Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?

Started by Martin Preissler, 01.12.2015, 17:56

previous topic - next topic

Martin Preissler

01.12.2015, 17:56 Last Edit: 01.12.2015, 18:21 by Miroslav Minařík

Situace:
do bytové rozvaděče je přiveden kabel Cu 5x6 (ještě není zapojený), ale již zazděný.
Opět se jedná o "polorekostrukci", kde zůstane část bytu v TN-C, nové rozvody jsou v TN-S.
Podle mě by byla nejsprávnější varianta, jak zapojit byt. rozvaděč tak, že se přivede od el. měr. rozvaděče ještě síť TN-C, abych měl ještě v byt. rozvaděči PEN pro "staré" rozvody a pak teprve rozdělil na PE a N pro nové.

Když už je kabel zazděný, je možné modrý vodič vyskřípnout a nepoužít? Není to proti něčemu? Zůstalo by 4x6 v Cu což by pro vodič PEN vyhovalo..

František Janeček

Možné je všechno.Možné je i to, že si pitomec vyštípne vodič, kterým může zatím posílit PEN a nebo se mu může později hodit a pak se bude ptát, jak ho nahradit. :D :D :D

Miroslav Minařík

Quote from: František Janeček on 01.12.2015, 18:35
Možné je všechno.Možné je i to, že si pitomec vyštípne vodič, kterým může zeílit PEN a nebo se mu může později hodit a pak se bude ptát, jak ho nahradit. :D :D :D

Přesně tak. Celý příběh zněl celkem věrohodně až na závěrečnou amputaci. To by elektrikář nikdy neudělal.
(dance) (dance) (dance) (dance)


Apropo sloveso "vyskřípnout" jsem v elektrotechnice ještě nazaslechl.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Maroš Klein

Netreba nič "vyškripávať" a následne "priškripávať". Nedávno sa tu prebralo, že 2x6 je viac ako 10 a na začiatku prívodu asi TN-S nebude. A to je len na začiatok, tých otázok by ste mal mať oveľa viac.
Tak či tak máte v danom stave dosť priestoru pre množstvo polovičatých riešení na ktoré nie sú polovičaté normy.
Je to bežný jav rekonštrukcií počas užívania, hlavný dôraz dajte na bezpečnosť a nechajte si odborne poradiť na mieste.

Martin Preissler

Děkuji za odpovědi. Uznávám, že "vyskřípnutí" není pěkné slovo. A určitě na svém místě zůstane :-)

Václav Kalina DC

Jenom taková maličkost, 6tka v TNC nelze, minimálně 10mm2 Cu nebo 16 Al, Je tam pouze výjimka v odbočce z hlavního domovního vedení k elektromeru a to není tento pripad
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Václav Kalina DC on 03.12.2015, 18:46
Je tam pouze výjimka v odbočce z hlavního domovního vedení k elektromeru a to není tento pripad


To není pravda.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jaroslav Hasala

Osobně v podobných situacích preferuji řešení, kdy jsou oba vodiče spojené a použité jako PEN, zelenožlutý vodič je označen modrým proužkem na konci vodiče, modrý vodič je označen zelenožlutým proužkem.
Normy toto značení vodičů PEN umožňují.

A nic nebrání tomu, aby byly později vodiče použité jako samostatný N a PE.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Václav Kalina DC

No ono je to právě napsané dost nešikovně, já to chápu tak, že k elektroměru mohu natáhnout z hlavního domovního vedení TN-C 4x6Cu, ale z elektroměru by to mělo jít už 5x6Cu TN-S  Bod rozdělení je v tomto případě v elektroměrovém rozvaděči a nebo TNC 4x10 Cu s bodem rozdělení v PLCe. Podle mě vše co je za elektroměrem, je již měřený odběr. Ale třeba mi dá někdo lepší výklad. Po pravdě tato část normy je značně zavádějící a nesrozumitelná, nebo jsem natvrdlej jenom já  :'(
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jaroslav Hasala on 04.12.2015, 08:15
modrý vodič je označen zelenožlutým proužkem.
Normy toto značení vodičů PEN umožňují.


