Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?

Started by Verenavský, 25.11.2015, 18:03

previous topic - next topic

Verenavský

Nové připojovací podmínky z 6/2015 zmiňují nutnost jištění se zkratovou odolností 10kA.
Při změně majitele bytu a odhlášení je pro opětovnou montáž zapotřebí RZ.
Pokud je vše v Cu 6mm a jistič Schneider B 20A ale 6kA mohu čekat potíže od distributora?
ČEZ.

Ludvík Kubík

Pokud nedodržíte připojovací podmínky distributora na nové odběrné místo (a to je asi tento případ), pak lze vždy předpokládat problém. Jasnou odpověď vám dá až technik, který přijede zapojit elektroměr.

Milan Illek

Quote from: Verenavský on 25.11.2015, 18:03
Nové připojovací podmínky z 6/2015 zmiňují nutnost jištění se zkratovou odolností 10kA.

Tak je to snad jasné?  ::)

Jirka Š. Svejkovský

Zatím platí pravidlo, že se nemusí striktně přecházet na nové PP, pokud není proveden zásah do neměřené části. Tím je třeba i výměna jističe před elektroměrem.
Zatím mi to vychází, i když už jsem zaznamenal požadavek na výměnu celého ER, z důvodu "havarijního" stavu (stará skříň na zdi RD).

Včera jsem vystavil revizi na panelákový ER, kde nebyl elektroměr (odhlášen) a je osazen jističem 6kA. Tak uvidíme.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Horský

Zmiňované PP jsou závazné pro odběrná místa:

1./ Nově uvedená do provozu
2./ Po ukončení rezervace příkonu
3./ Rekonstruovaná
4./ Při změně sazby

Myslím, že přehlášení na jiného majitele se zachováním stejné proudové hodnoty jističe není důvod k panice.

http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/pripoj_podminky/cezdistribuce_pripojovacipodminkynn_20150601_web2.pdf
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Vít Rotrekl

Pri zmene odberatele urcite netreba, Ale ja tedy pochopil, ze elektromer je uz demontovan a resi se to jako "nove" od erne misto. Tam to bez 10kA jistice spise neprojde.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Novotný- Stryker

Quote from: Vít Rotrekl on 27.11.2015, 12:41
Pri zmene odberatele urcite netreba, Ale ja tedy pochopil, ze elektromer je uz demontovan a resi se to jako "nove" od erne misto. Tam to bez 10kA jistice spise neprojde.


Projde, neprojde. Nebavme se o tom, jestli technik přimhouří očko, či nikoli.
Jednou jsou připojovací podmínky dány, tak konejme dle nich-bez vyjímek.
Potom toto celé spěje zase jen k jakémusi bratříčkování a kamarádčovstvu.
Já zákazníkovi např. vytknu špatný elektroměrový rozvaděč, on mě "obejde" s tím, že to takto 20let stačilo, domluví si "přizpůsobivějšího" technika a já jsem za blbce.
Alespoň u té ditribuce bych čekal méně toho bordelu, co je všude kolem nás.

František Šohajda

Quote from: Pavel Horský on 27.11.2015, 07:21
Zmiňované PP jsou závazné pro odběrná místa:

1./ Nově uvedená do provozu
2./ Po ukončení rezervace příkonu
3./ Rekonstruovaná
4./ Při změně sazby

Myslím, že přehlášení na jiného majitele se zachováním stejné proudové hodnoty jističe není důvod k panice.

http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/pripoj_podminky/cezdistribuce_pripojovacipodminkynn_20150601_web2.pdf


Tak to si jenom myslíte.... :'(
Minulý týden jsem dělal revizi asi 20 bytovky a požádal zdvořile o odplombování
krytů svorkovnic pro měření a "očistu" plno pavučin!
Striktně jsem dodával že nehýbu s hl. jističi ani z elektroměry (ty se neodplombují!)
Technik při opětovném plombování mě sdělil, že se musí vše předrátovat na měď,
jističe nové , prý platí 25A a mají 15-20A (stará bytovka).....tudíž nesedí ani odvodní
vodiče do bytů , jsou dimenzovány na 20A !
A stupačky taky nebudou pro všechny 25A jističe OK! Všechny byty 1 fázové....
Nechce to po revizi a vyčistění zaplombovat , až bude udělaná celá tato popisovaná
oprava? Cirku 100 000.-Kč nevím kdo bude platit, když majitelé ani družstvo nic nepožaduje, vše nechává tak jak bylo před 30 lety provedeno, hodnoty v revizi jsou
pro provoz vyhovující?
Jak dál??
Také jsem si myslel dle připojovacích podmínek že žádná panika!!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radim Strycharski

Quote from: František Šohajda on 27.11.2015, 13:27
...tudíž nesedí ani odvodní vodiče do bytů , jsou dimenzovány na 20A !

