Kdy musí být použit chránič typu S?

Started by Zdenek Prokes, 19.09.2006, 22:30

previous topic - next topic

Zdenek Prokes

19.09.2006, 22:30 Last Edit: 29.12.2008, 12:49 by Administrátor fóra, čistič
Snažím se zjistit jestli hlavní 4pól. proudový chránič, za kterým je zařazen 2pól. např. pro koupelnu, musí být vždy typu "S".

Zdenek Gec

Pokud chcete zajistit selektivitu těchto dvou přístrojů, musíte splnit dvě základní podmínky:
a) nadřazený proudový chránič musí být typu S - selektivní
b) IΔn nadřazeného proudového chrániče musí být alespoň trojnásobkem IΔn přiřazeného proudového chrániče


Hynek Bureš

Jak správě uvedl pan Gec, "pokud chcete zajistit selektivitu..."; selektivita není normami předepsána, zvláště jde-li "jen" o domácnost. Všimněte si totiž významného rozdílu v ceně standardního a selektivního chrániče. Nadřazený proudový chránič v případě požadavku ČSN 3 2000-4-482 (např. v dřevostavbách) musí být max. IΔn=0,3A. Projektant obvykle předepíše použití selektivního chrániče, ale v rámci "úsporných opatření" při realizaci lze odsouhlasit změnu na standardní nezpožděný.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.