Může digitální elektroměr měřit špatně?

Started by Cibulka Tomas, 11.12.2015, 18:19

previous topic - next topic

Cibulka Tomas

11.12.2015, 18:19 Last Edit: 11.12.2015, 23:18 by Miroslav Minařík


Od dubna 2015 mám na sebe přepsanou elektřinu v po mojí babičce.
Při přepisu měl digitální elektroměr namontovaný 2014 hodnotu 169MWh.
V srpnu 2015 jsem koukal na hodnotu a byla 220MWh.
23.11.2015 mi přišla faktura od Eonu za vyúčtování s konečným stavem 2109MWh.

Hodnota je skutečně na elektroměru.
Celkovou spotřebu mám 1939 MWh.
Jsme na chalupě 3x do měsíce jeden den o víkendu.
Volal jsem na E.ON a přijel technik,ten mi řekl že tyto elektroměry se nemůžou rozbít, že ho může vzít na testování za 3500 korun, tak jsem to zatim nechal.
14 dní sledujeme stav a přibyla 1MWh (mám tam alarm a jednou jsme si udělali čaj). Pozval jsem elektrikáře na revizi a proměřil celý dům zda nejsou někde úniky.
Všechny hodnoty jsou v pořádku.
Žádné úniky.
Řekl mi že mi elektriku nejspíš někdo bral.
Ale i tak je to strašně moc proudu.
Mám venku jen jednu zásuvku v pergole a sousedy 2 (mé strýce) kteří mi říkali že v žádném případě elektřinu nebrali.
Chci se zeptat jako odborníků jestli nemůže být chyba ještě jinde?
Je ten elektroměr opravdu tak stoprocentní?
Když se na něj teď díváme tak ukazuje teď hodnoty přesně.
Nebo jestli není nějaké jiné řešení jak to reklamovat?

Miroslav Minařík


Chybovost elektroměru v takovém rozsahu jak uvádíte opravdu není pravděpodobná.

Spíš bych to viděl na černý odběr na váš účet.
To, že máte zásuvku pod pergolou nic neznamená.
Pokud je na vás někdo napojený určitě to nebue přes zásuvku, navíc jištěnou cca 16A.
Pokud "úniky" myslíte unikající proudy, pak to také nebude to správné hledání.

Měl byste zapátrat po vedení od hodin, zda tam není po trase odbočka. Pokud opravdu vyloučíte takovou krádež, pak bych až reklamoval elektroměr. Je celkem praktické si nasadit podružný elektroměr nebo www.energomonitor.cz abyste měl představu o hrubých odběrech v čase.

Ale ze stastik poruchovosti digitálních elektroměrů bych sázel spíš na tu krádež energie.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Fuk Tomáš

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

David Hruda

Asi máte popletené jednotky, kdybyste měl spotřebu 1939 MWh/rok, přišlo by vám 3500,- za kontrolu elměru jako pár drobných.
Pokud dokážete vyloučit (nebo se vám zdá velmi nepravděpodobná) spotřebu cca 1900 kWh za tři měsíce, reklamoval bych to.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

František Šohajda

Quote from: Fuk Tomáš on 11.12.2015, 23:45
Nepletete si kWh a MWh?


Všichni distributoři přecházejí na MWh a předělávají (nebo už mají)všechny listinné formuláře.
Tento měsíc  E-ON už i na formulářích vysokého napětí vše v MWh.
(jako novinka)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Schwarz

Předpokládám, že "domeček" nevyužívá nikdo jiný.
Tak nechat jeden okruh jen pro nějakou zabezpečovačku nebo podobnou techniku a vše ostatní vypnout v rozvaděči.
Znám nejeden "rekreační objekt", kde je v rozvaděči 1 jistič 6A pro zabezpečovačku a světlo u vchodu a vše ostatní za vypínačem, aby to šlo rychle vypnout při odchodu.
A uvidíte až se za týden nebo dva vrátíte jestli tam nějaká ta kWh bude navíc.
Ta pravděpodobnost že by moderní digitální elm. měřil něco, co přes něj neproteklo, je opravdu tak minimální, že je třeba spíše hledat jiné pravděpodobnější možnosti.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Miroslav Minařík


V Čechách se před asi 10 roky připojil šikovný elektrikář na souseda (přes jedno) a temperoval si chatu. Poškozený také nechal ověřit elektroměr a nechal zrevidovat elektroinstalaci. Až po součtu reálných odběrů na chatě a kontrolních podružných měření dospěli k tomu, že rozdíl způsobuje něco mezi sloupkem měření a rozvaděčem v chatě.

