Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky?

Started by Franta Puklický, 09.11.2015, 05:42

previous topic - next topic

Franta Puklický

09.11.2015, 05:42 Last Edit: 09.11.2015, 08:28 by Miroslav Minařík
Dostal se mi do ruky měřák pro RT a jsou tam k měření mimojiné 2 veličiny, a to Z sítě a Z PE.

Z PE chápu jako měření impedance poruchové smyčky, kdy podlé této změřené hodnoty kontrolujeme schopnost jističe vybavit při poruše. Kdy se však zjišťuje impedance sítě?

Jan Bocek

Odpovědi lze hledat:

1. V Manuálu pro daný přístroj

2. Ve vyhledávači zde na elektrice jsou  desítky odkazů

3. Velmi dobrý dokument je na http://www.illko.cz/images/dokumenty/mpri_zloop.pdf
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Milan Hudec

Pokud se pro jednoduchost budeme pohybovat v TN, pak se ochranná smyčka posuzuje jak k ochrannému prvku, tak k relaci impedance sítě.

Jiří Schwarz

Impedance L-PE je důležitý parametr pro posouzení ochrany před NDN automatickým odpojením od zdroje.
Impedance L-N je parametr který nám prozradí, jestli při zkrat zareaguje "rychlá" spoušť jističe, nebo bude kabel chvíli "topit" než se ohřeje a zareaguje tepelná spoušť.

V praxi by se u sítě TN ty hodnoty neměly výrazněji lišit. Naopak rozdíl naznačuje možný problém.
Trochu jiné to je u sítě TT, tam bývá hodnota L-PE vyšší a měla by přibližně prezentovat hodnotu uzemnění.

Pokud jsme dále od bodu rozdělení a je tam nějaká doplňkové pospojování, bývá hodnota L-PE nižší, to je celkem logické.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Franta Puklický


Miroš Jan

Osobně ještě měřím vnitřní odpor sítě, a to mezi L1-L2-L3. :)