• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?

Started by Zbyněk Dohnal, 18.12.2015, 17:21

previous topic - next topic

Zbyněk Dohnal

18.12.2015, 17:21 Last Edit: 18.12.2015, 20:43 by Miroslav Minařík
Můj rodinný dům v okrese Praha-východ (kolaudace 2013) má sazbu u čezu d45D (20 hodin nt). Před týdnem jsem instaloval tepelné čerpadlo voda - voda. Hlavní jistič 32A. Dnes jsem se snažil u čezu zažádat o změnu sazby z d45D na d56D (22 hodin nt). Bylo mi řečeno toto: odevzdat vypněný formulář ,,Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí" +  revizní zprávu přípojného místa + posudek energergetické náročnosti domu + protokol o instalaci tepelného čerpadla + dokument o vlastnictví stavby.

Rezervovaný příkon, ani hlavní jistič měnit nebudu.
Otázka je tedy jasná, jsou všechny tyto doklady nuté ke změně předložit? Jde mi o peníze až na prvním místě. Proč mám platit za revizi přípojného místa, kde se vůbec nic nezmění, proč mám platit za energetický posudek?
Poradí mi někdo jak mám postupovat? Chci jen říct, že pokud bych měl něco platit mimo potvrzení od revizáka za kontrolu instalace připojeného tepelného čerpadla, tak to vzdám. Investice se mi nemůže v reálné době vrátit. Když se přechází od čezu k někomu jinému, je možná změna sazby?

Vít Rotrekl

Proc? Na to je jednoducha odpoed. Protoe tak distributor chce. Chcete levnejsi sazbu, ak to holt obnasi nejake naklady.
Revizi zaplatite to je jasny.
Protokol o instalaci by mel snad v cene dodat clovek/firma co to montovala.
Doklad o vlastnictvi staby predpokladam mate.
Energetickou narocnost budovy to nevim. Ale predpokladam ze clovek co navrhoval vykon tepelneho cerpadla, tak z nejakeho takoeho dokumentu musel vyjit, ne? Nechteji nahodou jen vypocet tepelnych ztrat objektu? To chteji u EONu.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Lukáš Rotrekl

Quote from: Zbyněk Dohnal on 18.12.2015, 17:21
,,Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí"

To jste nežádal před tím, než jste čerpadlo nainstaloval? To vám realizační firma neřekla, že vám tepelné čerpadlo nemusí povolit nebo vás mohou omezit třeba na rozběhovém proudu a vy budete muset provést taková technická opatření, aby jste to dodržel... To je škoda, tyto opatření se lépe dělají najednou z instalací, než pak dodatečně...

Přečtěte si podmínky pro přiznání sazby D56d, a zjistíte, že ten požadavek na doložení tepelných ztrát má naprostou logiku.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Martin Škopek

Quote from: Zbyněk Dohnal on 18.12.2015, 17:21
Když se přechází od čezu k někomu jinému, je možná změna sazby?


Ano, změna sazby je možná, ale platí stále stejné podmínky, které předepisuje En. regulační úřad ve svém aktuálně platném cenovém rozhodnutí a jejich splnění kontroluje místně příslušný regionální distributor (tedy ve Vašem případě stále ČEZ Distribuce). Je zcela jedno, zda o tuto změnu žádáte prostřednictvím současného dodavatele elektřiny či nového, vždy můžete mít na jedno odběrné místo uzavřenu jen 1 smlouvu o sdružené dodávce elektřiny.
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIKA, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop

Zbyněk Dohnal

19.12.2015, 13:23 #4 Last Edit: 03.01.2016, 22:27 by Miroslav Minařík


Tepelné čerpadlo (Climatemaster WE120) jsem koupil v průběhu stavby. Nainstaloval jsem ho až nyní. Instalaci jsem provedl sám. Na protokolu o instalaci TČ je čestné prohlášení o instalaci, které nahrazuje potvrzení firmy, v to problém není. Já vidím problém v tom, že bych měl platit za znovu provedení revize přípojného místa - celá část je pod plombou, takže jakákoliv změna je vyloučená a já nic nehodlám měnit (čerpadlo již nějaký den jede). Ale nejvíc mi vadí vypracování tvýpočtu epelných ztrát objektu. Kdyby toto šlo nějak nahradit překousnul bych to.
Je zajímavé, že při výstavbě měrného pilíře po mě nikdo nic nechtěl (jen revizikapličky) a bezproblémů mi dali sazbu d45D. A teď takové cavyky.

