Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?

Started by honza4953, 31.12.2015, 23:27

previous topic - next topic

honza4953


Rekneme, ze vetev obvod na kterem jsem pripojen ma jeste dostatecne rezervy a proto toto z uvahy vypustime.
Nyni mam hodnotu hlavniho jistice u elektromeru B 3x25A.
Od neho mi vede privodni kabel AYKY 4x16 do rozvadece v dome dlouhy 30 metru.
Povoli E.ON pro tento prurez hodnotu jistice u elektromeru B 3x40A nebo 3x50A?

Vít Rotrekl

Eon nezajímá co maáte za elektroměrem!! To bude zajímat revizáka, který bude psát revizi na připojení elektroměrového rozvaděče.

Teoreticky by to mohlo stačit (prakab udává zatížení 81A v zemi, 61A na vzduchu).
Takže to bude chtít vědět parametry sítě, jestli nejste někde na konci sítě, kde by už mohlo při větším zatížení docházet k velkým úbytkům napětí, a tudíž i k nějakým ztrátám na kabelu.

Počítat to nebudu, to se mě na Novej rok nechce :)

Nicméně, podobná otázka se tu řešila minulej tejden, nebo možná dokonce i tenhle tejden...
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,34320.0.html
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

honza Sikmo

No dobrá tak tedy revizáka. Tak nějak jsem si říkal že 3x50A vzdhledem k použitému kabelu je tak asi maximum(jak říkám předpokládejme, že s vedením EONu před elektroměrem není problém, tzn., že nejsem na konci obce, vedení má ještě dostatečnou rezervu atd..). Podle toho co píšete 81A(kabel jde v zemi) by mohl revizní technik odsouhlasit i 3x63A?
Víc už se mi zdá nereálné co se týče AYKY 4x16. Nevím, ale asi bych se necítil vklidu zatěžovat takový kabel dlouhodobě větším proudem než 63A, popravdě bych měl pochybnosti už nad 50A.
V rozvaděčích na kterých normálně dělám používáme pro jistič 3x63A Cu vodiče 16 mm2.

No asi jsem z těch opatrnějších, ale v elektro skříních(délka kabelu do 15m) např. u mě v domě(nemyslím hl. přívod) se řídím následujícím:

Materiál  Cu :

Jištění do 6A, průřez 1,5 mm2
6-10-16A - 2,5 mm2
20A - 4 mm2
25 - 32A - 6 mm2
na větší proud já osobně použiji hliník kvůli ceně s kvalitnim zakoncenim vodice pri pripojeni na svorkovnici:
32 - 40A - 16 mm2
50 - 63A - 25 mm2
63 - 80A - 35 mm2

Víc jsem snad nikdy nikde nepotřeboval. Vše beru jak pod omítkou ,tak v plast. trubce na omítce.


Vít Rotrekl

Vypadá to, že o elektrice víte víc, než že kope a není vidět. Tak si a stránkách OEZ stáhněte výpočtový program Sichr, a zkuste si vaši situaci nasimulovat. Uvidíte co z něj vypadne.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

honza Sikmo

Zkusil jsem to zběžně nasimulovat a 3x50A bude patrně maximum 3x40A jistota. Nejsem si jist přesně parametry trafa 22/0,4 kV co tu je...

Radek Červený

Těžko budete v běžné disrtribuci dohledávat parametry trafa a kabelu včetně délky. Přetaveno do praxe bych začal tedy měřením impedance v místě připojení vašeho RD a od toho se odpíchnul.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

honza Sikmo

To už ne, nebudu měřit na vedení pod napětím...Šlo mi jen o přesnější odhad, zbytek už je na E.ONu a revizním technikovi. Jinak parametry kabelu celkem jednoduše. Otevřu pojistkový rozvaděč hned vedle a vidím co je tam za kabel a jistění. Vidím i kolik přibližně dalsích domů je na trafo připojené a všechny rodinné domy mají hl. jistič buď 25 nebo občas 32A. Vzdálenost k trafu cca 300 m. Travo není bohužel na sloupu, takže problém, ale když na něj vidíte tak zdřejmě poznáte podle velikosti o  kolika kVAmpérové jde. Pak dohledám proud sekundáru a přibližně vím parametry vedení.
Takhle to, alespoň v rámci svých možností dělám.

Jiří Novotný- Stryker

Quote from: honza Sikmo on 02.01.2016, 09:15
To už ne, nebudu měřit na vedení pod napětím...


Jinak to ale vážně Honzíku nejde .... ;D ;D ;D
Toto je nejpřesnější,  výpočty jsou pouze v rovině teorie, která nemusí kopírovat realitu!

honza Sikmo

jo což to je možný, nevím nikdy jsem to nedělal a ani nebudu. Nehodlám tu potom vysvětlovat někomu z EONu proč se jim hrabu ve vedení až mě nějakej soused bonzne a za druhé k tomu už nemám ani důvod. To bude možná dělat někdo od EONu, když si o to zažádám.

vám jde asi ale oto, že impedance a odpor jsou dvě různé veličiny? Ok to máte pravdu, impedanci na vyplém vedení není možné změřit, byl by to jen odpor bez té imaginární části.

