Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?

Started by Petan12, 09.11.2015, 19:05

previous topic - next topic

Petan12



Vyhlídl jsem si zářivkové svítidlo pod kuchyňskou linku se zásuvkami, ale výrobce u svítidla uvádí, že zásuvky jsou pro MAX. 6A. Svítidlo není vybaveno jakoukoliv pojistkou, a tak nevím, zda jej lze bez problémů zapojit na stávající rozvod který je jištěn jističem 10A nebo zda je nutné jistič vyměnit za 6A.
Jedná se mi spíše o normy, v zásuvkách budu používat malé spotřebiče max. do 500W, takže na 6A což by mělo odpovídat cca 1300W? se nikdy nedostanu a tak vyhoření snad nehrozí.


Jiří Schwarz

To svítidlo je určeno pro pevné připojení?

Obecně bych u kuchyňské linky předpokládal nějakou mikrovlnku, rychlovarnou konvici a to jsou docela žrouti. A když "paní domácí" řekne že si to koupí, tak si to koupí a zastrčí do první zásuvky která je tam.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Maroš Klein

Za určitých okolností pri rozumnom využití vytiahnete z 6A aj 2kW. Ale ak chcete svietidlo viac ako existujúci istič 10A, dokúpte si k nemu aj jeden chránič s nadprúdovou ochranou  6A/0,03/B.
Strkať do tých zásuviek môžete čokoľvek, dôležité je aby to ,,vyhadzovalo" keď treba a nie fungovalo.

Petan12

Ano, svítidlo je určeno pro pevné připojení. Uvnitř je svorkovnice ( Nula, uzemnění, fáze pro zářivku, a fáze pro zásuvky ). Ze zdi mám vyvedený kabel 3x1,5 který je připojen na okruh osvětlení v kuchyni, na jistič 10A, takže zapojení jsem chtěl učinit tak, že fáze ve svorkovnici spojím ( nevím proč jsou oddělené ) a připojím na přívod.
Zásuvky budu skutečně využívat jen pro malé spotřebiče, velké žrouty jako mikrovlnku a konvici mám zapojené v normálních zásuvkách, ale kvůli jejich nedostatku je nutné při potřebě jiného spotřebiče něco vypojit, a to celkem otravuje. Chtěl bych tedy nějaké zásuvky navíc, a jako nejsnazší řešení se mi jeví právě toto svítidlo.
Takže to, že se těch 6A nepřekročí bych ohlídal. to je v pořádku. Jedná se mi spíše o to, zda to neodporuje nějaké normě.
A pokud ano, tak jako další řešení mě napadlo do svítidla přidat pouzdro s tavnou trubičkovou pojistkou na 6A.

Jiří Schwarz

Pokud je to pevně připojené, stává se to součástí pevné elektroinstalace a protože to nemá definovaný odběr (do zásuvky je možné připojit i něco výkonnějšího), je tam rozpor mezi jištěním přívodu a parametry, které povolil výrobce.
Přidáním pojistky se z legislativního pohledu stáváte výrobce, přebíráte zodpovědnost, protože jste výrobek upravil.
Kromě toho je možné, že montáží se zařízení stane součástí nábytku a požadavek normy pro instalace v nábytku také nesplníte...
Možná by bylo "nejméně špatným" řešením snížení jištění okruhu.
Protože "správné" řešení si ve vašem případě moc představit neumím.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petan12

To je to co jsem potřeboval vědět. Mockrát děkuji. Abych tedy mohl toto svítidlo bez problémů používat, musím vyměnit jistič pro daný okruh za 6A.
Ještě jednou díky.

Maroš Klein

Quote from: Maroš Klein on 10.11.2015, 07:27
...dokúpte si k nemu aj jeden chránič s nadprúdovou ochranou  6A/0,03/B.

Len nezabudnite na ten chránič (zásuvky). :)

Petan12

No, spíš se tomuto svítidlu vyhnu. Stejně potřebuji elektrikáře na výměnu jističe, takže jestli mi má vyměnit jistič, nebo dodělat další dvojzásuvku vedle jedné stávající, je už asi jedno a ve výsledku to bude asi levnější varianta.
Nevím proč vůbec takové svítidlo vyrábějí, když jej není možné zapojit na stávající instalaci. Nevím jaký by byl problém tam dát pouzdro na trubičkovou pojistku. Tím by bylo vše vyřešené. I když možná ani to ne. Už jsem viděl třífázovou zásuvku 32A která na sobě má i zásuvku na 230V. Ta byla jištěna právě trubičkovou pojistkou 16A, ale když jsem ji otevřel, tak na pouzdru bylo vyraženo MAX. 10A a pouzdro bylo připojeno vodičem 1,5mm. Tak taky nevím co si o tom myslet.
Ale jsem jen laik, třeba je to tak v pořádku.