Martin Škopek

Pokud se jedná o novostavbu, pak při žádosti o stavební povolení po 1. 1. 2009 je povinnost dokládat průkaz energetické náročnost budovy (dle vyhl. 148/2007 Sb., resp. dnes dle vyhl. č. 78/2013 Sb.) v rámci něhož jsou mj. tepelné ztráty počítány.
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIKA, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop

Zbyněk Dohnal

19.12.2015, 14:11 #6 Last Edit: 03.01.2016, 22:26 by Miroslav Minařík

Já jsem dostal stavební povolení dříve, toto jsem nemusel mít a bohužel nemám.

Martin Rada

Dobrý večer,
za prvé by jste měl mít revizi tepelného čerpadla, za druhé výpočet tepelných ztrát (u ČEZU, nevím jak u ostatních?), a za třetí revizi odběrného místa, protože bude na ovládání tep. čerpadla z přijímače HDO signálu připojen další signální kabel. Takže všechny tyto doklady jsou nutné k předložení. Doporučuji se obrátit na nějakého elektrikáře či rev. technika a ten vám určitě pomůže se změnou tarifu.
Hezký večer.

Václav Kalina DC

19.12.2015, 22:49 #8 Last Edit: 03.01.2016, 22:24 by Miroslav Minařík
Tepelné čerpadlo se nemusí blokovat, tudíž vám stačí revizní zpráva o instalaci TČ, potom vám stačí čestné prohlášení, že jste si TČ instaloval sám a co se týče výpočtu tepelných ztrát, ty si můžete udělat sám. V jiné diskusi před pár týdny jsem tu nechával i excel tabulku na výpočet, stačí jenom hledat. Když to celé shrnu, tak vás to vyjde na cca. 1500,- za revizní zprávu a můžete ušetřit i za snížení hlavního jističe. Pokud vám na přímý ohřev před tím stačilo 32A , tak teď si v pohodě vystačíte s 25A. Jinak ČEZ požaduje potvrzení o vystavení revizní zprávy a revizní zprávu předkládat nemusíte, pokud vám revizák potvrdí, že vám revizi vypracoval. Takže čistě teoreticky, pokud si necháte zrevidovat cokoli a do přihlášky napíšete číslo revizní zprávy a revizák vám to potvrdí svým podpisem, nikdo nebude zkoumat ani řešit na co ta revizní zpráva byla vystavená.
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Zbyněk Dohnal

19.12.2015, 23:12 #9 Last Edit: 03.01.2016, 22:24 by Miroslav Minařík
Quote from: Martin Rada on 19.12.2015, 20:33
za prvé by jste měl mít revizi tepelného čerpadla, za druhé výpočet tepelných ztrát (u ČEZU, nevím jak u ostatních?), a za třetí revizi odběrného místa, protože bude na ovládání tep. čerpadla z přijímače HDO signálu připojen další signální kabel.


Tepelné čerpadlo je spínáno přes stykač, který je ovládán z relé z podružného rozvaděč, takže ne z přípojného místa. Přípojné místo je opravdu beze změny.
Původní topení bylo elektrokotlem (Thermona 9kW), který zároveň natápěl i bojler. Nyní je připojeno tepelné čerpadlo, které má rovněž příkon 9kW a bojler ohřívá elektrokotel. V době, kdy nyní topí elektrokotel  do bojleru, je blokováno čerpadlo.

