• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
14.01.2026, 20:57

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?

Started by Markéta Andrsová, 10.11.2015, 19:39

previous topic - next topic

Markéta Andrsová

Uznáte při revizi prodlužku 2m 10A, která vykazuje hodnoty odporu v rozmezí 0,05 - 0,30 Ohmů při hýbání kabelem u vidlice? Je toto rozmezí ještě dobré, nebo už ne?

Miroslav Minařík

Quote from: Markéta Andrsová on 10.11.2015, 19:39
Uznáte při revizi prodlužku 2m 10A, která vykazuje hodnoty odporu v rozmezí 0,05 - 0,30 Ohmů při hýbání kabelem u vidlice? Je toto rozmezí ještě dobré, nebo už ne?

opožděný technický přesun vinou špatného zadání
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

David Hruda

Pokud myslíte odpor PE vodiče, tak ne. Do 3 metrů max 0,2 Ohmu.
A pokud se mění takhle výrazně, je něco v nepořádku.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jiří Schwarz

Sice se to při té délce nějak "vejde" do limitu, ale když se to tak mění, snažil bych se to "natáhnout", aby se to přerušilo úlplně a mohl jsem to "ustříhnout"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Bocek

Quote from: Jiří Schwarz on 14.11.2015, 16:05
Sice se to při té délce nějak "vejde" do limitu, ale když se to tak mění, snažil bych se to "natáhnout", aby se to přerušilo úlplně a mohl jsem to "ustříhnout"...


Přikláním se k tomuto postupu.
Někdy jsou lepší štípačky, než něco vysvětlovat, zdá je to na hraně. Vidlice jsou typu Flexo a do toho nevlezeme. Jednou jsem takovou vidlici rozpáral a nebyl jsem si jist, zdá jsou vodiče k vývodům vidlice přivařeny, anebo nějak přilepeny.....

Když takový PP zničím, tak je jistota, že se nebude používat.....napíši jen vyřazovací protokol.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Markéta Andrsová

Všem velice děkuji za odpovědi, nebyla jsem si jistá, jestli nepřeháním, když takovou prodlužku vyřadím.

Fuk Tomáš

Jen jestli problém nebyl v kontaktu na měřicích přívodech.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Radek Červený

Bez ohledu na hodnoty, zda jsou v limitu či nikoliv, je zcela evidentní, že tato prodlužka je již načatá. Je tedy pouze otázkou času, kdy se bude přechodový odpor zvyšovat až do doby, kdy se zcela vodič přeruší, to v tom lepším případě, v tom horším dojde jeho vlivem k tepelnému ohřívání.
Zrovna u prodlužky bych to asi neřešil, letěla by jedna dvě  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Milan Hudec

Ono je nejlepší vycházet z vodivosti Cu, pro dvoumetrovku tudíž trochu zjednodušeně 0,02+přechoďáčky kontaktů= max.0,05, vše více signalizuje nebezpečný stav.
Rozhodně bych se nespoléhal na normovou hodnotu 0,2/3m, to je strašně moc.