Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?

Started by Jiří Ch., 29.10.2015, 21:51

previous topic - next topic

Jiří Ch.

29.10.2015, 21:51 Last Edit: 30.10.2015, 13:13 by Miroslav Minařík
Jak správně ukončit přívod 230V v datovém rozvaděči? Projekt řeší takto: "Připravit napájení  230V 16A, pospojení CY4-6". Je lepší ukončit přívod zásuvkou, instalovanou v racku nebo ukončit přívod v krabici v racku a z této krabice připojit zásuvkovou lištu 19"? Ta je součástí slaboproudé instalace v racku.

Roman Šafránek

Preferuji ukončení dvojzásuvkou hned z několika důvodů:
- v RACKu je často UPSka (někdy dvě), je vhodnější je zapojit přímo do zásuvky a zásuvkovou lištu připojit až za UPS
- většina zásuvkových lišt je vybavena kabelem s koncovkou, bylo by potřeba ji ustřihnout (zásah do výrobku...), navíc by se takto lišta pravděpodobně stala součástí pevné instalace a nemuselo by vyhovět jištění přívodní šňůry (ne vždy bude 2,5mm)
- v případě potřeby lištu odstranit nebo přesunout na jiné místo v RACKu je pevné připojení komplikace.

Pevné připojení preferuji pouze u rozvaděčů pro servery tam, kde je lišta napájena z velké UPS s více odjištěnými vývody. Potom je dobré celý vývod udělat kabelem se slaněnými vodiči a přímo jej ukončit v zásuvkové liště (tzn. použít rozebiratelnou lištu bez kabelu). Eliminuje se tak zbytečný spoj.

Jaroslav Hasala

Typicky se tyto vývody ukončují zásuvkou s vestavěnou přepěťovou ochranou.
Je to poměrně výhodné i ze servisních důvodů.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Josef Martinec

Osobně preferuji pokud je rozvaděč v serverovně, zakončit přívod dvou zásuvkou nad rozvaděčem.
Zkuste se dohodnout s realizátorem SLP. Třeba došlo i k nějaké změně. Větší UPS atd.
Běžně si k velkým rozvaděčům nechávám dotáhnout 1x 230V/16A a 1x230V/25A
Pokud je rozvaděč na chodbě pak jednoznačně zásuvku až do vnitřku rozvaděče pokud možno počítat s umístěním na dně - bezpečnost provozu.
Trochu mne ale zaráží ochranný vodič 4-6mm - to se řídí ČSN 33 2000-4-444 kdy nejmenší dovolený průřez pro skříně je:
-4mm2 pro skříně menší než 21U
-16mm2 pro skříně větší než 21U
-25mm2 pro sestavy skříní
Ochranný vodič je třeba ponechat dostatečně dlouhý, zemnící bod rozvaděče bývá často na dně rozvaděče

Jiří Schwarz

Quote from: Josef Martinec on 30.10.2015, 09:57
...
Ochranný vodič je třeba ponechat dostatečně dlouhý, zemnící bod rozvaděče bývá často na dně rozvaděče

Nechci se hádat, ale spíše stojím za tím, co prosazuje jeden můj kolega:
- definuji si skříň jako samostatnou zónu LPZ a snažím se ošetřit vše, co do ní přichází.
- pokud jsou přívody dole, dám zemnicí lištu nebo svorkovnici dolů, pokud jsou přívody nahoře, dám ji nahoru
- na to pokud možno nejkratšími vodiči spojím zemnicí a ochranné vodiče od přepěťovek jak z datových linek, tak napájecího vedení (pokud je zásuvka s přepěťovkou, tak 2,5mm2)
A až ze zemnicí svorkovnice je připojena zemnicí svorka skříně.
Důvod: skříň chráním před NDN, kde jsou přece jen "menší frekvence", u kterých 2m drátu navíc tolik nevadí, ale přepěťové špičky je dobré '"odvést co nejkratšími vodiči".   
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Josef Martinec

Quote from: Jiří Schwarz on 30.10.2015, 15:40

- definuji si skříň jako samostatnou zónu LPZ a snažím se ošetřit vše, co do ní přichází.
- pokud jsou přívody dole, dám zemnicí lištu nebo svorkovnici dolů, pokud jsou přívody nahoře, dám ji nahoru
- na to pokud možno nejkratšími vodiči spojím zemnicí a ochranné vodiče od přepěťovek jak z datových linek, tak napájecího vedení (pokud je zásuvka s přepěťovkou, tak 2,5mm2)
A až ze zemnicí svorkovnice je připojena zemnicí svorka skříně.
Důvod: skříň chráním před NDN, kde jsou přece jen "menší frekvence", u kterých 2m drátu navíc tolik nevadí, ale přepěťové špičky je dobré '"odvést co nejkratšími vodiči".   