To je snad zlý sen, ne?  Jak to poznal, co všechno nevyhovuje, když jste revizi dělal Vy?  Prohlásit od pasu, že něco nevyhovuje na 25 A, ale jen na 20 A, to už chce odvahu.

Quote from: František Šohajda on 27.11.2015, 13:27
...požádal zdvořile o odplombování...

Taky obvykle zdvořile žádám a oni mi to milostivě dovolí. Ale asi s tím už přestanu. Podle připojovacích podmínek (ČEZ)  se nemá žádat, ale oznamovat a může se i e-mailem, takže netřeba se s nimi vůbec bavit.

Jirka Š. Svejkovský

No nevím, už mi odplombování nedovolili. Důvodem byl předchozí neoprávněný odběr a do prošetření jsem měl smolíka.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Verenavský

Pro odplombování nežádám. Po provedení činnosti posílám email s uvedením kde, co a proč jsem
místo odplomboval. Dále uvádím výr. číslo kteréhokoliv elektroměru, které se nachází v rozvaděči
pro ověření adresy.
V odpovědi dostanu přibližný datum přeplombování.

Radim Strycharski

Quote from: Verenavský on 27.11.2015, 15:57
Pro odplombování nežádám. Po provedení činnosti posílám email s uvedením kde, co a proč jsem
místo odplomboval.

Což není správně, protože se má oznamovat předem.

Verenavský

Quote from: Radim Strycharski on 27.11.2015, 17:40
Což není správně, protože se má oznamovat předem.

Posílám oznámení tak 10 x měsíčně. Distributor s tím nemá taky problém.
Jak dlouho  Vy čekáte od podání žádosti na vyjádření?

František Šohajda

QuoteTaky obvykle zdvořile žádám a oni mi to milostivě dovolí. Ale asi s tím už přestanu. Podle připojovacích podmínek (ČEZ)  se nemá žádat, ale oznamovat a může se i e-mailem, takže netřeba se s nimi vůbec bavit.


Ona poenta je v tom, že děláte revizi, měříte a čistíte stupačky, oni pak chtějí všechno předělat a předrátovat na Cu....Přece v připojovacích podmínkách je, že pokud se nehrabe do elektroměru, hl. jističe a vše vyhovuje (RZ) se vše ponechá v původním stavu!! Jenže nikdo si takovou opravu neobjednal a nechce nikdo vyšší  jistič , nic!

Quote from: Verenavský on 27.11.2015, 19:17
Posílám oznámení tak 10 x měsíčně. Distributor s tím nemá taky problém.
Jak dlouho  Vy čekáte od podání žádosti na vyjádření?


Já to dělán jednou v roce, už asi nebudu!!
Na email to trvá cca 4-5 pracovních dní, než se ozvou!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Vít Rotrekl

Eonu to trvá jak kdy. Někdy je to otázka jednoho dnu, někdy i těch 3-4 dny.
Pokud je to něco plánovaného, tak také zdvořile požádám od povolení k rozplombování. Když je porucha a není čas na hrdinství, tak cvakám plomby a zažádám dodatečně. Zatím jsem nenarazil...

To co popisuje pan Šohajda, je tedy v skutku pecka...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Verenavský

To : Fr. Šohajda

A jak to divadlo dopadlo ?
Mají to zaplombované - tak by se o to mohli i starat.
Jednoduše na web vyvěsí požadavky a je to. Stát ve státě.

František Šohajda

Quote from: Verenavský on 28.11.2015, 08:32
To : Fr. Šohajda

A jak to divadlo dopadlo ?
Mají to zaplombované - tak by se o to mohli i starat.
Jednoduše na web vyvěsí požadavky a je to. Stát ve státě.


Zatím čekám na oficiální vyjádření!!
Majitelé bytů nic nechtějí, tak nevím kdo to bude platit?
O tu práci až tak nejde..Pokud se držíte nějakých platných připojovacích podmínek.
Měli to pod plombou a pavučin, že přes ni nebylo vidět vodiče a ještě s
vymýšlení.. (zle)
Celkem mě to dostalo!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Verenavský

To je brutální. To aby jste se bál, že při revizi něco odplombujete a budete dělat rekontrukci
stoupaček 8.p  domu.
Půjde to do stracena - takovou pitomost nemůžou chtít.