Václav Kalina DC napsal:
Tepelné čerpadlo se nemusí blokovat, tudíž vám stačí revizní zpráva o instalaci TČ, potom vám stačí čestné prohlášení, že jste si TČ instaloval sám a co se týče výpočtu tepelných ztrát, ty si můžete udělat sám.
Prosím to o tepelné ztrátě , že si ji mohu vypočítat sám, víte jistě? To je totiž ta překážka, pro kterou mi to vadí nejvíce. Samozřejmě, že zbytek neudělám. Nikdy jsem nepodváděl a dělat to nebudu. To to radši mít nebudu.

Vít Rotrekl

Quote from: Zbyněk Dohnal on 19.12.2015, 23:12
Dobrý večer,
tepelné čerpadlo je spínáno přes stykač, který je ovládán z relé z podružného rozvaděč, takže ne z přípojného místa. Přípojné místo je opravdu beze změny.
Původní topení bylo elektrokotlem (Thermona 9kW), který zároveň natápěl i bojler. Nyní je připojeno tepelné čerpadlo, které má rovněž příkon 9kW a bojler ohřívá elektrokotel. V době, kdy nyní topí elektrokotel  do bojleru, je blokováno čerpadlo.

Mohu se zeptat proc ohrivate vodu elektrokotlem, kdyz mate tepelny cerpadlo, ktry by tu vodu v zasobniku taky umelo ohrat?
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Petr Liskar

Quote from: Zbyněk Dohnal on 19.12.2015, 13:23
Já vidím problém v tom, že bych měl platit za znovu provedení revize přípojného místa - celá část je pod plombou, takže jakákoliv změna je vyloučená

Jo, to jsem si také myslel, když jsem měnil sazbu z D25 na D56. Houbeles. Přijímač HDO šel pryč a časy vysokého tarifu jsou nastaveny napevno....

Vy budete nezbytně k žádosti potřebovat:
-  výpočet tepelných ztrát objektu. Pokud ten výpočet bude od autorizované osoby, bude jen dobře, neboť podmínka "Tepelný výkon tepelného čerpadla kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu" bude splněna bezpochyby. Takový výpočet vyjde na cca 3000,- Kč. Máte-li PENB, tím lépe, telené ztráty jsou součástí tohoto průkazu.
- revizní zprávu o instalaci TČ, to je kvůli větě "pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem", cenu této revize úmyslně neuvádím. Zajisté vám někdo revizi elekroinstalace novostavby dělal, domluvte se s ním.
- revizní zprávu přípojného místa, zdánlivá formalita, leč potvrzení pro distributora, že přípojné místo je připravené na takovou změnu...

Lukáš Rotrekl

Quote from: Václav Kalina DC on 19.12.2015, 22:49
Tepelné čerpadlo se nemusí blokovat, tudíž vám stačí revizní zpráva o instalaci TČ,

Jste si jistý? Já bych teda citaci:
QuoteOdběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů po dobu platnosti vysokého tarifu.

chápal, že se musí blokovat.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Petr Liskar

Quote from: Lukáš Rotrekl on 19.12.2015, 23:52
Jste si jistý? Já bych teda citaci:chápal, že se musí blokovat.

Má pravdu.
Přesně ten bod zní takto:
9. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě
pohonu kompresoru tepelného čerpadla
v dobách platnosti vysokého tarifu.
Blokovat je nutno ostatní tepelné spotřebiče.

Zbyněk Dohnal

Quote from: Vít Rotrekl on 19.12.2015, 23:27
Mohu se zeptat proc ohrivate vodu elektrokotlem, kdyz mate tepelny cerpadlo, ktry by tu vodu v zasobniku taky umelo ohrat?

Odpověď je v celku jednoduchá. TČ topí do akumulační nádrže cca 1hodinu za tu dobu nezvedne v 300l bojleru teplotu o více než 15 °C, zbytek dotopí elektrokotel. Aku nádrž vyfrží cca 8 hodin. A mimoto mám zbytek rodiny vydry a teplá voda mi nikdy nezbyde.

