• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
14.01.2026, 22:41

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?

Started by Serena, 03.11.2015, 17:07

previous topic - next topic

Serena

03.11.2015, 17:07 Last Edit: 03.11.2015, 19:41 by Miroslav Minařík


Začalo mi nepříjemně hučet v reprobednách.
Četla jsem, že to někdy dělá TV anténa vedená poblíž reprokabelů.
Proto jsem odpojila z anténní zásuvky TV anténu vedenou do settoboxu (rozvod spol. UPC), abych zjistila, že to anténa skutečně dělá, ale jaké bylo mé překvapení, že v celém bytě zmizelo napětí v zásuvkách.
Když zpátky zapojuji anténu, tak anténní zásuvka trochu jiskří a napětí se objeví zpět.

Jsem laik a nevím čím to může být, nějak mi hlava nebere, že TV anténa má něco společného s napětím 230V v zásuvkách.

Juraj Rojko

Není na tom nic záhadného, ale jde o velmi nebezpečný stav. Ihned vypněte hlavní jistič a shánějte elektrikáře s patřičným vybavením, nejlépe revizního technika.

Miroslav Minařík

Quote from: Juraj Rojko on 03.11.2015, 19:45
Není na tom nic záhadného, ale jde o velmi nebezpečný stav. Ihned vypněte hlavní jistič a shánějte elektrikáře s patřičným vybavením, nejlépe revizního technika.

100% souhlasím.
Bez nadsázky jde vám o život!
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Čestmír Kubáček

Pánové, mám teorii, ale prosím osvětu. Vážně uhnilý PEN uzavírající se přes koax?

Jaroslav Hasala

Quote from: Čestmír Kubáček on 03.11.2015, 20:36
Pánové, mám teorii, ale prosím osvětu. Vážně uhnilý PEN uzavírající se přes koax?


A co jiného?
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Patrik Mlynar

Najhorsie je to riziko pre montera UPC, ktory napr prepoji koaxial z jedneho vystupu rozbocovaca na druhy pri pripojovani noveho zakaznika.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

David Hruda

Quote from: Čestmír Kubáček on 03.11.2015, 20:36
Pánové, mám teorii, ale prosím osvětu. Vážně uhnilý PEN uzavírající se přes koax?

Nabízí se to jako logické vysvětlení, ale že by koax dokázal suplovat zcela přerušený PEN pro celý byt bez dalších efektů, navíc přes TV ve tř. II? Podivné...
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Zdeněk Mazač


Jiří Schwarz

I TV, kde výrobce dokáže udělat napájecí zdroj ve třídě II může mít napájecí kabel s "PE" vodičem, ten pak nemusí mít funkci ochrannou, ale je tam kvůli funkci EMC filtru.
-----------
Pokud je to přesně tak, jak je v dotazu uvedeno, je to skutečně velmi nebezpečný stav, který může ohrozit nejen obyvatele domácnosti nebo montéra "UPC", ale nevíme přesně jaký je rozsah závady, takže to nebezpečí může být ještě větší!
Neriskovat, nepoužívat, volat správně vybaveného elektrikáře!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

mafiak

Quote from: Čestmír Kubáček on 03.11.2015, 20:36
Pánové, mám teorii, ale prosím osvětu. Vážně uhnilý PEN uzavírající se přes koax?


Osobne som bol pri obhliadke bytu, kde takýto koax sposobil požiar. Ťahaný pod kobercom a prištipnutý soklom skrine. V mieste sploštenia prechodový odpor ktorý zapálil koberec a skriňu. Pán bol naštastie doma tak skončilo len novým kobercom a vymaľovaním. A to mu ani neodhnil PEN, mal tam viacero TV  a jeden mal fázu na kostre.

Ktovie či aj susedom nebruní repro...

PS: aj taký SFP kábel k uzemnenej anténe obstojne zastúpi PEN...

Martin H.