Jistě chápu - nicméně vždy záleží na konkrétním provedení rozvaděče.
Zrovna nedávno jsem narazil na rozvaděč kde byla na zemnící liště možná pouze jedna varianta připojení - prostě verikální lišta s navařeným šroubem nešla otočit. Samozřejmě by se to dalo řešit svorkou. Výrobce občas prostě počítá se zdvojenou podlahou a veškerou kabeláží tahanou spodem. Za 13 let praxe jsem na zdvojenou podlahu v serverovně narazil jen na bývalých budovách PVT a ČKD. Dnes už jsou kvůli nákladům přehlednosti a snadnému dotahování preferovány spíše přívody vrchem.

Otakar Dosbaba

Trochu rozčeřím relativně poklidné vody:   :)
19" macek 45U, někdy v počtu i 3ks, s technologickými zařízení AV techniky, potřebuje přivést tři fáze a další přívod s trvalým napětím. Typicky tři fáze za stykačem po 16A pro sestavu koncových zesilovačů, aby se mimojiné eliminovaly rázové zapínací proudy, dále trvalé napájení pro ovládací elektroniku, technologický LAN switch apod.... Napájecí technologický rozvaděč je jen kousek vedle, 19" stojan je na zdvojené podlaze, přívody spodem. Zemnící žlutozelená "šestnáctka" je samostatně, ale co nyní se zásuvkami, přesněji řečeno zásuvkovými lištami? Jejich vidlice zapojit do zásuvek, které:
1) jsou v provedení na kabel, namontované přímo na jednotlivé, pod stojanem volně uložené CYKY-J 3x2,5
2) jak v praxi fyzicky zajistit, aby PE vodiče od přístrojů byly připojené pouze na zemnící lištu se samostatným PE přívodem a ne na  jednotlivé 2,5ky PE vodiče v jednotlivých přívodech. Jinými slovy, jak docílit hvězdicového větvení PE a eliminovat vznik zemních smyček?

Jak to v praxi řešíte?

Zatím jsem nikde nepotkal tzv. "jističovou lištu", osazenou hlavními 230V zásuvkami na DIN lištu a PE můstkem na připojení jejich kolíků k hlavnímu PE přívodu. Do těchto zásuvek by se pak již rovnou zapojovaly jednotlivé osminásobné 19" zásuvkové lišty s přepěťovkami.

Jiří Schwarz

Záleží na prostředí, na "vyzařování" různých zařízení,...
V prostředí, kde zpravidla něco řeším, nevzniká nějaký zásadnější problém pokud zesílený ochranný vodič kopíruje trasu napájecího kabelu.
Samozřejmě to platí pouze pro stav, kdy "už je vše za bodem rozdělení", abych propojoval pouze PE, nikdy PE s PEN nebo dokonce více PENů.

Zkuste si najít PDU (Power Distribution Unit), různá provedení nabízí někteří výrobci skříní Rack, pro vás by mohl být zajímavý PDU Triton BXPAT 151041
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Otakar Dosbaba

Co je "Triton BXPAT 151041" ?

Samozřejmě s výrobky od Tritonu pracuji a zásuvkové 19" "lišty" znám. Ale právě jde o to, jak nejlépe ty lišty připojit k pevné instalaci, která je ale pod rackem vlastně "mírně pohyblivá".

Samostatný PE vodič ne vždy kopíruje hlavní přívod. Co když je rozvaděč příslušné technologie napájen ještě z nějakého podružného a trasa nahoru/dolu není z hlediska přepěťových ochran úplně ideální, zatímco samostatný tlustý PE vodič lze vést zrovna kratší trasou přímo dolů, k HOP.