Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?

Started by Tomáš Vrkoslav, 19.09.2006, 22:58

previous topic - next topic

Tomáš Vrkoslav

19.09.2006, 22:58 Last Edit: 21.09.2006, 21:22 by Administrátor fóra, čistič
, dostal jsem za úkol připojit stroje které byly různě po závodě do jednoho prostoru. Jedná se o čtyři stroje. Všechny mají frekvenční měniče nebo regulátory výkonu (pozvolný rozběh). Sečetl jsem si hodnoty jištění a vychází mi 87A. Bude stačit CYKY 4x25? Děkuji za odpovědi.

Finist

1) Zkuste prosím doplnit další informace, pro určení průřezu kabelu je nutno znát způsob uložení, teplotu okolí, počet seskupených obvodů a jejich uspořádání. Napište také délku kabelu, musí se ověřit úbytek napětí, impedanční smyčka atd.
2) Jaké hodnoty jištění jste sečetl? Kabel se dimenzuje na hodnotu jističe před kabelem, ne na součet hodnot jističů za kabelem. Pro volbu hlavního jističe také není rozhodující součet jištění strojů, ale součet proudů odebíraných stroji, popřípadě jejich soudobost. U strojů, o kterých píšete, je tedy potřeba znát alespoň příkon a účiník.

Jaroslav Hasala

Je otázkou, jaká je uvažovaná soudobost. Pokud je možnost, že všechny stroje budou pracovat současně, potom asi jištění 100A (nejblišší vyšší v řadě) a kabel odpovídající  tomuto jištění je min. CYKY 4Bx 35 (3Bx 35 + 25).
Ale určení dimenze kabelů je otázkou pro projektanta, copak nemáte projekt?  ;)
Je také nutné zohlednit délku kabelu, kvůli impedanci poruchové smyčky a dále kvůli ubytkům napětím.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Tomáš Vrkoslav

Může se stát že ty stroje pojedou na jednou. Na projekt se u nás nehraje. Vzdálenosti přívodů jsem neměřil. Budou stejné jako pří dřívějším umístění těchto strojů. Způsob uložení bude pod podlahou u stropu v místnosti pod tímto provozem. Teplota okolí cca 10 - 30C. Součet proudů jsem sečetl u jističů přívodů k těmto strojům. Délky kabelů jsou 10 - 50metrů. Mé vyjadřování není asi to pravé.

Otakar Dosbaba

Není. Asi bude lepší, aby se u vás na projekty začalo velmi rychle hrát a řešil to po obhlídce terénu někdo, kdo tomu opravdu se vším všudy rozumí.

Tomáš Vrkoslav

Quote from: Otakar Dosbaba on 20.09.2006, 11:46
Není. Asi bude lepší, aby se u vás na projekty začalo velmi rychle hrát a řešil to po obhlídce terénu někdo, kdo tomu opravdu se vším všudy rozumí.
Souhlasím ale já jsem na to malý pán. Jsem pouze dělník.

Petr Doležal

Ať vám tedy ten kabel nafasuje mistr, třeba bude vědět.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Tomáš Vrkoslav

Quote from: Petr Doležal nar.1946 on 20.09.2006, 15:04
Ať vám tedy ten kabel nafasuje mistr, třeba bude vědět.
Pane Doležal teď to bude vypadat jako vtip. Mistr je nemocný, tak zbylo na mě.

Milan Karvánek

Pane Vrkoslave, tak tohle mi fakt nedá. Vy za to asi nemůžete, ale takhle to fakt nejde dělat. Co jste za podnik, že statutární zástupce takhle hrubě riskuje na poli bezpečnosti? A že nemáte finance nebo snad jen vůli řešit technické problémy profesionálně a plichtíte to jako nějací meloucháři? Na nově připojené stroje jistě bude potřeba i výchozí revize. Ví vedení Vašeho podniku, že dle ČSN 331500 čl. 4.1, je technická dokumentace nutnou podmínkou pro vypracování výchozí revize?
Škoda, že tohle nemonitoruje Inspekce bezpečnosti práce.