Quote from: Petr Liskar on 19.12.2015, 23:29
Jo, to jsem si také myslel, když jsem měnil sazbu z D25 na D56. Houbeles. Přijímač HDO šel pryč a časy vysokého tarifu jsou nastaveny napevno....

Tak potom to již chápu

Quote from: Petr Liskar on 19.12.2015, 23:29
Vy budete nezbytně k žádosti potřebovat:
-  výpočet tepelných ztrát objektu. Pokud ten výpočet bude od autorizované osoby, bude jen dobře...

Tak průkaz nemám, ale co se stane pokud výpočet udělám sám? Bude problém? Skutečně se dokládá Čezu, nebo jen revizákovi, který potvrdí revizi TĆ?

Quote from: Petr Liskar on 19.12.2015, 23:29
revizní zprávu o instalaci TČ... cenu této revize úmyslně neuvádím


Na ceně jsem byl domluven na 500Kč, než jsem to odpískal.

Petr Liskar

Quote from: Zbyněk Dohnal on 20.12.2015, 00:02
Tak průkaz nemám, ale co se stane pokud výpočet udělám sám? Bude problém? Skutečně se dokládá Čezu,

Dokládá se distributorovi.
Pokud výpočet budete dělat sám, riskujete to, že vám to distributor bude rozporovat. V tom sporu to budete Vy, kdo bude mít kratší kus lana. Vzhledem k tomu, že sazbu D56 lze uzavřít jen do konce března 2016, lze obstrukci očekávat s naprostou jistotou.

Quote from: Zbyněk Dohnal on 20.12.2015, 00:02
nebo jen revizákovi, který potvrdí revizi TĆ?

Reviznímu technikovi je výpočet tepelné ztráty budovy nanic. On v revizní zprávě stvrdí, že tepelné čerpadlo XXZZYY je řádně nainstalováno...

Lukáš Rotrekl

Quote from: Petr Liskar on 20.12.2015, 00:00
Má pravdu.
Přesně ten bod zní takto:
9. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě
pohonu kompresoru tepelného čerpadla
v dobách platnosti vysokého tarifu.
Blokovat je nutno ostatní tepelné spotřebiče.

To máš odkud, já když si nejsem jistej nakouknu do sazeb u E.onu a tam je jen:
Quote3. Odběratel zajistí technické blokování topných elektrických
spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.


Quote from: Petr Liskar on 20.12.2015, 00:10
sazbu D56 lze uzavřít jen do konce března 2016


Pak bude co? Jen D45?
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Vít Rotrekl

Quote from: Zbyněk Dohnal on 20.12.2015, 00:02
Odpověď je v celku jednoduchá. TČ topí do akumulační nádrže cca 1hodinu za tu dobu nezvedne v 300l bojleru teplotu o více než 15 °C, zbytek dotopí elektrokotel. Aku nádrž vyfrží cca 8 hodin.


Tady bude něco špatně... Že by nějaká MaRka?
Ono by to mělo fungovat tak, že prioritně se ohřívá voda v bojleru/zásobníku TUV, a až ta je nahřátá, tak potom topit do topení... Tzn. udržovat vodu v bečce ohřátou na požadovanou teplotu s nějakou histerezí. A když není potřeba ohřívat vodu tak potom teprve přepnout do režimu topení. Jestli je problém s tím, že tepelné čerpadlo nonstop topí, a není tedy možnost ohřevu TUV, tak bude asi TČ blbě dimenzovaný (tepelným výkonem).

Nicméně jsem přesvědčen, že za řekněme 6hodin (třeba v noci, kdy není požadavek na topení) by tepelné čerpadlo mělo být schopné ohřát 300l vody na 55°. A pokud je bečka zaizolovaná, tak tuto teplotu musí přes den udržet.

PS: Kolik vás je v domácnosti, že vám 300l teplé vody nestačí?

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)