Quote from: Serena on 03.11.2015, 17:07
.... ale jaké bylo mé překvapení, že v celém bytě zmizelo napětí v zásuvkách.


Nezmizlo. Naopak. Objavilo sa aj tam, kde ho nikto nečaká!

Dôležité varovanie prišli hádam včas. Ešte vysvetlenie pre neelektrikárov - pokazil sa "hrubý drôt", ktorým elektrika "odchádza" z bytu. Prúd si našiel "náhradnú cestu" cez koax. To je však zlá a nespoľahlivá cesta. Čo neodtečie cez koax si bude hľadať ďalšie cesty, napr. cez práčku alebo chladničku, ktorej sa dotknete. Preto ide o život.


Maroš Klein

Predpokladám jednofázovú prípojku. Pripusťme ale teoreticky aj inú možnosť, teda aspoň podľa otázky. Zmizlo v zásuvkách v celom byte, a teda svietiť možno môže. Cesty koaxov sú nevyspytateľné.
Ale ak sa pri pozeraní telky ešte v pohode aj perie, pečie a varí káva a to všetko naraz, môže to byť ešte domotanejšie ako sa na prvý pohľad javí.
Tak či onak, platí všetko vyššie uvedené.

V panelákoch som niekedy bežne nameral medzi odpojeným F a PE(PEN) aj 60V, a kolísalo to.

Quote from: Martin H. on 04.11.2015, 07:49
...Čo neodtečie cez koax si bude hľadať ďalšie cesty, napr. cez práčku alebo chladničku, ktorej sa dotknete. Preto ide o život.

Teoreticky áno. Keď on je ale ten dotyk prakticky v drvivej väčšine prípadov jednopólový. Kým sa niečo skutočne stane, tak sa to zvykne opraviť. Nič predsa nefunguje, opravuje sa viac menej okamžite, a v paneláku sa nejaký ,,znalec" PEN-u vždy nájde.
A potom sa čudujme, že na elektriku ľudia kašlú. ;)

Martin H.

Quote from: Maroš Klein on 04.11.2015, 08:43
Teoreticky áno. Keď on je ale ten dotyk prakticky v drvivej väčšine prípadov jednopólový.

Odborníkov som asi pobavil čítaním o hrubom drôte, no snažil som sa o najjednoduchšie vysvetlenie. To tu autor otázky na svoje "Proč?" nedostal, pretože hasiť akútny problém bolo prednejšie. Hádam sa ešte ozve, ako to dopadlo.

Mal som len pár "jednopólových dotykov" za život, ale boli to veľmi jasné varovania. Uverili by ste: Keď som bol malý chlapec, u spolužiaka mali trasúcu zárubňu na dverách do kúpeľne. Oni si zvykli a návštevám to ukazovali ako atrakciu "poď sem a tu sa chyť!". (zle).

Serena

Problém snad vyřešen.
V jedné zrušené zásuvce byly dva černé dráty svorkou k sobě a dva hnědé dráty svorkou k sobě. U hnědých drátů se svorka propálila, já jsem oba hnědé dráty zaizolovala, ale nespojila, protože jsem nevěděla jestli tou svorkou předtím byly jenom zaizolované nebo i propojené. Teď jsem ty hnědé dráty svorkou propojila.
Omlouvám jsem, že vám ze mě určitě vstávají vlasy hrůzou.

David Frýba

Zahráváte si. Z čeho myslíte, že se asi ta svorka propálila? Ze dvou zaizolovaných drátů? Krom sebe ohrožujete i okolí. Proč jsou ty dráty hnědé se ani neptám.

Miroslav Minařík


Tak zde vidíte názorný případ toho, když se nezakne podobná diskuse hned po prvním příspěvku. Vždy se najde někdo kdo poradí jak ten nebezpečný bastl ještě více sbastlit, hlavně nevolat odborníka.

Pokud se tedy uzamče některá z diskusí, patrně je k tomu důvod.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!