

previous topic - next topic

Josef Šustek

25.10.2015, 23:17 Last Edit: 26.10.2015, 08:05 by Miroslav Minařík

Strop pokoje mám obložený obkladovými panely.
Na ně chci umístnit LED světlo 12W.
Základna světla je kovová, kryt plastový.
Musí se pod světlo dávat nehořlavá podložka, když LED světlo vlastně žádné teplo nevydává?

Roman Šafránek

LED svítidlo teplo vydává, ve většině případů se LED čip "chladí" právě do té kovové základny. Nechlazený LED čip by dlouho nevydržel. Nehořlavá podložka se nepoužívá až tak kvůli teplu produkovaného světelným zdrojem ale hlavně pro zamezení zapálení podkladu z důvodu poruchy (např. jiskření z důvodu špatného kontaktu).
Výrobce svítidla by měl v katalogu nebo návodu uvádět, zda je možné jej montovat přímo na hořlavé podklady příp. na jaké (často to bývá na svítidle vyznačeno písmenem F v trojúhelníku). Většinu moderních svítidel JE možné na hořlavý podklad montovat bez podložky (u svítidla s kovovou základnou si myslím, že to tak bude skoro jistě).

Josef Šustek

A nebylo by výhodnější a i estetičtější a šrouby podložit, aby vznikla předepsaná mezera mezi světlem a stropem? Podložka by byla určitě jen kvůli nějaké poruše např. zdroje, v obchodě je toto světlo na ukázku stále rozsvícené a je zcela chladné.

Milan Hudec

Pozor na F opět to změnili a bez znalosti data výroby svítidla bych podkládal raději vždy, za podložku to není velká částka a pokud si člověk trochu vyhraje s vyříznutím tvaru, pohodička.

František Šohajda

Bez znalosti situace, na světlo bych nic nedával...není potřeba...
Jestli je tak F nebo není...to není halogen!
Ale na "trafo" tam bych si dával pozor...už jsem viděl trafo vyhořené... ;)
Možnost eventuálního požáru, i když nepravděpodobný. o:-)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Marek Laube

Quote from: František Šohajda on 26.10.2015, 10:24
Ale na "trafo" tam bych si dával pozor...už jsem viděl trafo vyhořené... ;)
Možnost eventuálního požáru, i když nepravděpodobný. o:-)


Marně hledám označení o uložení jednoho z nejprodávanějších zdrojů pro led MW na hořlavé podklady. Mám doma dva zdroje a tento údaj není k dispozici ani ve specifikaci výrobku!

Josef Šustek

Tak nakonec pod světlo tu podložku raději dám. I když ani po delším svícení není světlo  dokonce ani teplé. Uprostřed světla vevnitř je kulatý zdroj- sice nehřeje, ale jistota je jistota...

Josef Šustek

Škoda, že se neprodávají už hotové kulaté nehořlavé podložky různých průměrů. Určitě by to přispělo k bezpečnosti, protože by si ji  v továrním provedení každý rád koupil. Né každý má v paneláku možnost vyřezávat kruhy ze zakoupené azbestové desky. Někde je problém sehnat i ty desky samotné.

Zdenek Hejčl

Azbest se nesmí používat!!!
Správně je cemvit!
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jiří Schwarz

Quote from: Josef Šustek on 26.10.2015, 20:33
...ze zakoupené azbestové desky.
...

Tak na to raději zapomeňte!
Nevím jestli by vám to někde prodali, ale azbest nepoužívejte!
Dnes jsou dostupné jiné materiály, které by neměly mít problém s ochranou životního prostředí.
Zkuste hledat např. CEMVIN

edit - kolega píše rychleji..


O písmenu F v trojúhelníku tady už něco padlo, ale pozor na jedno maličkost - pokud je LED na 12V, nejde jen o to svítidlo, pásek,... Důležité je také jaké trafo (spínaný zdroj) vybereme, jestli se může montovat do nebo na hořlavý podklad.
Provozní stav, kdy se to podle pohmatu hřeje minimálně, nemusí vypovídat dost přesně o tom, co se stane při nějaké poruše.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Franěk

Quote from: František Šohajda on 26.10.2015, 10:24
Bez znalosti situace, na světlo bych nic nedával...není potřeba...
Jestli je tak F nebo není...to není halogen!


Jak není potřeba. Vy kolego sám určujete jestli jde o svítidlo na hořlavé podklady, nebo není? Je úplně jedno, jestli je to halogen, LED, "úsporka", nebo žárovka. Symboly na svítidle, případně v návodu, určují kam je světlo vhodné a jeho další vlastnosti. To si nemůže každý sám určovat. F nemá nic společného s halogenkami.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Josef Šustek

28.10.2015, 20:38 #11 Last Edit: 28.10.2015, 20:43 by Miroslav Minařík
Dík za rady, světlo už je namontované na podložce a mám klid.