Jo a  jinak bez těch zdrobnělin, myslím že nejste moje babička  ;)

Jiří Novotný- Stryker

Quote from: honza Sikmo on 02.01.2016, 14:41
jo což to je možný, nevím nikdy jsem to nedělal a ani nebudu. Nehodlám tu potom vysvětlovat někomu z EONu proč se jim hrabu ve vedení až mě nějakej soused bonzne a za druhé k tomu už nemám ani důvod. To bude možná dělat někdo od EONu, když si o to zažádám.

vám jde asi ale oto, že impedance a odpor jsou dvě různé veličiny? Ok to máte pravdu, impedanci na vyplém vedení není možné změřit, byl by to jen odpor bez té imaginární části.

Jo a  jinak bez těch zdrobnělin, myslím že nejste moje babička  ;)


Když vás tak poslouchám, připomnělo mi to Honzíkovu strastiplnou cestu za dobrodružstvím  :)
Změřit impedanci v pojistkové skříni není žádný zločin a věřte, že toto EON vůbec, ale vůbec nezajímá.

František Šohajda

QuoteZměřit impedanci v pojistkové skříni není žádný zločin a věřte, že toto EON vůbec, ale vůbec nezajímá.


Zajímá to EON a dost ! (nemaťte lidi)!
Pokud změřím impedanci na jejich síťi v HDS a jsou výsledky u některé fáze dvojnásobné,zavolám jim a oni hned napíší pracovní list na opravu .....Už se mě to stalo
při revizi elměr.rozvaděče...Pak jsem se ptal a byl ohořelý spoj na jednom konci vesnice
u venkovního sloupového vedení.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

honza Sikmo

Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 02.01.2016, 15:41
Když vás tak poslouchám, připomnělo mi to Honzíkovu strastiplnou cestu za dobrodružstvím  :)


Jo aha tak teď už je mi to jasný. Tak se mějte a nashle  ;)

Jinak myslím, že to jedno není...ale to je vaše věc

Jiří Novotný- Stryker

Quote from: František Šohajda on 02.01.2016, 16:20
Zajímá to EON a dost ! (nemaťte lidi)!
Pokud změřím impedanci na jejich síťi v HDS a jsou výsledky u některé fáze dvojnásobné,zavolám jim a oni hned napíší pracovní list na opravu .....Už se mě to stalo
při revizi elměr.rozvaděče...Pak jsem se ptal a byl ohořelý spoj na jednom konci vesnice
u venkovního sloupového vedení.


Jejda, jak chrabrý to čin  ;D
Máte malé bezvýznamné +
Do distribučního vedení vám je zhola prd. Toto je věcí jeho majitele.
Zkuste vznést dotaz na EON, jestli vám přijedou přeměřit impedanci kvůli navýšení jističe v ELM rozvaděči.
Jsem zvědav  ;)

Jiří Novotný- Stryker

Quote from: honza Sikmo on 02.01.2016, 16:26
Jo aha tak teď už je mi to jasný. Tak se mějte a nashle  ;)

Jinak myslím, že to jedno není...ale to je vaše věc


Co chcete proboha slyšet člověče? Fundovanou dpověď jste dostal, bez změření impedance, resp. impedanční smyčky se neobejdete.
Jakékoli další info požaduji za zbytečné, tudíž předurčené k pobavení  ;)

Lukáš Rotrekl

Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 02.01.2016, 17:18
Jejda, jak chrabrý to čin  ;D
Máte malé bezvýznamné +
Do distribučního vedení vám je zhola prd. Toto je věcí jeho majitele.

Jojo do doby než mu někde upadne 0 a budu mít místo televize ohňostroj... Osobně bych postupoval stejně, v momentě, kdy se doměřím něčeho co je teoreticky moc nebo některá hodnota jde někam za roh ozvu se...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

František Šohajda

QuoteZkuste vznést dotaz na EON, jestli vám přijedou přeměřit impedanci kvůli navýšení jističe v ELM rozvaděči.
Jsem zvědav  Mrknutí


kolego, Vy si pletete POJEN A DOJEM... ;D   :'(
Tady u navýšení je EONu po tom Prd ! (dance)
Nyní  dojde na funkci jménem RT elektro a ten rozhodne podle měření !!a vydá RZ. (norm)
EON jen sdělí ,zda má kapacitu. :o
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Franěk

Osobně by mě zajímala impedance přímo na objektu (v objektu) a né někde na ulici v pojistkové skříni. Tam bych se vydal až po té, co bych zjistil nějaký problém a potřeboval porovnání.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

honza Sikmo

takže už jenom nakonec, to co je pro mě nejdůležitější.

Když mám teď hl. jistič u elektroměru 3x25A char. B a budu chtít navýšit na nějakou vyssí hodnotu, musím poslat prvotně žádost na E.ON a ti po mě krom jiného budou vždy chtít zprávu od revizního technika, nebo toto není podmínka?
Dále pokud se zpráva dělá, kolik si za ní cca. technik účtuje?
Je možné požadovat jistič s char. C nebo to má nějaké specifické podmínky, jaké?

Díky za stručné odpovědi