Nakonec museli sloupek rozbourat aby našli zazděný nasvorkovaný kabel. A dál to již bylo jednoduché ...
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Cibulka Tomas

,děkuji za rychlé odpovědi. omlouvám se že jsem omylem napsal Mwh  místo Kwh. Odbočka za hodinami nemůže být protože od elektroměru mi jde přímo skrz zeď kabel do rozvodů s jističi. kabel neni vlastně nijak  přístupný a je tam už takhle 20 let. Babička když tam bydlela tak měla roční spotřebu 500KWh. měla tam jen lednici,televizi a čerpadlo na vodu. Všechno je tam takhle pořád stejně protože sem to ještě nezačal předělávat. Topí se kamínkama. žádné přímotopy ani bojler. Na jističi na zásuvky je 10 A. Prosím vás chci se zeptat zda je vůbec možné za cca 3 měsíce vyrpat přes ní těch cca 1800 kwh?? nemohl tam ten dotyčný třeba nechat špatný kabel na dešti aby to uteklo do země? Revizák mi řekla že všechny izolace v domu jsou v normách a ztráty žádné nejsou v mém rozvodu,ani mezi barákem a elektroměrem.

Lukáš Rotrekl

10A * 230V * 24h * 3měsíce * 30dní = 4968kWh, takže ano lze.
Pokud by to bylo rovnoměrné - únik do země přes izolaci, bylo by to

1800kWh/(30dní*3měsíce*24h*230V) = 3,68A - to už není tak málo, aby se to neprojevilo a nebylo to dohledatelné....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Bocek

Byl jsem letos 6 měsíců na chalupě. Mám stále zapnutý boiler 60 litrů, čerpadlo na vodu, vaříme na elektrickém sporáku, denně se vaří cca 4 konvice čaje a kávičky, malá lednička a k tomu se svítí. Měsíční spotřeba je 100-150 kW. Mám zatím nejhorší ekonomickou sazbu D01d
Za těch 6 měsíců jsem zaplatil 5000 Kč. Spotřeboval jsem 933 kWh za 6 měsíců.

Spotřebovat 2000 kWh za 3 měsíce, to je cca 700 kWh za měsíc je poměrně hodně.

Z toho všeho plyne, že je to opravdu porucha s únikem, anebo jiný odběr.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Cibulka Tomas

Aha,z toho co píšete jsem usoudil že nejpravděpododobnější variantou je teda že si jeden z nich natahoval špatně zaizolovaný kabel. venkovní zásuvku jsem dnes udělal na vypínač. Za 14 dní co teď sleduju elektroměr tak jde normálně. Strýcové se kterými sousedím tam bývají jen cca 4 měsíce v roce na chatě přes léto.

Lukáš Rotrekl

No ono by mohlo stačit aby si natahoval kabel :D
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Bocek

Quote from: Lukáš Rotrekl on 12.12.2015, 19:29
No ono by mohlo stačit aby si natahoval kabel :D


Mám venku jen jednu zásuvku v pergole a sousedy 2 (mé strýce) kteří mi říkali že v žádném případě elektřinu nebrali.

;) ;D

Z cizího se dobře odebírá.....zásuvka na pergole stále pod napětím!! o:-)
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

David Hruda

Quote from: Cibulka Tomas on 12.12.2015, 18:50
čerpadlo na vodu

Jak je to čerpadlo spínané? Netěsnost systému= trvalý běh čerpadla? Nebo vadný spínač, který nevypne? To by mohlo být ...
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jiří Schwarz

Kdybych měl elektromobil, chtěl bych mít za souseda někoho, kdo odjede a nechá zapnutou zásuvku volně přístupnou  :D

Pokud bychom měli uvažovat o "špatném kabelu, špatné izolaci", tak to množství energie kdyby přes nějaké špatně zaizolované místo prošlo, muselo by se to projevit "upálením" kabelu v místě závady
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Cibulka Tomas

čerpadlo spíná samo nízkým tlakem. je ale na hlavním vypínači který vždy vypínám při odjezdu.

Miroslav Minařík

Když jsem na začátku psal abyste si pořídil nebo alespoň půjčil
www.energomonitor.cz tak jsem to myslel vážně.
Poznámky o nepresnosti tohoto zařízení od některých punťů neřešte.
Na dohledání a základní přehled o spotřebě je to ideální zařízení.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Cibulka Tomas

,

tak jsem tu zase s prosbou. Po minulém incidentu jsem nechal proměřit chalupu elektrikářem a celý odvod je v naprostém pořádku. Zásuvku v pergole jsem udělal na vypínač. Nyní po 2,5 letech co mi přibilo na elektroměru přes 2000KWh se to přihodilo znovu. Opět přes 2000KWh během 2 měsíců. Elektrikář naměřil velmi špatné hodnoty proudové smyčky odporu a rozdíl napětí mezi každou ze tří fází je až 24Voltů. 220-243V. Ve vrtu nám odešlo již druhé třífázové čerpadlo. Může prosím vás takto nekvalitní distribuce elektřiny ovlivnit správnost měření elektroměru(3F1T) a propálení čerpadla?? Děkuji Cibulka