Řekl bych, že neumožňují.  ;)

Nejlepší řešení je zapojit zelenožlutý označený modrým koncem a modrý nechat pro příště.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Václav Kalina DC

Vzhledem k tomu, jak je norma zmršeně napsaná, v tomto případě jako revizní technik zavírám oči a preferuji spojení PE+N na obou koncích. I když se to nesmí, pro mě jako RT který dává hlavu na špalek je to nejbezpečnější a poté co se předělá vše do TN-S to není problém v PLCe rozdělit. Ale to jenom v případě že už to někdo zbastlil předemnou. U nových věcí pouze 4x10 TN-C
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Václav Kalina DC on 04.12.2015, 09:02
U nových věcí pouze 4x10 TN-C


Tak to vás musí rozvoďáci milovat. Strašně dobře se to cpe do elektroměru  8)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Maroš Klein

Nepoznám pripojovacie podmienky všetkých distribútorov, ale v takýchto polemikách chce mať môj distribútor(VSDS) jasno ešte pred uzatvorením zmluvy o pripojení, a preto požaduje aj revíziu celej elektroinštalácie, nielen vývodu z elektromera. Čo schváli, to platí.

Výňatok z Podmienok:
Elektrická prípojka do káblovej nn siete
Po odovzdaní všetkých požadovaných podkladov žiadateľom, bude žiadateľovi zaslané vyjadrenie k projektovej dokumentácii a elektrická prípojka do káblovej nn siete bude realizovaná do 45 dní. Následne budú žiadateľovi zaslané doklady o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej prípojky.
Poznámka:
Realizáciu odberného zariadenia vrátane odbornej prehliadky a odbornej skúšky si zabezpečí žiadateľ o pripojenie na vlastné náklady. Správou z tejto prehliadky (Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia) žiadateľ dokladuje bezpečnosť odberného zariadenia pri uzatváraní Zmluvy o pripojení. Pod odberným zariadením sa rozumie kábel od prípojkovej skrine k elektromerovému rozvádzaču, elektromerový rozvádzač v zmysle  podmienok merania, kábel od elektromerového rozvádzača k napojenie objektu a elektroinštalácia samotného objektu. Ak sa prípojka použije už na výstavbu objektu, odporúčame kábel od prípojkovej skrine k elektromerovému rozvádzaču a samotný elektromerový rozvádzač vybudovať ako trvalý a z neho napojiť dočasný rozvádzač, na ktorý sa budú pripájať stavebné stroje a zariadenia.


Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 04.12.2015, 09:20
Tak to vás musí rozvoďáci milovat. Strašně dobře se to cpe do elektroměru  8)

Elektromer je nato vybavený. Vybavený by mal byť aj zamilovaný obvoďák. :D

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Maroš Klein on 04.12.2015, 11:42

Elektromer je nato vybavený. Vybavený by mal byť aj zamilovaný obvoďák. :D



To je sice pravda, ale poslouchat to potom budu já. Tahat pro 25A Cu 10 je zbytečnost a její vyžadování nemá oporu v normě. Argument "protože to tak chci" asi neobstojí.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Maroš Klein

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 04.12.2015, 11:49
To je sice pravda, ale poslouchat to potom budu já. Tahat pro 25A Cu 10 je zbytečnost a její vyžadování nemá oporu v normě. Argument "protože to tak chci" asi neobstojí.

Aj 25A je vybavená. ;)
Ale samozrejme, ako chcete, to len diskutujeme. :)

Jirka Š. Svejkovský

To, že to tam jde nacpat neznamená, že to tam cpát musím. Norma i připojovací podmínky mi dovoluje Cu 6 PEN, pro zatížení 25A ve zdi mi kabel vyhoví i průřezem. Jak mám investorovi odůvodnit navýšení průřezu (tedy ceny i pracnosti)?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Illek

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 04.12.2015, 07:24
To není pravda.

Uvedl jste správně článek normy, ale některým diskutujícím toto bohužel nestačí (nebo neumí číst český text?), ačkoli téma již zde bylo x-krát probíráno. Dojdou k závěru, že norma je blbě napsaná. Podobná stanoviska pozoruji i v tématech na dalších vláknech.  (wall)

Maroš Klein

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 04.12.2015, 13:05
To, že to tam jde nacpat neznamená, že to tam cpát musím. Norma i připojovací podmínky mi dovoluje Cu 6 PEN, pro zatížení 25A ve zdi mi kabel vyhoví i průřezem. Jak mám investorovi odůvodnit navýšení průřezu (tedy ceny i pracnosti)?

Situácia, že budete musieť môže nastať veľmi ľahko, pozrite si napr. podmienky čez-u.
Distribútori dobre normu poznajú, 6-ka pre nich nemusí byť záväzná. Táto možnosť v NA vyzerá ako ich ukážková loby. Podľa svojich podmienok môžu požadovať aj 10-ku, držal by som sa teda radšej ich podmienok ako normy.
Aj preto som vám citoval podmienky nášho distribútora.